Zelio ile yaptığım örnek program 1
I1 girişindeki (NO) start butonuna basılıp çekildiğinde önce 1 nolu motor çalışır. 5 sn. sonra 2 nolu motor, 5 sn sonra 3 nolu motor olmak üzere 5'er sn.lik gecikmelerle 5 adet motor çalışmış olur.
I2 girişindeki (NC) stop butonuna basılıp çekildiğinde gecikmeli olarak motorlar durmaya başlar. Yani önce 5 nolu motor durur, 5 sn. sonra 4. motor durur, 5 sn. sonra 3. motor durur bu şekilde zaman gecikmesiyle 1 nolu motor durur ve sistem start butonuna basıldığında çalışmaya hazırdır.
Motorlar gecikmeli olarak çalışırken veya gecikmeli olarak dururken I3 girişindeki (NC) acil stop butonuna basılır veya I4 girişindeki (NC) termik zinciri kesilir (motorlardan herhangi birinin termiği atarsa) tüm motorlar anında durur.
Motorlar gecikmeli olarak çalışmaya başladığında örneğin 1,2,3 nolu motorlar çalışmış olsun. I2 (NC) stop butonuna basıldığında 4 ve 5 nolu motorların çalışması beklenmeden; Hemen en son çalışan 3 nolu motor durur. Ardından 5 sn. gecikme ile 2 nolu motor, 5 sn. gecikme ile 1 nolu motor durmuş olur. Stop, Acil stop ve termik zinciri girişleri Logic 1 olduğu sürece tekrar start butonuna basıldığında sistem çalışır.
Programı simülasyon yaparak çalıştırdığınızda, “Windows” menüsünden “Supervision” seçilir ise çalışmasını daha rahat görebilirsiniz.
I1 girişindeki (NO) start butonuna basılıp çekildiğinde önce 1 nolu motor çalışır. 5 sn. sonra 2 nolu motor, 5 sn sonra 3 nolu motor olmak üzere 5'er sn.lik gecikmelerle 5 adet motor çalışmış olur.
I2 girişindeki (NC) stop butonuna basılıp çekildiğinde gecikmeli olarak motorlar durmaya başlar. Yani önce 5 nolu motor durur, 5 sn. sonra 4. motor durur, 5 sn. sonra 3. motor durur bu şekilde zaman gecikmesiyle 1 nolu motor durur ve sistem start butonuna basıldığında çalışmaya hazırdır.
Motorlar gecikmeli olarak çalışırken veya gecikmeli olarak dururken I3 girişindeki (NC) acil stop butonuna basılır veya I4 girişindeki (NC) termik zinciri kesilir (motorlardan herhangi birinin termiği atarsa) tüm motorlar anında durur.
Motorlar gecikmeli olarak çalışmaya başladığında örneğin 1,2,3 nolu motorlar çalışmış olsun. I2 (NC) stop butonuna basıldığında 4 ve 5 nolu motorların çalışması beklenmeden; Hemen en son çalışan 3 nolu motor durur. Ardından 5 sn. gecikme ile 2 nolu motor, 5 sn. gecikme ile 1 nolu motor durmuş olur. Stop, Acil stop ve termik zinciri girişleri Logic 1 olduğu sürece tekrar start butonuna basıldığında sistem çalışır.
Programı simülasyon yaparak çalıştırdığınızda, “Windows” menüsünden “Supervision” seçilir ise çalışmasını daha rahat görebilirsiniz.