YANGIN sistemi kablolaması hk.

zapotek

Üye
Katılım
24 Ocak 2007
Mesajlar
353
Puanları
1
Yaş
44
Merhaba;

bir depoda aydınlatma kablolarının geçtiği tavadan çelik telli spiral içinde yangın kablolarını çeksem bir sorun olur mu? yönetmelikte yangın kablolaı için ayrı tava çekilmelidir diye bir ifade var.

iyi çalışmalar
 
Aynı tava içerisinden gitmesinde herhangi bir sıkıntı yok.Şartnamede böyle bir ifade varsa mutlaka başka bir sebebi vardır diye düşünüyorum...!Kolay gelsin .( Aksi takdir de Kopyala yapıştır mantığına göre şartname yaptıkları için normaldir)...
 
alarmcisalim teşekkürler bilgin için bende öğrenmiş oldum :D
 
yangın kablosu zaten j-y(st)y kablodur elektiğin içinden gitmesinde herhangi bır sıkıntı yoktur yönetmelikte genelde helogenfree spiral yada konduıt boru vardır ama yangın sıstemınde herhangı bır dalgalanma sonucu parazıtlenıcek bırsey yoktur ondan sıkıntı olmaz ama sartnamede ayrı tava dıye gözukur alarımcısalım ustanında dediği gibi butun şartnameler kopyala yapıştır metodu ıle yapılıyor kımse kendıne ozgu hazırlamıyor ve yuklenıcı fırmaların coguda okumuyor acıkcası dıyeceğim kısaca yerıne konumuna ve malıyetıne gore davranman en makulu kolay gelsın
 
defalarca beraber götürdük...teknik olarak yangın kablosunda bi sıkıntı yaşanmıor...ama sen güzel iş yapıyım kabloyu dış etkenlerden ve darbelerden koruma amaçlı spral kullanırsan daha güzel olur...kolay gelsin...
 
Eğer kullanacaksan PVC İzoleli çelik spiral kullanırsan daha iyi olur. Kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
129,465
Mesajlar
927,120
Kullanıcılar
452,025
Son üye
bulentnar

Yeni konular

Geri
Üst