  1. 900 mt 74 kw gerlim düşümü

    bende toplamda tamamını 900 mt boyunca 240 mm alminyüm serdim bu gün bayada zor oldu 5500kg ağırlığında ama daha dalgıca bağlamadım 500 üncü mt bir yıldız üçgen 400 mt sonra bir yıldız üçgen daha toplam 74 kw yük benim hesaplarıma görede ilk 500mt iki dalgıcın yükü bineceğinden %4 düşüyor...
  2. 900 mt 74 kw gerlim düşümü

    160 kva mevcut trafomuzdan 240 mm alminyum kablo bağlayıp 500 mt sonra 37kw 50 hp bir dalgıç ve 400mt sonra bir 37 kw 50 bg daha yani toplamda 900 mt dalgıç çalışacak düşünceleriniz nedir gerilim düşümü % kaç olur
  3. 850mt 74 kw yıldız üçgen 240mm alminyum kablo

    arkadaşlar daha açıklamalı bilgileri olan arkadaşları bekliyorum
  4. 850mt 74 kw yıldız üçgen 240mm alminyum kablo

    yazdığnızı biraz daha açıklamalı yazabilirmisiniz devreye almadan çekilen akım demişsiniz devre almasak yükte olmaz ve sadece dalgıçlara 24 volt gider demişsiniz ne anlamda söylediniz anlayamadım
  5. nötr yerine topraklama

    dostum o senin topraklama işleetme topraklaması eyerki işletme topralaması nötüre bağlanmasa nötür sonuç olarak trafonun yıldız noktasından çıkıyor eğerki nöttürü topraklamazsan nötür yerine herhangi bir faz kayması olur o topraklama sayesine 0 lammış olursun aksi takdirde 220 voltla çalışan...
  6. anfi devresi yardım

    dostum hazır stk 4231 anfi devreleri var tahmini 30 tl fiyatı sadeece ses gir elk ver çalışsınn uğraşma ve üstelik rms 2x100w8 ohm inanki var ya senin o uğraştığın ancak 2x15w gelir yani uğraştına değmez iki bufuru yırtmazsa kel olim:9 :)(zamanında bende çook uğraştım kafayı bozma dikkat et)
  7. Pensampermetre Aktif-Reaktif

    tabiki görünür gücü ölçersin
  8. 850mt 74 kw yıldız üçgen 240mm alminyum kablo

    arkadaşlar mevcut kurulu bir 160 kva trafo var şimdi ben müşterimin yeni aldığı tarlaya 850 mt ag 400volt elk götürecem og götür trafo koy demeyin çünkü yeni aboneye enerji vermiyorla bende mevcut trafonun sayaç çıkışından alıp 240mm alminyum kaloyla 500 mt birtane 37 kw 50 hp yıldız üçgen bir...
  9. 1000 mt 200kW motor beslemesi

    danışmak istedim yardımlarınız için teşekürler
  10. Kapasitif Ceza Oranı ?

    dostlar 50kva üstü %14 %10 olayına geçildiği taktirde küçük işletmelerin okulların hastahanelerin adliye binaları petrolar nerdeyse %60 endüktüf yada kapastif ceza öder şu anda yürürlüğe girmedi.50 kva altı tesislerde endüktüf %33 kapastif%20 olarak talep ediliyor %90 gibi birşey söz konusu...
  11. elektrik santrali cos 1 veya üzerinde çalışırsa ne olur?

    dostum ben çok kompaNZASSYON YAPTIM elektirklerde gidiyor devreye jeneretör giriyor ve daha şu ana kadar hiç bir sorun yaşamadım bazen cap99 bazen 1 bazende end99.98 böylee geziyor ve jeneretörle hiç bir sorun yok ama geneli 1 çalışıyor
  12. 1000 mt 200kW motor beslemesi

    Dostum adamın kendi trafosu özel adama 1 pompa yetmiyor birinide 1 km ilerde çalıştracak tedaşla işi yok saatin çıkışından 240 mm alminyum kabloyla gidip 1 km sonra kumanda panosu ve kompanzasyon sabit 45 kw 60 hp yıldız üçgen dalgıç çalışacak KUYU DERİNLİĞİ ÖNEMLİ DEĞİL 40 MT ÇALIŞACAK
  13. 1000 mt 200kW motor beslemesi

    Hani bir insan 5 kişi deli derse insan kendini deli hisseder ya bende öyle oldum bu fiyat verdiğim müşterilerim başka 5 elektirik müh sormuşlar olmaz demişler 1000 mt çalışmaz çok elektirik düşer demişler bende yaparım dedim şu anda sulamlara ruhsat vermediklerinden kendi mevcut trafosundan...
  14. kompanzasyon

    dostum ana panoya baraya birtane cos metre bağla ve sistemi çalıştır cos NE GÖRÜYORSA N ONU AL YADA 0.70 0.80 ARASI ALABİLİRSİN
  15. 1000 mt 200kW motor beslemesi

    dostlar benimde bir sorunum var 1000 mt mesafede 60hp 45 kw dalgıç çalıştırıcam ben 240 mm alminyum kabloyla hesapladım %5,3 düşüyor oda 21 volt gerilim düşümüne sebep oluyor trafo özel 160 kva direk trafodan alırsak maximum % 5 geçmeyecek biliyorum ama bazen öyle oluyorki % 9 la bile...
  16. kompanzasyon

    1000mtx45kw/240mmx0,0285=%5,3=21volt gerlim düşümü arkadaşlar bu şekilde bir seçim yaptım 1000mt uzaklıkta 45kw 60 hp dalgıç çalıştırıcam kabloyu sipariş ettim umarım bir sıkıntı çıkmaz fikri olan varsa yazsın trafo 160 kva elektiriği trafodan kademeyle 430 volt yapacam 1000mt 21 volt düşerse...
  17. kompanzasyon

    alıcılarına göre değişir mesala florasan lamba 0.50cos motorlar 0.80 tasaruf lambalar markaya göre geneli 1 cos ama sen motor ağırlıklıysa0.80 al eğer aydınlatmayla motor ağrlıktaysa karmaysa 0.70 cos al :):o