merhaba arkadaşlar
bir dam direğinden 3 m aşğıya 3 faz 6 lık kablo inmekte ve sayaçtan sonra bir adet 3 fazlı yangın koruma rölesi 300 mAbağlı. yangın koruma rölesinden sonra bir fazdan beslenen 4 priz ve 3 ışık var. 2 linye var , sadece 1 prizin linyesi ayrı. linyelerde 25 A sigorta takılı.
yalnız bu üç ışığın ek noktasındaki bağlanıtlar şöyle
buattan sonra 3x1 mm2 ttr kabblo ile 8 m mesafede ışıkların ek noktasına enerji gelşiyor. burdan 3 e ayrılıyor birinci ışık hmeen ek noktasından 20 cm 0,75 mm2 kablo ile 1, asma duya
2, si 3 mt 0,75 mm2 kablo ile 2, asma duya
3, ışığa ise 10-12 mt kadar 0,75 mm2 kablo ile 3, besleme yapılıyor.
benim sorum şu, ışıklradaki herhangi bir kısadevrede ya da hatada 0,75 mm2 kablolar yanar mı ?
1. 0,75 mm2 kablolar kısa devre olduğunda 25 A kadar sigorta atmaz ama bu kadar akım kablonun üzerinden geçtiği zaman yangın tehlikesi başlıyor.
2, işte bu noktada yangın koruma rölesi görev yapacak fakat 0,75 mm2 kablodaki ısınma ile linye hattındaki 3x2,5 antigronun ısınması arasında fark olmalı.Röle için yangın korumanın çıkışındaki 3x2,5 antigroun ısınması öenmli olan diye düşünüyorum. bu kablo 300 mA 'e kadar ısınana kadar 0,75 mm2 kablolar yanar diye düşünüyorum.
3, yangın koruma hayat koruma gibi 300 mA olan kendi değrine kadar kaçak akımlarda görev yapıyor değil mi?
kusura bakmayın mektup gibi yazdım ama işin analizi bir kez sağlam yapılsın ki her seferinde akıllarda soru işareti kalmasın istiyorum.
siz değrli tecrübeli ustalarımızdan mühjendislerimizden elektikçilerimizden teknik öğr lerden fikirlerini almak istiyorum
saygılarımla iyi çalışmalar.
bir dam direğinden 3 m aşğıya 3 faz 6 lık kablo inmekte ve sayaçtan sonra bir adet 3 fazlı yangın koruma rölesi 300 mAbağlı. yangın koruma rölesinden sonra bir fazdan beslenen 4 priz ve 3 ışık var. 2 linye var , sadece 1 prizin linyesi ayrı. linyelerde 25 A sigorta takılı.
yalnız bu üç ışığın ek noktasındaki bağlanıtlar şöyle
buattan sonra 3x1 mm2 ttr kabblo ile 8 m mesafede ışıkların ek noktasına enerji gelşiyor. burdan 3 e ayrılıyor birinci ışık hmeen ek noktasından 20 cm 0,75 mm2 kablo ile 1, asma duya
2, si 3 mt 0,75 mm2 kablo ile 2, asma duya
3, ışığa ise 10-12 mt kadar 0,75 mm2 kablo ile 3, besleme yapılıyor.
benim sorum şu, ışıklradaki herhangi bir kısadevrede ya da hatada 0,75 mm2 kablolar yanar mı ?
1. 0,75 mm2 kablolar kısa devre olduğunda 25 A kadar sigorta atmaz ama bu kadar akım kablonun üzerinden geçtiği zaman yangın tehlikesi başlıyor.
2, işte bu noktada yangın koruma rölesi görev yapacak fakat 0,75 mm2 kablodaki ısınma ile linye hattındaki 3x2,5 antigronun ısınması arasında fark olmalı.Röle için yangın korumanın çıkışındaki 3x2,5 antigroun ısınması öenmli olan diye düşünüyorum. bu kablo 300 mA 'e kadar ısınana kadar 0,75 mm2 kablolar yanar diye düşünüyorum.
3, yangın koruma hayat koruma gibi 300 mA olan kendi değrine kadar kaçak akımlarda görev yapıyor değil mi?
kusura bakmayın mektup gibi yazdım ama işin analizi bir kez sağlam yapılsın ki her seferinde akıllarda soru işareti kalmasın istiyorum.
siz değrli tecrübeli ustalarımızdan mühjendislerimizden elektikçilerimizden teknik öğr lerden fikirlerini almak istiyorum
saygılarımla iyi çalışmalar.