Arama sonuçlarınız

  1. 220 v nötürde faz var ! Faz kablosu takılı değil faz gösteriyor

    Efekentli doğru söylüyor. Yanyana giden kablolardan birine enerji verildiğinde diğerlerinde de kontrol kalemi gösterir. Ancak bu öldürücü özellikte enerji değildir. İletkenlerden herhangi biri nötr hattına bağlandığında bütün iletkenlerdeki enerji kaybolur.
  2. izolatör

    Türkiye şebekelerinde alçak ve yüksek gerilim diye iki kademe vardır. Önceleri Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek olarak gruplandırılıyordu. Şimdi ise 1000 volta kadar alçak 1000 volttan üstü ise yüksek gerilim olarak adlandırılmaya başladı. Alçak gerilimde izolatörler çok fazla değişmiyor...
  3. kaza

    Ayırıcılardan sonraki hat uzun ise ayırıcı topraklıdır. Enerji kesildiğinde giden hat otomatik olarak topraklanır. Bazen dış etkiler sebebiyle ve ayarsızlıktan enerji ve toprak bıçağı birlikte çalışırken zorlanıyor. Bu durumda çok bilmiş ustalar mekanizmayı söküyor ve enerji kesilince giden hat...
  4. GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ HAKKINDA

    TEDAŞ veya özel dağıtım şirketi enerji müsaadesi verirken bazen kendileri için ileride değerlendirmek üzere bazen yedek bazen de donanımlı hücre istiyorlar. Projeye göre kendi hatları da giriş çıkış yapıyor olabilir. Projede ayrıca bir yedek hücre de görünüyor. Bunu tam olarak anlayabilmek için...
  5. ENERJİYİ NEREDEN ÜRETECEĞİZ?

    Çok doğru söylüyorsunuz. Enerjiye bu kadar çok ihtiyacımız varken santral istemiyorum mantığını anlamak yanlış. Kırklareli Hamitabat Doğalgaz çevrim Santralini öğrencilerimle gezdim. Burada Bulgaristan ile elektrik bağlantımız ve elektrik alış satışını gösteren sayaçlar var. Yetkililere...
  6. Alternatif Akım Hk.

    Elimize bir iletken alalım bu iletkeni bir mıknatıs altında bir sağa bir sola sallayalım. Farkında olmadan iletkeni başlarken yavaştan hızlıya sona doğruda hızlıdan duruşa doğru frenleriz. En hızlı olduğu zaman ortadadır. İşte bu yüzden alternatif akımda voltaj her zaman sabit değildir. Ortada...
  7. yüksek voltaj

    Büyük tesislerde kompanzasyon otomatiktir. Ancak sabit kondansatörler devrede kaldığı için sistemde aşırı kompanzasyon oluşursa hafta sonları ve geceleri gerilim yükselmeleri yaşanır. Kompanzasyon olayı ilk başladığında özellikle küçük işletmeler sayaç yanına sabit kondasatör bağlayarak çözüm...
  8. yüksek voltaj

    Hırsızları önlemek için kapıya verilen elektrik hırsıza zarar verirse ev sahibi suçlu olur. Böyle bir şey denemeye kalkmayın. Direk kodese atarlar.
  9. trafo da yüksek voltaj

    Yaptığınız anlatıma göre trafo arızası görünmüyor. Trafo boşuna değişmiş olabilir. Trafodan pano çıkışına kadar olan bağlantılarda gevşeklik veya kabloda kırıklık akla geliyor. Yüke gelince yük akımı geçemiyor. Bunu anlamak için trafodan faz sırasını değiştirip yeniden yüklemek ve kaybolan...
  10. Elekrik çarpıldım fakat kaçak akım atmadı

    Binbaşı ve öğretmen27 rümuzlu arkadaşlar doğru söylüyor. Kaçak akım Rölesinin atabilmesi için toprağa kaçan akımın 30 miliamperi geçmesi gerekir. Faz - nötr arası çarpılmalarda kaçak akım rölesinin atması düşünülemez. Çünkü Kaçak akım rölesindeki dengeyi bozacak durum oluşmuyor. Sigortanın ise...
  11. motor koruma şalteri çalışma prensibini bilen varmı yada bağlanmasını

    Koruma röleleri Faz koruma: Fazlardan birisi gelmediği zaman motorun çalışmasına izin vermez. Motorun iki fazda çalışmasını önler. Faz sırası rölesi : Sistemde faz sırası değiştiğinde motorun ters dönmesine engel olur. Aşırı akım rölesi: Motor herhangi bir sebeple aşırı akım çektiğinde devreyi...
  12. Vantilatör

    Eğer motorunuz bir fazlı yardımcı sargılı bir asenkron motor ise kolay. Zeybek isimli üyemizin dediği gibi motordan klemenslere gelen ana sargı ve yardımcı sargı uçlarını ayırın sonra ayırdığınız uçlardan ikisini çapraz olarak yer değiştirip tekrar bağlayın. Ayırdığınız uçları giriş ve...
  13. altarnatöre uyartım verme nasıl oluyor yardım

    Videodan gördüğüm kadarıyla alternatörün uyartımı kendi kendine yapılıyor gibi. Kara kutu ve çıkışları tam anlaşılmıyor. Doğrusu stator sargılarından kara kutuya oradan da kömürlere gidecek. Bu da yapılmış sanki. Kara kutu bir doğrultmaç devresi olması gerekir. Ya da kara kutuya kömürlerden...
  14. Trifaze Kablo R-S-T ve Nötr mü? Yoksa toprak mı?

    Gördüğünüz gibi siz de tereddüt ediyorsunuz. Kontrol Kalemi ile kontrol etseniz iletkenlerin renkleri bile yanlış olabilir. Faz ve toprağın bile bağlandığı yerler farklı farklıdır. Toprak bazılarında ortada bazılarında ise alttaki uçta olabilir. Buradaki toprak ucuna elinizdeki kabloda yeşil...
  15. Ünİversal motor

    Üniversal motorlarda iki adet sargı vardır. Birisi gövdedeki manyetik alan sargıları diğeri dönen kısımdaki endüvi sargıları bu iki sargıdan geçen akımlardan birisinin yönü sabit iken diğeri değiştirilirse motorun devir yönünü değiştirebiliriz. Normal bir adi anahtarla veya çıtçıt (puar)...
  16. Okul-Sanayi İşbirliği

    Okul Sanayi İşbirliğine ancak teknik öğretmenler vasıtasıyla işlerlik kazandırılabilir. Piyasadaki ustaların yanına verilen öğrenciler ancak çırak olarak yetişiyorlar. Bazı işyerlerindeki teknisyenler ve varsa öğretmenler ancak öğrenciye değer veriyorlar. Diğer yerlerde usta kötü ise...
  17. Teknik Öğretmenler Ne Yapıyor, Nerede Çalışıyor!

    Ben Hüseyin KAZALCI 1979 Ankara Teknik Öğretmen Okulu Mezunuyum. 17 sene TEDAŞ ta çalıştıktan sonra öğretmenliğe geçtim. Şu anda 12 yıllık öğretmenim. Denizli Şehit Öğretmen Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Yüksek Gerilim Dalı Öğretmeni olarak görev...
Geri