Zaman röleli bina dış aydınlatma sigorta attırıyor

1 haftalık deneme sonrası b25 sigortayı c25'le değiştirme sayesinde sorunu çözmüş bulunuyoruz. emek ve mesajlarınız için herkese teşekkür ederim.

sadece bir soru işareti olarak, acaba bu sıfırlama yapılmış 3 kabloyu da toprak-nötr hatlarını ayrıştırıp baralara iletmenin artısı/eksisini sorguluyorum.
hat üzerinde sadece dış mekan aydınlatmaları var, ve apliklerin 5i metal gövdeli 5i plastik gövdeli (metallere kablo hattı çekili ve apliklere bağlı. bu sıfırlama yapılmış yerde başka enerji-cihaz yok ya da bu hattan farklı bir yere enerji çekilmiyor.

B 25A sigortayı yeni B 25A siğorta ile değiştirmeyi denediniz mi ?

Bu tesisata 25A siğorta bile yüksek değer .
apartmanımızın bina dış aydınlatmasında 10 adet aplik var.
bunlara ben 9w led ampüller taktım.

9 watt 10 adet = 90 watt
Sistemde başka ürün yoksa .
 
B 25A sigortayı yeni B 25A siğorta ile değiştirmeyi denediniz mi ?

Bu tesisata 25A siğorta bile yüksek değer .
apartmanımızın bina dış aydınlatmasında 10 adet aplik var.
bunlara ben 9w led ampüller taktım.

9 watt 10 adet = 90 watt
Sistemde başka ürün yoksa .
Fahri Yetiş üstadımızın önerdiği şekilde lamba sayısı 5-6nın üzerinde C tipi sigortaya geçmeyi önerdiği için sigortayı yenilemişken C tip ile yeniledim doğrudan. eski sigorta da 25a olunca bu değeri koruyarak yaptım. bir zararı var mıdır?
 
Fahri Yetiş üstadımızın önerdiği şekilde lamba sayısı 5-6nın üzerinde C tipi sigortaya geçmeyi önerdiği için sigortayı yenilemişken C tip ile yeniledim doğrudan. eski sigorta da 25a olunca bu değeri koruyarak yaptım. bir zararı var mıdır?

Siğortada sorun var diye çözümledim .

zaman rölesini manual çevirdiğim zaman bir sorun olmuyor, ancak 18:00-07:00 arasında kurulu röle kendisi çalışırken röle devreye girerken ya da devreden çıkarken b25 sigortayı ve bağlı olduğu b32 apartman aydınlatma sigortasını attırıyor.

Şimdi oldu C 25A siğorta - B 32A siğorta
Sistem 9w ampul 20 adet olsa 1A geçmiyor .
Sistemde 25A C tipi siğorta olduğuna göre takılan siğorta klemens gibi görevi oluşuyor .

Led armatürler, güç değerleri küçük olsada,sayısı 5-6 yı geçmesi halinde,sigorta karakteristiği olarak,Schneider dokümanları C tipi sigorta öneriyor.

Bu durumun test için . ( benim düşüncem )
Önce siğortada sorun var düşüncesi B tipi siğorta ile yenileme .
B tipi siğorta tutuyorsa ( atmıyorsa ) sisteme uygun amper takılması .
B tipi siğorta tutmuyorsa ( atıyorsa )
C tipi sisteme uygun amper takılması ile test .

Schneider dokümanlarında çamaşır makinasında C tipi sigorta öneriyor.
B tipi 16 A siğorta takılı çamaşır makinamın linyesinde sorun yok .


Kolay gelsin Sağglıcakla ....
 
Siğortada sorun var diye çözümledim .

zaman rölesini manual çevirdiğim zaman bir sorun olmuyor, ancak 18:00-07:00 arasında kurulu röle kendisi çalışırken röle devreye girerken ya da devreden çıkarken b25 sigortayı ve bağlı olduğu b32 apartman aydınlatma sigortasını attırıyor.

Şimdi oldu C 25A siğorta - B 32A siğorta
Sistem 9w ampul 20 adet olsa 1A geçmiyor .
Sistemde 25A C tipi siğorta olduğuna göre takılan siğorta klemens gibi görevi oluşuyor .

Led armatürler, güç değerleri küçük olsada,sayısı 5-6 yı geçmesi halinde,sigorta karakteristiği olarak,Schneider dokümanları C tipi sigorta öneriyor.

Bu durumun test için . ( benim düşüncem )
Önce siğortada sorun var düşüncesi B tipi siğorta ile yenileme .
B tipi siğorta tutuyorsa ( atmıyorsa ) sisteme uygun amper takılması .
B tipi siğorta tutmuyorsa ( atıyorsa )
C tipi sisteme uygun amper takılması ile test .

Schneider dokümanlarında çamaşır makinasında C tipi sigorta öneriyor.
B tipi 16 A siğorta takılı çamaşır makinamın linyesinde sorun yok .


Kolay gelsin Sağglıcakla ....
Sizin test adımlarınız daha sağlıklı evet, ben biraz daha kolay yolu deneyerek ve Fahri üstadımızın da önerisini dinleyerek led sayısından ötürü C tip ile değiştirdim. Bu seçimi yapmam bir tehlike oluşturmuyorsa (aradaki farkı teknik açıdan çok iyi bilmiyorum) mevcutla devam edebilirim.
Hatta sadece 10 adet aplik aydınlatma bağlı olduğu ve enerji çekebilecek farklı bir ürün-priz olmadığı için amperi aynı bırakacak sigorta tipi değiştim.

25A seçme nedenim ise söktüğüm eski sigortanın da 25A olmasıydı. Haklısınız, belirttiğiniz gibi 2A dahi bu sisteme yeterli bir sigorta. peki sigortadan güç alan 16A zaman rölesi ve 12A kontaktör bu hesaplamayı etkiler mi?
 
Son düzenleme:
Sigorta,kabloyu ! korur . Kablo kesitiniz 2,5 mm² ise,sigortanın 16-20 amperden büyük olmaması gerekir.
üstadım bu durumda anladığım panonun komple elden geçmesi gerekecek.
zira fotoğrafta resmini attığım gibi, tüm sigortalar B25 ancak buradan enerji alan kabloların kesitleri yanlış bilmiyorsam 1.5mm ve 2.5mm. sigortalarda da sırasıyla dış aydınlatma, merkezi diafon, otopark aydınlatma, ve foseptik kuyusundaki dalgıç motora enerji çıkıyor. bir de yangın alarmının bağlantısı var ama o boşa alınmış, sanırım anahtarlardan birindeki arızadan ötürü sürekli devreye giriyor.
sanırım montaj zamanında elde 25A kalınca hepsini bu şekilde takıp geçmiş yapan elektrikçi kabloya ve güce dikkat etmeden.
 
Sigortalar kabloyu korur .
1.5mm2 kabloya 10A siğorta
2.5mm2 kabloya 16A siğorta

Bir şu durum var .
Yük çok düşük ise ( cihaz ürün ) amper .
Özellikle dış mekan için .

Anımı anlatayım .
Yazlık tarım bahçe tam hatırlamıyorum .
Sayaç ve siğorta priz vs gibi pano .
Uzatma kablo . ( toprakta yerden )
Kaçak akım rölesi varmı yokmu
İptal edilmişmi , bozukmu ?
Su motoru .
Su motoru olan yerde siğorta
Eskiden yazlık dilekcesi verilir .
Kışın fatura çıkmaz .
Abone diyor faturam yüksek geldi .
Sonbaharda son okuma yapılır fatura çıkar .
Ara borç varsa kendisi okuyarak fatura çıkartır.
Daha sonra borç çıkmaz . ( son okumada endexler aynı olur )
Hesap sıfırlanmış olur .
Yaz başlanğıcı okumada yüklü fatura çıkmış .
Ben sıfırladım gittim nasıl fatura çıkar dilekçe vermiş .
Sayaç kontrolla gidecek .
İspat zor ya daha sonra biri kullandı veya sayaç bozukmu ?

Olay ( bahçe ) yerine yüzeysel kontrolda büyük ihtimalle .
Kablo patlak darbeli yaralı için için kablo ısıtıcı görevini görüyor olmalı
Sayaç siğortasından kapatılmamış
Siğortası atmamış siğorta yüksek takılmış .
İlk önce kablo kesitine göre amper .
Diğer kullanılan cihaz ürününü amperi .
Hesabı .
Düşünüyorum

Kolay Gelsin Sağlıcakla ....
 
Son düzenleme:
Diğer ilave sokak lambaları uzun mesafeli olduğundan kazıda darbe gördüğünde yaralanır.
Kazı yapan haber vermez ( bazıları )
Ceza yazılacak diye.
Git gel zaman kablo içine su alır siğorta atmaz kablo için için yanar.
Lambalar yanmaz.
Lambalar girdi çıktı olur.
Yeraltı arabası gelecek bulacak uzun iş ara kablo devre dışı diğer kabloya geçiş diğer kabonun amper artmış olur
Ilk zaman da yapılması gereken tamir o zaman yapılır
Veya belediye yeni sokak lambalari yapar .

Büyük amper siğorta kullanmak doğru değildir.

Hesaplamaya göre

Çalışırken olağan durumlar .
Doğru iş değildir
Elektrik Panosu vardır .
Arıza vardır
Siğorta atmıştır.
Arıza ekibi nöbete bitimine kadar beni kurtarsın.
Daha yüksek siğorta takar.
Ondan sonra digerleride aynı sistemi yapar.
Sonra pano yanmış

Kolay Gelsin Sağlıcakla
 