1 haftalık deneme sonrası b25 sigortayı c25'le değiştirme sayesinde sorunu çözmüş bulunuyoruz. emek ve mesajlarınız için herkese teşekkür ederim.
sadece bir soru işareti olarak, acaba bu sıfırlama yapılmış 3 kabloyu da toprak-nötr hatlarını ayrıştırıp baralara iletmenin artısı/eksisini sorguluyorum.
hat üzerinde sadece dış mekan aydınlatmaları var, ve apliklerin 5i metal gövdeli 5i plastik gövdeli (metallere kablo hattı çekili ve apliklere bağlı. bu sıfırlama yapılmış yerde başka enerji-cihaz yok ya da bu hattan farklı bir yere enerji çekilmiyor.
Fahri Yetiş üstadımızın önerdiği şekilde lamba sayısı 5-6nın üzerinde C tipi sigortaya geçmeyi önerdiği için sigortayı yenilemişken C tip ile yeniledim doğrudan. eski sigorta da 25a olunca bu değeri koruyarak yaptım. bir zararı var mıdır?B 25A sigortayı yeni B 25A siğorta ile değiştirmeyi denediniz mi ?
Bu tesisata 25A siğorta bile yüksek değer .
apartmanımızın bina dış aydınlatmasında 10 adet aplik var.
bunlara ben 9w led ampüller taktım.
9 watt 10 adet = 90 watt
Sistemde başka ürün yoksa .
Fahri Yetiş üstadımızın önerdiği şekilde lamba sayısı 5-6nın üzerinde C tipi sigortaya geçmeyi önerdiği için sigortayı yenilemişken C tip ile yeniledim doğrudan. eski sigorta da 25a olunca bu değeri koruyarak yaptım. bir zararı var mıdır?
Sizin test adımlarınız daha sağlıklı evet, ben biraz daha kolay yolu deneyerek ve Fahri üstadımızın da önerisini dinleyerek led sayısından ötürü C tip ile değiştirdim. Bu seçimi yapmam bir tehlike oluşturmuyorsa (aradaki farkı teknik açıdan çok iyi bilmiyorum) mevcutla devam edebilirim.Siğortada sorun var diye çözümledim .
zaman rölesini manual çevirdiğim zaman bir sorun olmuyor, ancak 18:00-07:00 arasında kurulu röle kendisi çalışırken röle devreye girerken ya da devreden çıkarken b25 sigortayı ve bağlı olduğu b32 apartman aydınlatma sigortasını attırıyor.
Şimdi oldu C 25A siğorta - B 32A siğorta
Sistem 9w ampul 20 adet olsa 1A geçmiyor .
Sistemde 25A C tipi siğorta olduğuna göre takılan siğorta klemens gibi görevi oluşuyor .
Led armatürler, güç değerleri küçük olsada,sayısı 5-6 yı geçmesi halinde,sigorta karakteristiği olarak,Schneider dokümanları C tipi sigorta öneriyor.
Bu durumun test için . ( benim düşüncem )
Önce siğortada sorun var düşüncesi B tipi siğorta ile yenileme .
B tipi siğorta tutuyorsa ( atmıyorsa ) sisteme uygun amper takılması .
B tipi siğorta tutmuyorsa ( atıyorsa )
C tipi sisteme uygun amper takılması ile test .
Schneider dokümanlarında çamaşır makinasında C tipi sigorta öneriyor.
B tipi 16 A siğorta takılı çamaşır makinamın linyesinde sorun yok .
Kolay gelsin Sağglıcakla ....
üstadım bu durumda anladığım panonun komple elden geçmesi gerekecek.Sigorta,kabloyu ! korur . Kablo kesitiniz 2,5 mm² ise,sigortanın 16-20 amperden büyük olmaması gerekir.