Yangın Projelerinde “ Loop “ hakkında bir soru ?

Merhaba arkadaşlar. Bir yazı gördüm sizin fikriniz nedir

1) Adreslenebilir yangın sistemlerinde loop tarzı kablolama var. Yani yangın santralinden çıkan kablo ( 2*2* 0,8 j(st) ) dedektörleri dolaşıp tekrardan geri dönüp santrale giriyor.

2)Bunun yerine ; loop yapılmadan kablo zaten 2 çift olduğundan dolayı bir tanesi boşta. Buyüzden son dedektöre kadar kablo gidiyor. Sonra kullanılmayan 1 çift kablo aynı boru içinden santrale bağlanıyor.

Bunun faydası: diyelimki son dedektör 50 metre gidiyorsun, loop için 50 metrede santrale dönüyorsun 100 metre harcıyorsun

Fakat 2. Maddede olursa 50 metre gidiyorsun aynı boru içinde kullanılmayan diğer çift için bir ucunu dedektöre giden kablonun ucu ile kullanılmayan bu ucun diğer ucunuda santrale bağlayınca loop yapmış gibi oluyormuş. Bunu yapan var mı ? Doğru mu ?



4 x kablo ile fiziki olarak yapılabilir fakat kesinlikle tavsiye etmem. Arıza arama durumunda inanılmaz karışıklıklar çıkıyor ve her dedektör girişinde kabloyu sıyırıp içerisinden 2 peri almak çok zorlar. Ayrıca dedektör veya buton ilavelerinde kabloya ek yapmanız gerekiyor buda ayrı bir arıza sebebi. Tembellik yapmadan loopunuzu gidin bir zahmet gittiğiniz yerden geri dönün.
 
Abi ne sorduğunuzunda farkında değlsiniz. Adresli sistemle tek kablo ile iş halloluyo zaten kablo sonunada direnç attınmı bitti demektir.
Sistem büyükse zaten markasına göre modülleri var ve ona göre kablolara şekli metraj ile değişiyo oturup adamın tesisatını hazırlamaya çalışıyosunuz?
 
Bilen bilmeyen yorum yapıyor pes arkadaş ! Benim yine foruma uzun bir ara verme zamanım geldi !!!
 
Söyleneni anlamadan yorum yapıyorsunuz. Analog adreslemede loop olayı zaten her daim vardır. Adam diyorki loop'u 2x kablo ile dedektörlere gidip aynı kablo ile santrale girmek yerine 4x kablonun 2 periyle dönsek nasıl olur doğru mu olur diyor.
Yorumumun arkasındayım, 4x kablo da olsa kesildi koptu filan olursa loop'un gidişi ve dönüşü de kesilmiş olur kopuktan sonraki tüm dedektorler gider loop'u ayrı kablo ile tamamlarsan 2x kablo bi yerden kopsa da diğer taraftan beslemeler devam eder.

Çarpı yaptığım yerden koptuğu anda panelden çıkan sağ ve sol hattan tüm sistem beslenmeye devam eder, ancak panele başka bir kablo ile dönmez aynı kablo içindeki yedeklerle dönerseniz çarpı yapılan yerden koparsa carpidan sonraki dedektorler çalışmaz.
IMG_20190930_214125.jpeg
 
Abi ne sorduğunuzunda farkında değlsiniz. Adresli sistemle tek kablo ile iş halloluyo zaten kablo sonunada direnç attınmı bitti demektir.
Sistem büyükse zaten markasına göre modülleri var ve ona göre kablolara şekli metraj ile değişiyo oturup adamın tesisatını hazırlamaya çalışıyosunuz?
Söyleneni anlamadan yorum yapıyorsunuz. Analog adreslemede loop olayı zaten her daim vardır. Adam diyorki loop'u 2x kablo ile dedektörlere gidip aynı kablo ile santrale girmek yerine 4x kablonun 2 periyle dönsek nasıl olur doğru mu olur diyor.

haklısın üstad bende bunu demek istedim. Bu şekilde yapanlar oluyor doğru mu demek istedim

proje : Adreslenebilir Sistem Projedeki Kablo ise: 2 * 2 * 0.8 s (st ) h
yani 1 * 2 * 0.8 kablosu değil 2 çift olandan yani 1 tanesi boşta oluyor.
Yoksa loop tabiki zorunlu ama benim dediğim gibide aynı boru içindeki kullanılmayan diğer çifti işin içine katarak loop yapmadanda yapan oluyor.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Arkadaşın dediği gibi gerilim kaybı için güç modülü kullanılmalı. Aksi bi sorun teşkil edeceğini sanmıyorum. Panele dönsede dönmesede metraj ve marka fark yaratır
 
Merhabalar

Sorunuzun cevabı evet sistem çalışır. Ancak bu durum projenin tasarımına göre ve istenilen kabloya (1x ya da 2x) göre değişir.
1. örnek: Firma sizden 1x kablo istemiş. sizde 4x kablo kullanayım geri dönmeyeyim diye düşünüyorsun. bu durumda büyük ihtimalle kablo maliyeti daha fazla tutar. çünkü proje tasarımcılar kabloyu panelden çıkardıktan sonra en kısa yoldan geri dönmeye çalısırlar. dikdörtgen bir yapı hayal edin en 20m boy 40m panelde 10,0 noktasında (x,y düzlemi düşünün) panelin sol tarafından çıkan kablo 0,0 noktasına ulaştıkdan sonra 0,40 noktasına doğru gidecek buradan yapının sağına doğru 20,40 noktasına ardından 20,0 ve panele doğru hareket edecek yani panelden cıkan kabloya 2 boyutta baktığınızda saat yönünde ilerlemiş olacak. bu durumda kabloyu 1x istenildiği halde 2x çekim derseniz zarar oluşur. diğer katları düşündüğünüz takdirdede zarar oluşmaktadır.
2. örnek: 1 örneği düşünün firma sizden 2x istemiş sizde 2x çekmissiniz ancak panele geri dönmek yerine son dedektörde soruda bahsedilen durumu yapmıssınız. sistem çalışır ancak burada 2x isteyen taraf bunu sizce neden istemiş olabilir. Bunları düşünmeden kablonun metrajından (firma teklif verirken kablo metrajını çizim üzerinden hesaplar ve ortalama metraj teklifi verir) ve çalışacağı zamandan kazancını düşünüyor bu arkadaş. ama bu sistem bittiğinde durumu inceleyecek karşı taraftaki yetkili durumu farkederse (sorulara verilen cevaplardan anladığım farkedilebilecek gibi durmuyor) tek kuruş para alamaz ve adalet doğru işlerse tazminat öder.

2x kabloyu zaten çoğu inşaat firması istemiyor maliyetinden dolayı. ya kablo cinsi kopyala yapıştır olur bunu yapanda bilmez. ya da gerçekten bilerek istenir (2.örnek bilerek isteyen kişi sistemde oluşabilecek hataları düzeltme maliyetlerini vb. durumları bilir özellikle ister bu kişiye uyanıklık yapamazsınız).

yardım edebildiysem mutlu olurum. bilgilenmek isteyen arkadaşlar her zaman ulaşabilirler.
 
Yorumumun arkasındayım, 4x kablo da olsa kesildi koptu filan olursa loop'un gidişi ve dönüşü de kesilmiş olur kopuktan sonraki tüm dedektorler gider loop'u ayrı kablo ile tamamlarsan 2x kablo bi yerden kopsa da diğer taraftan beslemeler devam eder.

Çarpı yaptığım yerden koptuğu anda panelden çıkan sağ ve sol hattan tüm sistem beslenmeye devam eder, ancak panele başka bir kablo ile dönmez aynı kablo içindeki yedeklerle dönerseniz çarpı yapılan yerden koparsa carpidan sonraki dedektorler çalışmaz.Ekli dosyayı görüntüle 57692




Örnek olarak bu sistemi ele alalım,

X atılan yerdeki soldaki buton çalışır ve ondan önceki hat tamamı.

Ama sağdaki dedektör hariç buton ve ondan sonrası çalışır. Peki bunu nasıl yaparsınız. Bi kopma anında Panel zaten uyarı verir ve sistem tanıtmalar vardır otomatik. Ve sorununuzu çözersiniz.


Ve bence adresliyle sistem tek 1x2 çekerim maliyeyi düşürürüm. İlla panele dönmek şart değil yani. Diğer yandan daha az uğraşırsınız. Sistem büyükse o kopuğu bulmak zor olur panel de ! Dönüş olmasa 1x2x olsa koptuğu yer bilinir hemen
 
Merhaba arkadaşlar. Bir yazı gördüm sizin fikriniz nedir

1) Adreslenebilir yangın sistemlerinde loop tarzı kablolama var. Yani yangın santralinden çıkan kablo ( 2*2* 0,8 j(st) ) dedektörleri dolaşıp tekrardan geri dönüp santrale giriyor.

2)Bunun yerine ; loop yapılmadan kablo zaten 2 çift olduğundan dolayı bir tanesi boşta. Buyüzden son dedektöre kadar kablo gidiyor. Sonra kullanılmayan 1 çift kablo aynı boru içinden santrale bağlanıyor.

Bunun faydası: diyelimki son dedektör 50 metre gidiyorsun, loop için 50 metrede santrale dönüyorsun 100 metre harcıyorsun

Fakat 2. Maddede olursa 50 metre gidiyorsun aynı boru içinde kullanılmayan diğer çift için bir ucunu dedektöre giden kablonun ucu ile kullanılmayan bu ucun diğer ucunuda santrale bağlayınca loop yapmış gibi oluyormuş. Bunu yapan var mı ? Doğru mu ?
Adresli looplarda ne kadar fazla ek yaparsan o kadar fazla sinyal kaybı olur. Sen dönüs kablosunda cihaz sayısı kadar ek yapacaksın
 