Arkadaşlar merhaba,

York marka bir chillerimiz var. Panelde "motor current" hatası veriyor.
Acaba neden kaynaklanıyor olabilir.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
 
motor akımı ile etiket akımını karşılaştırdınız mı?(düşük mü, yüksek mi)
 
panonun icin de bir termik role vardir bu atmistir.
resetleyebilirsiniz.

ancak onemli olan resetleme degil neden attigidir.
motor yuksek akim cekmis bunu goren termik dur demis

yada termik dusuk bir degere ayarlanmistir

atma sebebini bulmak gerekir
 
Voltajlarını kontrol ettim normal, ayrıca atan termikte yok malesef.

Ayrıca kompresör devreye giriyor. 5 sn kadar çalıştıktan sonra susuyor.
5 dk geriye sayıyor. 5 sn kadar tekrar çalışıyor. Ondan sonra "motor current" hatası alıyorum.
 
motorun icinde veya cevresinde sarilida olabilir.
 
Büyük olasılıkla kondenseriniz kirli. Su giriş çıkışınız zayıf pislik tutucunuz kirli yada su döngüsünde hava var. Cihaz üzerinden ısıyı atamadığı için kompresör fazla akım çekiyor ve 5-10 sn içinde devre dışı kalıyor.

Not : cihazı görüp ölçümlemediğim için büyük olasılıkla durum bu. Detaylı incelemek lazım.
 
Motora gelen gerilimi kontrol ediniz, olması gerekenden düşükse kalkış anında normal kalkış akımından fazla akım çekip termiği olması gerekenden daha hızlı açtırabilir.

Saygılar...
 