  1. windows 10 64 bit işletim sistemine plc kurma?

    Eğer kurmakta sorun yaşıyorsanız güvenli modda başlatıp kurulum yapın.
  2. beyin fırtınası yapalım biraz

    Daha önce forumda sorulmuştu bu soru.
  3. kompanzasyon ile ilgili

    Tedaş sayacı baz alır. RGK Rölesine güvenemezsiniz. Çoğu elektrikçi röleyi bağlayıp ayarları tam yapmadan çekip gidiyor. Akım trafosu oranları, Ck değeri falan ayarlamıyor. Hidroelektrik santralinde çalışıyorum, iç ihtiyaca bağlı kompanzasyon panomuz ilk 10 gün %70 kapasitif cezaya giriyordu ve...
  4. rgkr gösterge anlamı

    sayaç ekranında yazar bu değerler. eğer kompanzasyon rölenize güvenmiyorsanız verdiğim tabloya bir gün saat başı değerleri girersiniz o otomatik hesaplar. eğer değerler normal çıkarsa kompanzasyonunuz düzgün çalışıyordur. **tt ile mobilden yazıyor...
  5. rgkr gösterge anlamı

    Bi excel tablo hazırladım, sayaç değerlerini girerseniz oranı otomatik olarak hesaplar.
  6. rgkr gösterge anlamı

    Dediğim gibi "ind" yazan oran %20'den, "cap" yazan oran ise %15'ten az olmalı. Yüzde oranlarına bakılırsa herhangi bir problem yok, kompanzasyonunuz düzgün çalışıyor. Eğer eksik kompanzasyon ledi yanarsa, kondansatörleriniz yetersiz kalıyor demektir, eğer aşırı kompanzasyon ledi yanıyorsa...
  7. rgkr gösterge anlamı

    Aktif güce göre çekilen endüktif ve kapasitif güç oranı. Tedaş şartnamesine göre şebekeden çekeceğin Endüktif güç Aktif gücün %20'sini, Kapasitif güç Aktif gücün %15'ini geçmemelidir. Eğer bu oranları geçerseniz cezaya girersiniz.
  8. jenaratör tranfer panosu hakkında yardım

    Siemens 3TF51 ya da 3TF52 kullanabilirsin.
  9. motor ters döndü

    Hangisi olduğu önemli değil. Herhangi iki fazın yerini değiştirirseniz yeterli.
  10. Üye Arkadaşlar Hangi Sektörde Çalışmakta!

    2005 EML Elektrik bölümü mezunuyum, 2008 yılında MYO Endüstriyel Otomasyon bölümünü terkettim. 2 yıl İstanbul BEDAŞ'ta OG hücreleri ve trafoları arıza, bakım ve montaj işinde çalıştım, 3 yıl tünelerde Elektrik Teknisyeni olarak çalıştım. Şu an bir yıldır HES'te Kumanda operatörü olarak...
  11. 20 Led Sırayla Yandıktan Sonra Sürekli Açık Kalması.

    Mantığı anlaman için proteus ile işine yarayabilecek birkaç devre çizdim. Ledleri nasıl ve ne ile süreceğine sen karar verirsin.
  12. alternatör direk olarak invertere bağlayıp ac elektrik elde etme

    3000W için dinamo çıkışından yaklaşık olarak 250A almalısın. Dinamo çıkışları kaç amper olur bilemiyorum.
  13. alternatör direk olarak invertere bağlayıp ac elektrik elde etme

    Karıştırmayalım Alternatör direk alternatif akım üretir ve invertöre gerek kalmadan direk trafo ile yükseltilebilir, sizin bahsettiğiniz şey Dinamo ve doğru akım çıkışı verir. Eğer 12V'a sabitlerseniz invertör ile 220VAC elde edebilirsiniz. Kaç Watt'lık güç alabileceğiniz dinamonuza ve...
  14. 500mb PİC Devre Arşivi

    Yapandan, ulaştırandan, emeği geçenlerden Allah razı olsun :)
  15. Nominal değer nedir?

    Bizim testimize göre cihazın ortalama değerleri bunlar, ama çalışma koşıllarına göre değerler değişebilir demek oluyor. **tt ile mobilden yazıyor...
  16. Nominal değer nedir?

    Anma değerleri de deniliyor. Bildiğim kadarıyla cihazın (motor, generator, trafo vb.) tam yükte çalışırkenki değerleri.
  17. Photo Transistör Sesör Ve Ir Led Hakkında Yardım

    Kızılötesi yakınlık sensörü ya da kızılötesi park sensörü yazarsanız bulabilirsiniz.
  18. Potansiyel Fark

    Arkadaşlar bu konu ile ilgili santral scada ve plc programları yapan bir supervizor ile konuştum. Cevabını eksiksiz olarak aktarıyorum; Senkronizasyonu 2 adım olarak düşünelim. Birinci adım alternatorun şebeke ile paralele girmeden öncesi ve ikinci adım ise paralele girdikten sonrası. Birinci...
  19. Kumanda sorusu | her buton ayrı ayrı basıldığında ayrı ayrı lambalar yanacak

    Neden patlasın ki adam doğru çizmiş işte? **tt ile mobilden yazıyor...