Endüktif çok yazıyor?

balki

Üye
Katılım
13 Eyl 2008
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
40
Benim uğraştığım yer bir mağaza sabah lambaları açıyorlar akşam kapatıyorlar.gün boyu güç oynamıyor.yüklerin hepsi monofaze.sistemdeki kondansatör grubu 1,5-5-5-5-5-7,5.sözleşme gücü 11kw akım trafosu 50/5 .ben sistemi 0,98 e ayarladım sİstem sÜreklİ endÜktİf yazıyor..yanİ kapasİtİf hİÇ yazmiyor.endÜktİf İse yÜzde 30 -33 arasinda gİdİp gelİyor.endÜktİften yemeyİ nasil Önleyebİlİrİm.yada kapasİtİften yazdırabilirsem ki bunu nasıl yapacam.endüktifin yükselmesini önleyebilirmiyim.tŞ cos q 0,98 normal gÖsterİyor.
 
arkadaşım hangi tip röle kullanıyorsun
 
sayın balki, cos 0.98 'i 0.99 ve/veya 1.00 yaparsanız istediğiniz sonucu alabilirsiniz fakat kapasitif değerin yükselme riski  olabilir.dolayısıyla üç faz(akım trafosu) dan referans alarak  monofaz kondansatörün de eklemlenebileceği kompanzasyon sistemini  kurmanızı  önerebilirim.selametle
 
Yukunuz gun boyu sabit olduguna gore sizden , cektiginiz akim degerini rica edecem...Verdiginiz bilgilere gore, kondansatorleriniz devreye giriyor ama cok yetersiz kaldigi icin kapasitif sayac hic yazmiyor.Toplam kondansator gucunuz, kurulu gucunuz icin yeterli.Bu yuzden kondansator toplam gucunuzun yetmemesi gibi bir probleminiz yok...Dedigim gibi kondansatorlerinizin bir veya birkaci devreye giriyor ama yetersiz kaliyor. ( hic devreye girmiyor demiyorum cunku hic devreye girmiyor olsaydi, enduktif degerleriniz %33 lerin cok ustunde seyrederdi.)
Yukarida arkadaslar dogru onerilerde bulunmuslar, cos fi degerinin 0.99 a cekilmesi ve uc fazli role kullanip monofaze kondansator ilavesi probleminizi cozecektir.Kolay gelsin
 
Röle bir akım trafolu ise, akım trafosunun bulunduğu fazdan çekilen akıma göre kompanzasyon yapılır. O faza göre yapılan kompanzasyon da 0,98 de sabitlenir ise röle doğal olarak normal gösterir.
Siz ilk iş olarak, cos fi'yi 0,99 ve daha sonra 1,00 yaparak endeks takibi yapın.
Bir de ikinci kademeyi 2,5kVAr olarak düzenlerseniz biraz daha hassas kademe oluşmş olur (Toplam kademe kapasitesi eksik gelmeyecekse tabi.)
Olmazsa, eğer akm trafosu bir fazlı ise, akım trafosunun fazını değiştirin (Hemen rölenin gerilim beslemesini de değiştirmeyi unutmayın)
O da olmazsa eğer, bir çaresine bakalım...
 
Arkadaşlar ilk yaptığım hareket cos Q yi 1 e çekmek oldu doğrusu iyide oldu % 32-34 lerden % 18-20 lere düştü.Takibe devam ediyorum tş ederim
 
sayın arkadaşım öncelikle hangi tip role kullanıyorsun , ben genelde entesin rg3 12c serisini kullanıyorum. bu roleyi kulandığında akım trafosunun değerlerini girdikten sonra her fazdaki ihtiyaç olan reaktif değerleri rahatlıkla görebilirsin , genelde kompanzasyon işlemi yapıldıktan sonra hemen bırakılıp gidiliyor, gün içinde değerler sürekli değişiyor ihtiyaç belirlenip en uygun değerdeki kondansatörlerle sistem çalıştırılmalıdır bu yapılmassa büyük değerde kondonsatörler kullanırsan role bunları kapasitif yük yazmamak için devreye almıyor ve rolede normal ışışğı yanıyor bölece sürekli endüktif yazıyor hep küçük değerlerde monofaze kondansatörler kullanmanı tavsiye ederim zaten role sana ne kadar ihtiyacın olduğunu söylüyor.
 
arkadaslar mrb benımde bı sıkıntım var bılgısı olan arkdaaslar yardımcı olursa sevınırım!kompazsyon hakkında cok bılgım yok terık olarak bılıyorum calıstıgım işyerınde daha yenıyım fabrıkdakı sorun her ay reaktıf
cezaya gırmesı cok bı bılgım yok aslında kımsenın yok ben sımdı hersabah aksam 180 580 880degerlerını alıyorum ama nıye aldıgımı bılmıyorum bunların ne oldugunu bılıyo0rum ama nasıl hesap yapılıo bılmıyorum yardımcı olurmusunuz:S
 
Sn. sedat_demir,
1.8.0 5.8.0 8.8.0 değerlerinin neyi ifade ettiğini biliyorum diyorsunuz. Orayı geçiyorm.

Tedaş faturaya ceza yansıtmak için, iki fatura arasındaki bir dönemde, toplam sarfiyatları baz alarak hesap yapar. Yani:
1.8.0 son endeksinden ilk endeksini çıkararak, o ayın aktif tüketimi bulunur,
5.8.0 son endeksinden ilk endeksini çıkararak, o ayın reaktif indüktif tüketimi bulunur,
8.8.0 son endeksinden ilk endeksini çıkararak, o ayın reaktif kapasitif tüketimi bulunur.

Reaktif indüktif tüketim / Aktif tüketim > %20
Reaktif kapasitif tüketim / Aktif tüketim > %15 ise eğer faturaya ceza yansır. (%20-15 değerleri 50kVA ve üzeri işletmelerde geçerli. Küçüklerinde %33-20'dir oran sınırları.)

Değerleri günlük almanızdaki espri ise, hesabı detaylı yaparak oranlardaki artış/azalışları inceleyerek (ay bazında ve iki gün arası) , kompanzasyon panosuna doğru müdahale edebilmektir.
 