YY çalışan motor ile yıldız üçgen çalışan motor arasındaki fark nedir ?

selamunaleykum
daha önce böyle bir motor duymamıştım.uçlarının bağlantısı konusunda aklıma takılan şu oldu.Uçları karışık olsa t1-t2-t3 rasgele bağlanıp ( yıldız noktasından belirlenip) üçfaz ugulayıp dönüş yönünü belirlesek.Daha sonra diğer t7-t8-t9 kabül ettiğimiz uçlara üç faz uygulasak dönüş yönüne bakıp uçları isimlendirebilirmiyiz?Ayrıca bu motorun bobinajı devir sayıları farklı ise nasıl bir sarım
 
Bu yöntem devir sayısı değiştirmek yerine kalkış akımı sınırlama yöntemi ise bobinajda bir oluktaki sipir sayısı ikiye bölünüpmü bağımsız sargı oluşturuluyor yoksa ayrı oluklarda aşit sipir sayısı kullanılarakmı yapılıyor
 

Böyle bir durum pek mümkün olmaz. Ancak birinci sargı devreden çıkmaz ise iki sargıda tam yükle yüklenmiş olacağından ( makinenin yükü ve dönüş yönü ters olan diğer sargının yükü) aşırı akım çekerler ve iki sargı da yanabilir.
Birinci sargı devreden çıkarsa motor aniden ters yöne dönmeye başlar. Bu durum küçük güçlü motorlarda çok fazla etkili olmayabilir. Ama büyük güçlü motor ve makinelerde motor sargıları yanabilir. Bazen de makinede önemli parça hasarları kırılmalar veya malzeme kaybı olabilir.
Bu motorlarda birbirinden bağımsız iki sargı bulunur. Duruma göre sargılar ayrı ayrı bazen de birlikte çalışabilirler.
Çamaşır makinelerinde de bu şekilde sarılı motorlar vardır. Yıkama durumunda birinci sargı, sıkma durumunda ise ikinci sargı devreye girer.
 
yıldız yıldız dan kastı yıldız bağlantı dır motorun yani motor yıldız bağlı çalışıyor yani piyasada direk yıldız denir bu bağlantıya
farkına gelince birisi direkt çalışır diğeri yıldız üçgen.
daha da açacak olursa direk yıldız durumunda tek kontaktör yıldız üçgende 3 kontaktör kullanılır.tabi termik ya da motor koruma ne koyulacaksa konulur
sorunun özeti bu dur.
 
merhaba

iklimlendirme sistemlerinde (chıller hava soğutmalı veya su soğutmalı) yarı hermetik motorlarda bu sistem tercih ediliyor.onursal üye nin ifadedelerine katılıyorum.bizm iltememizde 600 kw soğutma kapasiteli york marak bir cihaz var.yolverme izah edildiği gibi yapılıyor.
 
Y Y Calısması cıft devırlı olması anlamına gelmez motor tek devır calısıyor motor 12 bobinli ilk kalkısında 6 bobin calısıyor 2 sanıye sonunda dıger altı bobın devreye gırıyor bunu yapmalarının nedenı bıldıgım kadarıyla ıcerısındekı pıston guruplarının kılmasını engellemektır ve amp yuksek olmasıdır ayrıca cıkıs uclarının kesınlıkle karıştırılmamasıdır karısırsa sargı yuksek amp cekıp yanıyor
 
Yol verme açısından yıldız-üçgen'den çok daha iyi bir yöntem olduğu tartışılmaz. Bilgilendirmelerin için çok teşekkürler Hiçbirşey +pop'u hakettin.
 

öncelikle şunu bilmemiz gerekir!
yıldız/yıldız bağlantı değil ,yolverme şeklidir.yıldız/üçgen de öyle.
soğutma sistemlerinde özellikle büyük kapasitelerde motor 1. devirde yani 1. yıldızda düşük devirde yol alır.daha sonra normal devrinde çalışmaya devam eder.bu sistemi ve cihazı korumak ve motora yol verildiğinde demeraj akımını düşük tutabilmek için uygulanmış bir yöntemdir.ayrıca cihaz istenilen kapasiteye yaklaştığında düşük devirde çalışmaya geçerek sistemi kapasite kontrollü çalıştırmış olur.cihazımız bu şekilde çalışarak kompresörün dur-kalk komutlarını azaltmış oluruz.buda şebekeden çekilecek kalkınma anındaki akımı düşürmüş,ayrıcada çok fazla dur-kalk yapmayan kompresörün ömrünü uzatmış olur.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…