Yangın pompası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ceyran21
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Sol salter jenerator giris- cikisi, sag salter ise pompa devresi icin olmali. Yangin aninda riskleri azaltma adina pompanin ATS cikisindan degil de direkt jeneratorden beslenmesi istenmis.
 
Son düzenleme:
Merhaba,
Bu düzenek, sistemin enerjisiz kalmaması için tasarlanmış bir Mekanik Enversör (Transfer) sistemidir.
 
tahminimce şöyle olabilir, sisteminizi bilmiyorum
transfer şalterinizden gelen enerji sağdaki şalteriniz üzerinden yangın pompanızın beslemesini sağlayan enversör şaltere gidiyor (alttaki şalter) sol taraftaki şalter ise tesisinizin beslemesi olabilir. yanyana duran şalterler kesinlikle transfer değil çünkü ikisi de aynı yönde çalışıyor senaryo şu olabilir, tesisinizde enerji var sistem transfer panonuzda ki şebeke kontaktörü üzerinden sağ şalter ve sol şalter üzerinden tesisiniz enerji alır enerjiniz kesildiğinde ise transfer panonuzda ki jeneratör kontaktörü üzerinden yine sağ ve sol şalter üzerinden tesisiniz enerjilenir bu arada yangın pompanızın bakım onarım basit ihtiyaçlar ne biliyim bahçe sulama havuz doldurma gibi kullanımı ise alt taraftaki enversör şalter üzerinden test vs sağlanır. tesisiniz de yangın vs acil durum olduğunda transfer panosu hem jeneratör hem de şabekeyi kesip enerji güvenliği sağlar yangın pompası ise alt taraftaki enversör üzerinden harici bir güç kaynağı tarafından çalıştırılır. bu durumda sağ şalter yangın pompanızında ihtiyacını karşılayabilen sol tarafta ki ise sadece tesisinizin enerji ihtiyacına güvenlik sağlayan şalter olabilir
 
11. mesajdaki konuya iliskiın şema asagidadir. (J ile P yer değiştirebilir)

Ş: şebeke (birinci kaynak)
J: jenerator (ikinci kaynak)
P: yangın pompa motoru
T1: jenerator termik manyetik şalter
T2: yangın pompa motoru termik manyetik şalter
ATS: otomatik transfer şalteri
İ: işletme (besleme)

YPD2.webp
 
Son düzenleme:
11. mesajdaki konuya iliskiın şema asagidadir. (J ile P yer değiştirebilir)

Ş: şebeke (birinci kaynak)
J: jenerator (ikinci kaynak)
P: yangın pompa motoru
T1: jenerator termik manyetik şalter
T2: yangın pompa motoru termik manyetik şalter
ATS: otomatik transfer şalteri
İ: işletme (besleme)

Ekli dosyayı görüntüle 121782
Hocam bu bağlantıda transfer şalteri şebeke konumundayken yangın pompası nasıl çalışır?
 
Hocam bu bağlantıda transfer şalteri şebeke konumundayken yangın pompası nasıl çalışır?

haklı ve mantıklı bi soru. anlatılanlardan bi şey anlamadığım için sadece fotolara bakarak yorumlamaya çalıştım. devre yüzde yüz çizdiğim ve anlattığım gibidir bi iddiam yok.

yorumumda birincil çıkış noktam yabancı olmadığım socomec ATS'dir. sekizinci mesajdaki fotoya bakıldığında ATS'nin üst tarafındaki terminallerin şebeke- jeneratör girişi olduğu nerdeyse kesin. bu bağlamda bahsi geçen yangın pompasının transfer şalteri çıkışından beslenmediğini anlıyorum.

sizin sorunuza gelince, evet, yangın pompası sadece jeneratorden besleniyor, şebekeyle bi bağlantısı yok. dizel yangın pompalarına aşinayız fakat buradaki jeneratorden ATS'ye de giriş yapıldığı için sadece yangın pompasına özel olmadığını da anlıyoruz. sanki bahsi geçen işletmede değişik bi yangın riski söz konusu ve ona göre de bi tasarım yapılmış.
 
Son düzenleme: