Olası nedenler:
1. Motor durmaya doğru giderken motorun yeniden başlatılmaya çalıştıysanız
2. Dahili akım sensörü (DCCT) hasar görmüş olabilir.
3. Bir gevşek bağlantı mevcut olabilir.
Motorun boştayken serbest dönüş yapması nedeniyle başlangıçta COF oluşuyorsa:
Speed Search'ü etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
1. b3-01'i 1 olarak ayarlayın ki başlangıçta Speed Search otomatik olarak etkinleştirilsin.
2 Speed Search Yöntemi'ni Hız Tahmini Türü olarak ayarlamak için b3-24'ü 1 olarak ayarlayın.
3. Eğer Speed Search'ün ayarlanması gerekiyorsa, 1000 Serisi sürücü üzerinde farklı Speed Search yöntemlerini kullanma ipuçlarına bakın.
COF aralıklı olarak veya motor serbest dönüş yapmaksızın başlangıçta oluşuyorsa:
1. Sürücüden gücü kesin ve en az 15 dakika boyunca kondansatörlerin boşalmasını bekleyin.
Dikkat: Herhangi bir servis işlemi yapmadan önce DC'de 10VDC veya daha az olduğunu doğrulamak tavsiye edilir.
2 DCCT'lerin temiz olduğunu ve toz veya dış kirden kaplı olmadığını kontrol edin.
Not: Daha küçük modellerde, DCCT'ler kapı sürücü kartına dahil edilmiştir.
3. Motor kablolarını sürücüden ayırın.
4. Sürücüye güç verin.
5. Sürücüyü HAND/LOCAL veya AUTO/REMOTE modunda çalıştırın. Eğer motor kabloları olmadan COF belirirse, sürücünün onarılması veya değiştirilmesi gerekecektir.