  1. Türkiye de kurulu trafoların koordinat noktarını nasıl öğrenebilirim ?

    Bu bilgiyi hiçbir firma vermez. irili ufaklı trafoların sayısı da belki yüzbinlercedir. Büyük merkez ve şalt sahaları zaten başlı başına stratejik öneme sahip yerler. Ama genel olarak büyük indirici merkezlerin nerelerde olduğuna dair EÜAŞ ın bir haritası vardı galiba. Mühendislik açısından...
  2. Ana şalterlerde toprak kaçak açtırması

    Asimetri kontrolünden faz dengesizliğini ifade ediyorsanız, bu sadece 3 faz akımdan ölçülerek yapılır. akımların genlikleri ve açıları ile bu dengesizlik tesbit edilir.
  3. Ana şalterlerde toprak kaçak açtırması

    Konuda geçen micrologic rölesinin manuelini açtım. aşağıdaki kelimelerle arama yaparsanız epey pdf dökümanı çıkacak.. . İnternetten "schneider micrologic 6.0" olarak da aratabilirsiniz. http://www.schneider-electric.com.tr/documents/schneider-turkiye/SE-AG-PL-SUBAT2013-REV.pdf bu dökümanda 94...
  4. Ana şalterlerde toprak kaçak açtırması

    normalde 2000A olan bir tesisde sürekli 300A arıza akımı geçmez. ancak arıza; izolasyon hatası ya da faz toprak kısadevresi olduğunda başta küçük ama sonra binlerce amperlik arıza akımı geçer.bu arıza akımına baktığınızda 300A oldukça düşük bir değerdir.daha düşük örneğin 100A e ayarlansa idi...
  5. Ana şalterlerde toprak kaçak açtırması

    1. yöntem insanları korumak için.2.yöntem ise tesisi korumak içindir.2.korumada geçen akıma toprak arıza akımı denir. aşırı akım koruması gibi selektivite hesabı ile ayarlanır..ya da basit bir örnek..sistemin tam yük akımı 300A ise düşük kademeyi 30A e ani toprak korumasını da150A e...
  6. İş görüşmem var yeni mezunum...

    Aydınlatma ya da asansör firmaları vs gibi sektörler mühendise katma değeri fazla olmayan sektörler. Bana göre, yapabiliyorsan askerliğini erkene aldırıp vakit kaybetmemek. Bu arada başvurduğunuz firma büyük bir firma ise düşünebilirsiniz. Şirketlerde iş ortamı nasıldır, işler nasıl yürür gibi...
  7. Günümüzde el ile proje çiziliyor mu? Yoksa Bilgisayar ortamında mı?

    İstediğiniz formatta ve ölçekte çıktı alabilirsiniz.. A0 A1 A2 A3 A4... Sadece printer ya da plotter cihazınız bu kağıtları kullanmaya uygun kapasitede olsun. Eğer böyle bir yazıcınız yoksa, özalit fotokopi çekimi ile uğraşan firmalara gidip projenizden çıktı alabilirsiniz.
  8. Tamir için çıktığı direkte elektrik çarptı.

    Yukarda verilen videonun detaylarını veren haber ve linki aşağıda.. Elektrik teknisyeni hayatını kaybetmiştir. Olayda tedbirsizlik ve ihmal var gibi görünüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri’nde elektrik teknisyeni olarak çalışan Süleyman Şahin (55), tamir için Ulus Bentderesi...
  9. iki trafo kublaj ile birbirine paralel baglanacak

    fazörü dediğim gibi çizip tekrar kontrol edin. Bu arada mesajda yazılan RS RT fazlarına da takılmayın. Bu sadece bir varsayım. Hangisinin R hangisinin S olduğu bell değil. Yukarda dosyayı ekledim. soldaki şekil bu konuadki ilk mesajda neden birinci trafoun R fazı ile diğer trafonun 2 fazı...
  10. iki trafo kublaj ile birbirine paralel baglanacak

    ilk trafo ile ikinci trafo arasında 180 derece faz dönüklüğü var. Şöyle düşünün. r s t yi 120 derecelik açı olarak fazör olarak mavi renkle çizin. Bu 1. trafonun fazörü olacak. sonra 2. trafonun fazörünü bu defa sağa doğru ilk fazörden 180 derece açı olacak şekilde tüm fazları döndürüp çizin...
  11. iki trafo kublaj ile birbirine paralel baglanacak

    Trafoların bağlantı grubu ve açıları aynı olmalı. Örnek her ikisi de Dyn5 olmalı. Bir de %uk lar aynı olmalı. Yoksa trafolar arasında farktan dolayı akım dolaşır. Biri diğerine göre aşırı yüklenir.
  12. 6 tane PT100 tek kontak çıkışlı röleye nasıl bağlarım

    6 lı pt100 girişli bir cihaz kullanmak gerekir. pt100 ler paralel veya seri bağlanmaz. bugüne dek paralel ya da seri bağlanmış, PT100 devresi ne yaptım ne gördüm ne de rölelerin kullanma talimatlarındaki dökümanlarda bu şekilde bir devre gördüm. Örnek olarak ( rakamlar tamamen fikir verme...
  13. yg kablosunda topraklama?

    Kabloda sirkülasyon akımı ve bunun soncunda ısınma oluşmaması için kablolar tek taraflı olarak topraklanır. diğer uç boşta bırakılır.
  14. Vakumlu Kesici

    2002 de üretilmiş. 12kV a kadar ve 1250A e kadar kullanılabilir. yani anma gerilimi 12kV, akımı 1250A. kısadevre dayanımı ise 3 saniye boyunca 40binA. en alttaki ise tekrar kapama için gerekli şartları gösteriyor.
  15. Yıldız-Üçgen Bağlantı

    etiketinde bağlantısı sadece yıldız olan bir bağlantı üçgen bağlanıp çalıştırılırsa asrgıları yanar, ayrıca çok yüksek güç üretir. bu nedenle bağlantısı üçgen olan motora yıldız-üçgen yol verme uygulanır.
  16. Teknik Öğretmenlere Ayrımcılık Yapan Firmalar

    Ben de ilk örnek ABB den başlayayım. Personel alım politikalarını bilmiyorum, belki teknik öğretmen tercihi azdır. Ama ABB de çalışan birkaç teknik öğretmenle tanıştım. Pozisyonları çoğunlukla müdür konumu ya da mühendis eşdeğeri idi. Olup olmadığını biliyorum, ama teknisyen olarak çalışan bir...
  17. Aref bu gösteriyi nasıl yaptı?

    1-Kart seçmesini istediği kıza kendisinin elinde tuttuğu en üstteki kartı kıza veriyor. 2-Seyircilere verdiği küçük kağıtlara 4 haneli sayı yazdırıyor ve bunu bir kutuya koyuyor. Daha sonra bu kutunun yan duvarındaki kapağı kutunun tabanında bulunan kağıtların üstüne doğru itince seyircilerin...
  18. Buyrun okuyun! Meslek yüksek okulları da önemli bir seçenek!

    Milliyet Koç grubuna yakın bir gazete. Eğitim meselesi, memleket meselesi sloganı da koçun sloganıydı. Bu arada Abbas Güçlü bol bol demogoji yapmış. Neymiş Türkiye'de tatil köylerine avrupalı teknsyen gelirmiş de tatil yaparmış. Yazıya göre sanki Türkiye'ye gelen teknisyenler süper iyi...
  19. Og, senin hayatının son günü olmasın..! Elektrik arkı ve etkisi..!

    Yönetmelikde OG diye bir kavram olmamasına rağmen uygulamada Orta Gerilim sıkça kullanılır ve Yüksek Gerilimle Orta Gerilim net bir şekilde birbirinden ayrılır. Örnek olarak 6.3kV ya da 3bin kV mertebelerinde çalışan OG motorlar için kullanılan OG metal enclosed ya da metalclad panolar, 34.5kV...
  20. Sivil Pilot Olmak İçin Ne Kadar Ücret Gerekli?

    THY’ de Pilotluk Eğitimi İçin Aranan Koşullar | Farketmez.net adlı siteden.. Eğer THY bünyesinde 15 yıl boyunca çalışmayı taahhüt ederseniz, THY bu eğitim karşılığında sizden bir ücret talep etmiyor. Ve çalışmaya başladıktan sonra eğitim ücreti maaşınızdan taksit taksit kesiliyor. Bu eğitimin...
Geri
Üst