Konuda geçen micrologic rölesinin manuelini açtım. aşağıdaki kelimelerle arama yaparsanız epey pdf dökümanı çıkacak.. . İnternetten "schneider micrologic 6.0" olarak da aratabilirsiniz.
http://www.schneider-electric.com.tr/documents/schneider-turkiye/SE-AG-PL-SUBAT2013-REV.pdf
bu dökümanda 94. Sayfada micrologic 6.0 için röle ayarı ve eğrisi var. Toprak koruması da aynı sayfada
http://www.blakley.co.uk/sites/default/files/Micrologic Setup Guide.pdf
bu dökümanda da sayfa 21 de sistem akımı 2000A e toprak hatası ise 640A e ayarlanmış. Burada akım değerleri harflerle kodlanmış.
Sayfa 24 de micrologic 7.0 rölesinde ilave olarak earth leakage koruması var. Sizin bahsettiğiniz kaçak koruması sadece bu rölede ilave var. Bunun da ayarı şekildeki gibi 500mA ile 30A arasında.
http://www2.schneider-electric.com/...n/product-launch/micrologic-e/user-manual.pdf
bu dökümanda ise micrologic 7.0 rölesinde ilave olarak earth leakage koruması var. Sizin bahsettiğiniz koruma sadece bu rölede ilave olarak var.
Micrologic 6.0 selektif yani aşırı akım koruması ve toprak koruması yaparken, micrologic 7.0 rölesi selektif koruma ve kaçak akım koruması yapmaktadır. Yani sayın Uzman ın belirttiği madde 1 deki korumayı yapmaktadır. Ama bunu daha yüksek bir akım seviyesi olan 500mA ile 30A arasında yapıyor.
Sayın Sail14,
Burada tam yük akımı 2000A toprak hata akımını minimum olan 300A ayarlıyabiliyoruz.
Bir sistemde toprak hattında 300A dolaşması sizce doğrumu?Ana şalterin açması için toprak hattından 300A akım geçmesi gerekiyor.
Benim mantığım bu akım değerinin çok yüksek olduğu yönünde. Bir taraftan da bu sistemi yapan dünyaca ünlü büyük firmalar(Siemens,Schneider, ABB v.s.)
Hangi sebebten dolayı bu sisteme ihtiyaç duymuş olabilirler? Diye kendi kendime sormaktayım.
Sizlerin fikirlerinizi de öğrenmek isterim.
Sayın Uzman,
Sizin madde 1 ve madde 2 de bahsettiğiniz tamamen 2 ayrı konu. İlki insanı korumayı amaçlayan 30mA ile çalışan koruma.
İkinci koruma ise selektivite için yapılan korumadır. Ve amaç tesisi korumak tesisde sadece arızalı kısmı devre dışı bırakmaktır. Bu korumada çok basit olarak söyleyeyim aşırı akım ve toprak koruması kullanılır. Toprak koruması da esasında bir tür aşırı akım korumasıdır. Toprak korumasında arıza akım bilgisi değişik yöntemlerle elde edilir. Bir tanesi 3 faz akımın vektörel olarak röle tarafından toplanmasıdır. Bir diğerinde her 3 fazında içinden geçtiği bir toroid akım trafosudur. Diğer metod ise her 3 fazda bulunan akım trafosunun ortak ucu koruma rölesinin ilgili terminaline bağlanır. Her 3 yöntemde aynı amaca yöneliktir. Çok büyük trafolarda yıldız noktasına konan
akım trafosu da aynı amaca yöneliktir. Nötr noktasına konan akım trafosu ile de koruma yapılır.
Sisteminizde 2000A giriş ve 10 adet de 200A çıkış olduğunu varsayın. Hem giriş hem de çıkış koruma ile donatılsın. 10 nolu çıkışta bir faz toprak arızası oluşsun. Bu arıza kısa bir süre sonra binlerce ampere ulaşacaktır ve ani korumalı şalteriniz bu arızayı görüp açacaktır. Ancak sizin bahsettiğiniz 300A değerinde koruması olan toprak rölesi olsaydı bu durumda arıza 300A i gecer geçmez algılanacaktı. Böylece hem arıza daha kısa sürede algılanacak ve zararı az olacak hem de daha hızlı bir koruma yapılacaktır. Girişi 300 ms çıkış şalterlerini de 100ms zamana ayarlamışsanız, arızalı olan 10 nolu çıkış 100ms de çalışacak ve daha uzun açma süresi olan giriş şalteri açmadan arızalı bölüm devre dışı kalacaktır. Böylece 10 çıkışınızdan sadece bir tanesini kaybetmiş olacaksınız. Geri kalanlar ile tesisinizi beslemeye devam edeceksiniz.