sürücü ile devri arttırırsınız fakat moment kaybınız olur eğer sisteminiz kaybedeceğiniz momenti karşılarsa yapabilirsiniz
Tandoğan Bey,
Sürücülü sistemlerde moment kaybı olmuyor diye biliyorum.
asenkron motorlarda moment v/f karesi oranında değişiklik yapar sonuç olarak sürücü 50 hz üzerinde çalıştırıldığında çıkış gerilimi eğer özel bir sürücü değilse besleme gerilimi üzerine çıkmayacağından frekans arttığı halde gerilim sabit kalacağı için moment düşer.
Formülasyon ve mantık olarak doğru diyorsunuz ancak,
Herhangi bir standart sürücü, v/f ayarını yapıyor zaten. Momentte kayıp olmuyor.
Yani frekansa bağlı olarak sürücünün çıkış gerilimi de değişiyor. Bunu sürücü çıkış gerilimine bakarak görebiliriz.
bu söyledikleriniz doğru ama sadec nominal frekans yani 50hz e kaardır. 50hz üzerinde çıarsanız ferkans artacak fakat motor gerilimini artıramayacaksınız.dolayısıyle sürücüyü hangi moda alırsan al moment düşer! Sabit momenti sadece nominal frekans ve altında sağlanabilir.