  1. Viko Anahtar Montajı Hk.

    Beyler, gereksiz uğraşmaktasınız. 1. Faz kablosunu L klemensine bağla. 2. Orta daki N klemensi ile sağdaki L1 klemensini köprüle 3. Lambaya giden kabloyu köprüye bağla. İŞ BİTTİ LAMBAYI AÇ-KAPA Eğer gecikmeli sönme istersen ELİNİ 5 SANİYE ANAHTARDA TUT.
  2. priz ölçüm

    Ölçü aletin kısa devre değilse bir ihtimal daha var. O da Soktuğun prob priz içerisinde bir kısa devre ye sebep oluyor. Sigortayı açıp enerji olmadığından emin ol. Prizi çıkarıp kablo bağlantılarını ve priz kontaklarını (probları soktuğun yuvaları) kontrol et. Kolay gelsin.
  3. Protesus kullanımı hakkında

    GOOGLE a proteus yaz bul. Biraz uğraşırsan kullanmasını da öğrenirsin, öyle korkulacak birşey değil.
  4. sorun ne anlamadm!!!

    Selam. Eğer ölçüm yaptığın akım trafolarından röleye de bağlantı varsa röle hatalı ayarlama yapabilir. Kompanze için ayrı bir akım trafosu gereklidir. Kolay gelsin.
  5. Beko bulaşık mak.

    Hala bekliyorum. Kimse bir şema yollamadı.
  6. kondansatör kademesi

    Sinan arkadaş, kompanzasyonda öyle bir kalıp kullanamazsın, çünki artma veya eksilmesi ile devreye girecek veya çıkacak kapasiteyi röle zaman koyarak ayarlar. Öyle olmazsa kontaktörler saniye içerisinde çalışırlarki hiçbir röle veya kontaktör öyle hızlı çalışmaya uzun süre dayanamaz. Ancak kaba...
  7. Trafo gücü

    Uzun laf gereksiz Fahri Yetiş arkadaşımız en doğrusunu yazmış. 1400 kW gücü olan işletme her an 1400 ü birden de çekebilir. 1400 kW karşılığı ~1750 kW tır. Bu iş öyle riske girilerek hesaplanmaz, kurulu güce en uygun trafo 2000 kVA dır. Biraz tolerans gerekir. Yoksa trafo anormal ısınır
  8. sabit kompanzasyon

    20 kVAR fazla gelecek kapazitif sayaç biraz fazla yazacak. Tavsiyem 12 kVAR bağla 5-10 gün sayaçları kontrol edip gerekirse 5 kVAR ilave et. Son senelerne bildiğim kadar Tedaş kapazitif biraz fazla olsa hemen cezaya sokuyordu. Kolay gelsin.
  9. kondansatörler hiç akım çekmiyo gözüküyor.

    Kondansatör patlak gibi geldi bana.
  10. sabit kompanzasyon

    37 kW yazılıydı ilk mesajda. Hesap kabaca çekilen gücün 1/3 ü kadar kVAR kondansatördür. Sadece bir motorluk bir yük ise kondansatörü motorla birlikte bağlayıp çalıştırmak uygundur. Kolay gelsin.
  11. sabit kompanzasyon

    11 kVAR lık trifaze kondansatör gurubunu motorla birlikte bağla. İş bitti. Kolay gelsin.
  12. Sayaç aynı anda hem kapasitif hem de endüktif yazar mı?

    Bizde Tedaş mümkün olduğu kadar kaybını azaltıp zararını müşteriye ödetmeye çalıştığı için oranları çok dar tutup müşteriyi zora sokuyor ama kullandığınız röle trifaze kondansatör guruplarınız trifaze ise ve kondansatörler 5+10+10+10... veya 10+20+20... gibi ise korkmanıza sebep yoktur. Selamlar.
  13. yıldız üçgen sorun

    Uzun zaman geçmiş. Başka birşeyde yapılmamışsa Zaman rölesi kontakları okside olup akım geçirmeyebilir. Üçgen kontaktörü bobin klemensleri okside olabilir.
  14. Hidrolik makinede arızayı bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.

    Sistemde yağ filitresi olmalı , onu da bir zahmet kontrol et. Kirli ise değiştir. Kolay gelsin.
  15. kondansatör kademesi

    Selam, eğer çekilen güç min. ve max. çok değişiyorsa ilk guruba 5 veya 10 kVAR kondansatör bağlamanızda yarar var. Yükte küçük değişiklikler oluyorsa yapılmış düzeni bozmanı tavsiye etmem. Ayrıca çalışma esnasında Aktif , Kapasitif, Endüktif sayaçları okuyarak bir grafik çıkarıp, Tedaş...
  16. Akım Trafolarının Dönüştürme Oranları

    Artvinli arkadaş, ne yapacağın belli değil ama sana tavsiyem yapacağın projeyi normal gerilim trafosu ile hallet. Akım trafosundan 100 amper geçirebilmen için oldukça büyük bir yük gerekir. İşin zor olur. Kolay gelsin.
  17. Beko bulaşık mak.

    Sağol. Linki aldım ama kullanmama imkan yok çünki Windows tabanlı. Benim bilgisayarım Macintosh olduğundan işe yaramadı.
  18. Beko bulaşık mak.

    Selam Alfa Romeo, Cuma günü aldığım Beko 3505 PY bulaşık mak. mekanik kontrolu 09720004.01 taktım ama çalışmadı, kartı kontrol edip sağlam olduğunu okeylemiştiniz. Arızalı mekaniği taktığımda o da çalışmadı. Sanırım kartta bır soket temassızlığı var. Zira kablolar gergin. Bana elektrik...
  19. güce göre trafo seçimi nasıl yapılır?

    Canım kardeşim, zaten 182,5 kVA lık trafo olmaz. Standart olarak 200 kVA olacaktır. Selamlar.
  20. güce göre trafo seçimi nasıl yapılır?

    182 kVA lık hesap doğru ama tesise koyacağınız trafo 200 kVA dan ufak olursa yakın zamanlarda tesiste yapacağın en ufak ilaveler dahi trafonun aşırı ısınmasına sebep olur. Gerçi trafo (çekilen yükten fazla) büyüdükçe kayıplar ufakta olsa artar, ama bir tolerans koymak gerekir.