Zaman rölesi mi yıldız üçgen röle mi?

bence de engüzel sistem zaman röleli yıldız üçgen devrelerdir arızalrına mudahale etmek kolay oluyor yıldız üçgen röleler motora darbe vuruyor.benim tavsiyem 15 seneden beri kullandığım zaman röleli yıldız üçgenlerdir
 
eğer kontaktörünüz enerjisini kestiğiniz anda konumunu değiştirebiliyorsa zaman rölesi mantıklı fakat emniyet için araya birkaç ms koymak en iyisi diye düşünüyorum, eski tip kontaktörlerde bazan yardımcı kontaklar ana kontaklardan önce açabiliyor.
 
45 kW motor için motor tahrik yöntemlerine dönük maliyetler.

1. yöntem Y/U
2 x dılm95 = 2 x 506 = 1012 (Kontaktör)
1 x dılm50 = 1 x 260 = 260 (kontaktör)
NZMB1 M100 = 395 (TMŞ)
etr4-11-a = 85 (yıldız - üçgen röle)
toplam = 1752

2. Yöntem Softstarter
ds6-340-45k-mx = 1465 (2 faz tristör kontrollü 45kw softstarter)
dılm95 = 506 (bypass)
toplam = 1971

Aradaki fark iskontolar uygulandığında dahada düşecektir. Softstarter'ın yaptığı elektrik tasarrufunu ve motor ömrüne yaptığı katkıyı düşünürsek sistem daha ucuz bir sistem denilebilir.
 
Son düzenleme:
bana göre yıldız üçgen daha verimili çalışıyor hepsinin özerinde transfer zamanı ayarı var ve bunlar milisaniye cinsinden sanırım size sorunlu olanlar gelmiştir. ama bana sorarsanız pnomatik yıldız üçgen tercihimdir.
 
arkadaslar eger kontaktorunuzun enerjisini kestiginizde gercekten kontaklarin ayrildigina %100 eminseniz zaman rolesi kullanin derim.fakat benim devreye aldigim bir tesiste bilinen tum kilitleme sistemlerine ve emniyete ragmen vede normal degerinin bir uzeri kontaktor secimi yapilmasina ragmen yildiz ve ucgen kontaktorleri tam uc kez yapisti en sonunda siemensin salt uzmanlarina danistim vede bana yildiz ucgen rolesini kullan dediler .kullandiktan sonra bir daha sorunla karsilasmadim.fakat blower vede pompa gibi sistemlerde cikislarda bir baypass sistemi kullanilarak sistem ucgen yol aldiktan sonra bu baypass devreden cikarilirsa sistem daha uygun calisacaktir
 
45 kW motor için motor tahrik yöntemlerine dönük maliyetler.

1. yöntem Y/U
2 x dılm95 = 2 x 506 = 1012 (Kontaktör)
1 x dılm50 = 1 x 260 = 260 (kontaktör)
NZMB1 M100 = 395 (TMŞ)
etr4-11-a = 85 (yıldız - üçgen röle)
toplam = 1752

2. Yöntem Softstarter
ds6-340-45k-mx = 1465 (2 faz tristör kontrollü 45kw softstarter)
dılm95 = 506 (bypass)
toplam = 1971

Aradaki fark iskontolar uygulandığında dahada düşecektir. Softstarter'ın yaptığı elektrik tasarrufunu ve motor ömrüne yaptığı katkıyı düşünürsek sistem daha ucuz bir sistem denilebilir.

Arkadaşım şu sofstarterin toz, buhar ve çevre etkenlerinden ne kadar etkilendiğinide yazarsan sevinirim. (250 KW motor softstrtr yol veriliyor ve kışın 2500kva lık trafo aşırı akımdan korumaya geçiyor. Tiristörlerin kısa devreymiş gibi görünmesi)
 
Sn Yasam Ekinci softstarter kullanıldığında mkş veya herhangi bir devre kesici kullanılmıyor mu?
 
mrb arkadaşlar ben yıldız üçgen rölenin pek sağlıklı olmadığını düşünenlerdenim.o yüzden halen zaman rölesi kullanıyorum.bu konuda fikirlerinizi yazarsanız.sevinirim.nedeni ise yıldızdan üçgene geçme zamanı 1 yada iki saniye geç geçiyor.saygılarımla.............

y-ü rölede geçiş süresi 50 msn yani 1 saniyenin 20\1 kadardır,bazı tiplerinde 20-500 msn y-ü geçiş ayar aralığı vardır. bana kalırsa
1- para varsa soft starter (tak unut)
2- yoksa y-ü röle
3- oda yoksa zaman rölesi (mecbur kalmadıkça tavsiye etmem)
 

Ekli dosyalar

  • adsız.JPG
    adsız.JPG
    31.1 KB · Görüntüleme: 43
arkadaşlar softstarter kullandıgımızda; yıldız üçgende motora ilk eneriyi verdiğimizdeki gibi aşırı amper çekermi...
 