merhaba arkadaşlar başıma gelen bi olayı anlatmak istiyorum
22 kw motora sahip bir kopressör için kumanda devresi yaptımi.
start verdiğimizde yıldızda kalkıyor üçgene geçişte motor 3 defa normal start alıyorsa 4. de otomat attırıyordu sebebini araştırdım ve sonuç er-na yıldız üçgen zman rölesi
yıldızdan üçgene geçme zamanının uzun olması bu aralıkta ne yıldız nede üçgen kontaktörü çekili olmadığı için ve motor devri düşüyor üçgen kontaktörü çekene kadar motor devri düşüyor ve sonuç üçgene geçişte otomat atıyor. normal zaman rölesi bağlayarak sorunu aştım..
22 kw motora sahip bir kopressör için kumanda devresi yaptımi.
start verdiğimizde yıldızda kalkıyor üçgene geçişte motor 3 defa normal start alıyorsa 4. de otomat attırıyordu sebebini araştırdım ve sonuç er-na yıldız üçgen zman rölesi
yıldızdan üçgene geçme zamanının uzun olması bu aralıkta ne yıldız nede üçgen kontaktörü çekili olmadığı için ve motor devri düşüyor üçgen kontaktörü çekene kadar motor devri düşüyor ve sonuç üçgene geçişte otomat atıyor. normal zaman rölesi bağlayarak sorunu aştım..