arkadaşlar merhaba aklıma takılan bir kaç soru var cevaplarsanız sevinirim.

1- ayrıcı ile yük ayırıcı arasındaki fark nedir?
2- gerilim hücresi ne işe yarar, nerede kullanılır.?
3-trafo koruma hücresi ile sigortalı yük ayırıcı aynı şey mi?

yardımlarınızı bekliyorum.

iyi günler..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
merhaba emre bey.

1:yük ayırıcı yük altında açma ve kapama yapabilirsiniz ayırıcıda ise bu durum farklıdır sadece anahtarlama görevi vardır.
2:gerilim hücresi yani iç ihtiyaç ve ölçü hücresidir.
3:sigortalı yük ayırıcı hücresinin asıl ismi sigortalı trafo koruma hücresidir.
saygılar
 
evet ekotest arkadaşımızın söyledikleri doğrudur emre bey
 
cevaplarınız için çok teşekkür ederim..
 
aklıma bir soru daha geldi :)))

her alıcı için çıkış yapılırken kesicili çıkış hücresi koymak gerekir mi yoksa trafo gücüne bakarak mı kesicili hücre konulup konulmayacağına karar veriliyor. trafoya göre konulacaksa trafo gücü kaç KVA' dan sonra kesicili çıkış hücresi konulmalı.
 