yatay mıllı salyangozlu motorr

mare05

Üye
Katılım
2 Haz 2010
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
39
arkkadaslar elımızde 75 kw bır motorumuz var fakat bu motor haddınden fazla ısınıyo herseyı normal elektrık acısından dsi geldı fanlara baktı herseynormal dıolar ama halen motor ısınmmaka motor yarı kolda cektıgı amper 82 84 arası oynuyo trafo tam dıbınde gevsek falabn yokama halen ısınıyo tşkler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
su mu basıyorsun
cıkısa vana koy ve amperı onunla ayarla mot max akımına
 
oncelikli formda arama yaparsanız buna benzer cok detaylı verilmiş cvplara ulasırsınız motorun ısınma nedenleri rulmanlar,motor sargıları ,motorun baglı bulundugu mekanik aksamdaki arızalar baslıca sebepleri ola bilir .75 kw motorun yul altında 82 A 84 A cekmesi bence normal motorunuzun bulundugu ortamda hava sirkilasyonu nasıl veya motorunuzun bulundugu yere ek sogutucu bir fan koyarak sıcaklıgını gozlemleyin termik ayarında cok hassas olun buyuk guclu motorlarsasargıları korumak icin mutlaka sargılar icinde ptc bulundurun
 
Salyangoz Pompanın fanın dış çapını tornada 5mm küçültün
 