Yardim kumanda devresi

elinizdeki kontaktörün kontak akımı makinanın çektiği akımdan büyükse kullanın değilse pensampermetre ile makina çalışırken ölçüp öyle kara verin zaman içinde fazla akımdan kontakları yapışabilir hatta yanabilir

0-1 pako şalter çıkışını yani (53,54,55 nolu kabloları) söküp kontaktörün güç kontaklarına, kontaktör çıkışınıda sigortaya girmeniz yeterli
kumanda kısmı basit stop,start,mühürleme isterseniz acil stopda ekleyebilirsiniz
 
Son düzenleme:
Motor, zaman rölesi üzerinden bir yonde, ileri-geri anahtarı ıle de her ıkı yonde calısıyor. Amacvın, enerji gidip gelmesinden sonra, hemen çalışmasın ise ; 24 dc volt bobinli, bir eöle veya yartdımcı kontaktörü butonla çalıştır/bırak. Onun açık kontagınıda acil stop devresine seri bağla. Daha fazla kontaktör vs. için panoda yer yok.
 
2K6 ve 2K7 kontaktörlerinde birer adet kullanılmamış normalde açık kontağın olduğunu görüyorum. Şemadaki 1s51 ve 1s5 anahtarını sökün. Onun yerine 2 adet start butonu koyun. 2K6 VE 2K7 kontaktörlerinin boşta olan kontaklarını bu start butonlarına paralel bağlayın. Bu 2 start butonun öncesine de bir adet stop butonu koyun ki motoru durdurmak istediğinizde bu stop ile durdurabileseniz. Stop butonunu eklemek biraz uğraştırıcı olduğu için ekleyemedim. Aşağıdaki fotoğrafa bakın..

Düzeltiyorum : Bu seferde zamanlayıcı devreye girip devreden çıktığında 2K6 kontaktörü mühürleneceği için motor durmayacak. Bunun içinde bir çözüm üzerine düşüneceğim...

fghv7he.png
 
Son düzenleme:
Galiba napmam gerektiğini anladim ustalarim yardimlariniz ve fikirleriniz icin tesekkkur ederim .
 
Son düzenleme:
Galiba napmam gerektiğini anladim ustalarim yardimlariniz ve fikirleriniz icin tesekkkur ederim .
Çözümü buldum paintte çizdim herşey tamamdı ama kaydetmeyi unutunca tüm çizimler gitti :(. Panoya bir tane daha minyatür bir röle ekleyeceksiniz ve bağlantıları aşağıdaki gibi yapacaksınız. İnşallah 1T3 ün fazladan kullanılmamış bir tane normalde kapalı kontağı vardır fotoğrafta çıkmamış. Aşağıdaki Stop devre üzerindeki Acil Stoptan sonra eklenmiş ayrı bir stop butonudur. X3 diye yazdığım yerde şemadaki X3 klemensidir. Programda klemens olmadığı için start butonu koydum oraya kafanız karışmasın. İleri ve Geri butonlarıda şemadaki 1S5 ve 1S51 anahtarının yerine takacağınız butonlardır.

fgbaklk.png
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,734
Mesajlar
929,358
Kullanıcılar
452,456
Son üye
WasTR

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst