Zaman saati ve zaman rölesi bağlantı hakkında yardım

OmerUsta

Üye
Katılım
18 Ara 2016
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
31
Merhaba değerli ustalar kuluçka makinesi için 4 saat te bir 15 saniye çalışıcak bir devre kurmayı düşünüyoruz Entes mcb-8 ve lengrand timerimiz mevcut bağlantı için yardımlarınızı bekliyoruz teşekkürler
 
Merhabalar.
*Öncelikle legrand timer i ayarlayalım.
4 saat aralıklı olarak 1 tırnak (15 dakika) olacak şekilde ayar yapalım.
Her 4 saatte bir tırnak.
*Şimdi sıra legrand timer in Elektrik bağlantısında,
L ucuna faz giriyoruz ve bu L ucundan 1 nolu uca köprü alıyoruz.
N ucuna ise nötr giriyoruz.
4 nolu uçtan faz çıkışı olacak ve şimdilik bu 4 nolu ucu kenara koyalım.
*Sıra geldi entes mcb 8 zaman rölesine;
Zaman rölesinin A2 ucuna nötr giriyoruz.
Zaman rölesinin 1 nolu ucuna faz giriyoruz.
Timer in 4 nolu ucundan çıkan kenara koyduğumuz ucu alıp mcb 8 in A1 ucuna giriyoruz.
Mcb 8 in 2 Nolu ucundan çıkış alıp sizin kuracağınız devrenin faz girişine veriyoruz.
Mcb 8 in ayarı ise şöyle olacak,
(Ayar trimpotları üstten alta doğru 1.2.3.ve 4.trimpot şeklinde anılacaktır)
1.2.ve 3.trimpotlardan ne kadar zamana ihtiyaç varsa saniye,dakika bazında istenilen zamana ayarlayın.
4.trimpot İse röleye göre sağ tarafta bulunan (bırakmada gecikmeli konuma) alınacak ve burada ok yönü 10 s konumunda olacak.
Ayar ve bağlantı işlemleri bu kadar kolay gelsin işiniz.
Bu arada sizin kuracağınız devreye nötr vermeyi unutmayın
 
baktığım her yerde zaman rölesi 16 amper ama ben evin sayaç sonrası girişine takıcam ve 16 amper cok az suan 32b Siemens Sigorta var ne yapabilirim 16 amper zaman rölesi ile değiştirsem sürekli sigorta atarmı
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…