  1. Endüktif %28

    sn uncu, kompanzasyon sisteminizde monofaz kondansatör kullanılmamış olması hata. Araç-amaç ilişkisi bu bağlamda değerlendirilmesi gerekiyor.hedef COS inüs İND yönünde  95 ise aldığınız sonuç normal zira  hedef cosinüsü 95 olarak ayarlamış oluyorsunuz.Devreye kapasitör aldırmak istiyorsanız,CAP...
  2. elektrikli ısıtıcılar kompanzasyonda aktifmi yazar yoksa reaktifmi

    rezistans ağırlıklı çalışan birkaç işletmeye şönt reaktör uygulaması yapmak durumunda kaldım.teknik olarak rezistanslarl(imal edilirken)farklılık gösterirlermi açıkçası bilemiyorum.Bu konuda fikir sahibi olan arkadaşlardan katkılarını bekliyorum.
  3. elektrikli ısıtıcılar kompanzasyonda aktifmi yazar yoksa reaktifmi

    sayın yardim1, m-usta-fa arkadaşımız meseleyi gayet net bir şekilde ortaya koymuş.Elektrikli sobadan kaynaklı ceza ; kapasitif reaktif olarak yansırdı faturaya.oysa siz endüktif reaktif cezadan bahsediyorsunuz.şayet endüktif reaktif ceza olduğuna emin iseniz kapasitör eksikliğinde çözümü...
  4. yeni konpanze kurmak

    sn ayyildiz, entes RG3 12C-12CS serilerinde aşağı ve yukarı tuşlarına aynı anda basılı tutarak ayar yapılmamaktadır. sizin yapacağınız akım trafosu oranını girerek(100/5 ise 20 olarak gireceksiniz) AUTO SETUP-ON diziliminden  sonra otomatik tanıtım yaptırmanız.kondansatör  seçiminiz uygun ise(...
  5. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    sn gunerdr, tense nin 24 kademeli rölesini beklerken , 96 rakamını duyunca heyecanlandım açıkçası.ne diyelim emeğinize sağlık.selam ve dua ile
  6. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    genç arkadaşım, mevcutta bulunan panoyu ve malzemeleri değerlendirmek şüphesizki takdire şayan.buna itiraz yok olacağınıda sanmıyorum.eski röle ve yeni röle uygulaması ile yeni rölenin tetikte bekleyen kompanzasyon olduğunu anlayabiliyorum.vurgulamak istediğim şu idi; övüle övüle bitirilemeyen"...
  7. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    genç arkadaşım,büyük güçlü yüklerde kademe sayısının fazla olması avantajmıdır yoksa gereklilikmidir.olsada olur olmasada olur gibi sonuca çıkar" avantaj " olması. 400 kw örneğini verdim.yüklerin sabit olması durumunda problem yok fakat 400 kw lık( daha yüksek güçleride düşünelim) tesislserde...
  8. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    arkadaşlar olaya birde  kademe sayısı boyutundan bakalım.400 kw lık bir sistemde , 12 kademeli rölenin 6 kademesini monofaz  kondansatör olarak kullandığımızı varsayarsak, kalan 6 kademe ile bu işi nasıl kotaracağız.ELEKTROPAN ve BARİKA nın dışında 18-24 kademe  alternatifi sunan başka röle yok...
  9. Rg3-12c Program Ayarları

    Arramis arkadaşım,akım trafo değerini girerek(75/5 ise 15 olacak) SET-UP-ON yapmak suretiyle otomatik tanıtım işlemi yeterli.şayet kondansatörleri ihtiyaca cevap verecek şekilde kullandıysanız problem olmayacaktır.kolaylıklar diliyorum
  10. inter 7gts kullanma kulavuzu lazım şimdiye kadar hiç kullanmadım şimdiden teşekk

    serk1982 arkadaşım, intertime.com.tr sitesinden istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.selametle
  11. Kapasitif Sayaç

    bay_elk arkadaşım, kontaktörün çekili kalmasından ( kondansatör daimi devrede olacağından)elbetteki kapasitif yazar.buna ilaveten " fahri yetiş "in de belirtiği gibi UPS lerin de kapasitif  yük olduklarını hatırlatmakta yarar var.selametle
  12. Rg3 12c sorunu endÜktİf yaziyor

    sayın yılmaz, akım trafolarından önce herhangi bir sarfiyatın olup olmadığına bakınız.Normal ise (akım trafo değerini girdiğinizi varsayarak) otomatik tanımlamadan sonra kapasitörlerin değerinde okunup okunmadığını kontrol ediniz. Buraya kadar herşey normal ise kondansatör seçiminizde yada kısa...
  13. Endüktif çok yazıyor?

    sayın balki, cos 0.98 'i 0.99 ve/veya 1.00 yaparsanız istediğiniz sonucu alabilirsiniz fakat kapasitif değerin yükselme riski  olabilir.dolayısıyla üç faz(akım trafosu) dan referans alarak  monofaz kondansatörün de eklemlenebileceği kompanzasyon sistemini  kurmanızı  önerebilirim.selametle
  14. Rg3 12c sorunu

    yılmaz arkadaşım,bağlantılarla ilgili bir sorun olmadığını , kondansatör seçiminin  doğru yapılamadığını düşünüyorum.Sistemle ilgili verileri detaylandırısanız daha fazla yardım alabileceğinizi düşünüyorum.selametle
  15. Rgkr Gücü Yanlış Hesaplar mı ?

    sn cglryzc,R.G.K.R nin kondansatörleri tanıma koşulu; mevcutta kullandığınız akım trafosunun değerini girmenize bağlıdır.300/5 akım trafosunu 60 olarak röleye girmeniz gerekiyor.bunun dışındaki seçeneklerde( kondansatör, kontaktör hataları) o kademeye ait kondansatör grubu off olarak...
  16. endüktif reaktif ve kapasitif hakkında

    sayın srkz, sisteminizin kapasitif yönde değer alması kablo metrajından olabilir.dalgıç motoru kapalı iken kapasitif sayacınızı(kablo enerjili  durumda)15-30 dakika  gözlemlemenizi  önerebilirim.selametle
  17. Kapasİtİf reaktİfİ bİr tÜrlÜ dÜŞmÜyor acİl yardim

    sayın karlos, RG3-12C- R.G.K.R de COS2 dikkate almayınız.bu mod jeneratör çalışınca sistemi kompanze etmek için kullanılır.COS hanesinden CAP yönünde 0.995 yaparsanız sistemi daha çok kapasitife sokarsınız.CAP 1.00 olmalı.ayrıca 12 kademeli bir sistemde, sadece 3 kademenin monofaz seçilmesi...
  18. pazar yeri aydınlatma kompanzasyonu

    sn ademcelik, kompanzasyonun gerekli kılınması 9000w şartına bağlanmıştır.sistemde motor unsurunun olup olmaması dikkate alınmaz.selametle
  19. Jeneratör Koruması

    sn durceylen, ENTES C-CS modellerinde  generator ınput klemensine 110-250 V  AC  verilmesi yeterli. cos2 moduna geçerek sistemi kompanze etmeye başlıyor.denemek babından , şebekeden beslemeniz halinde cos2 nin aktif hale geleceğini göreceksiniz.selametle
  20. Jeneratör Koruması

    sn durceylan,bahsettiğiniz özellik ENTES 'in C-CS modellerinde de mevcut.jeneratör devreye girdiğinde hedef cos1 devre dışı bırakılarak, cos2 üzerinden sistem kompanze ediliyor.bilgilerinize.