kondansatörler hiç akım çekmiyo gözüküyor.

kondansatörünüz 3 fazlı besleniyosa ve sizde üç fazı birden pens ampermetreyle ölçüyosanız akım okumaz....ayrıca buzzle modunda kondansatör uclarına dokunduğunuzda zaten kısa süreli öter ölçü aleti......
her fazı pens ampermetreyle tek tek ölçün...hiç akım okumuyosa o kondansatörü açın çöpe gitsn hem siz hem de biz kurtulalım:)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Gerilim çıkışta gözükmüyor ama girişte var kontaktörde bir sorun yok normal çekiyo.hatta kontaktör çektikten sonra karşılıklı uçları ölçünce çektiği belli kısa devre gözüküyor.
arkadaşım benim fikrim kontaktörün kontağı yanıktır.arızayı bulmak için
konsatör gruplarının sigortasını veya t.m.ş sini kapatacaksın.o kondandansatörün uçlarını kontaktörden ayırıp röleni manuel moda alıp kontaktörleri çektirip o kontaktörün kontaklarınını multimetre ile ölçersen sağlam olup olmadığın kolaylıkla anlayabilirsin.
 