  1. hatalı kompanzasyon

    merhabalar, konuya geç vakıf olduğum ve cevapladığım için önce özür dilerim. alierk arkadaşım benim adıma cevap yazdığı ve benim haberim olmadığı için bu durum oluştu. konuyla ilgili teknik sorulara cevap verebilecek site adresi : www.dycom.com.tr saygılarımla Gökhan OLGUN
  2. Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı?

    merhaba teomanbr sanıyorum konuya geç katılmanızdan olacak tam anlaşılamadı galiba, biz zaten bahsiniz konusunda hemfikiriz. kısaca özetlersek yazılanları, sorunu kompanzasyon adı altında genellemenin yanlış olduğu, konvansiyonel sistemin gerçekten zarara neden olacağı, fakat teknikadam_41...
  3. Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı?

    Fahri abinin dediği doğrudur. üstüne basa basa bunun tespiti yapılmadığını söylüyorum. %30 lafı, kullanan arkadaşın "mazot almaya 10 kere yerine 7-8 kere gitti" gibi bir sözden çıktı. yüklerinin farklı olmadığınıda söyledi. tabi bunu bilemeyiz. ama kullanan arkadaşın böyle bir yalan...
  4. Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı?

    Merhabalar tekrar, bir süre forumdan işlerim yüzünden koptum, kusuruma bakmayın. Mustak arkadaşın dediğini yapabilirim ama bunun doğruluğunu kendimden başkasına ispat edemem. öncelikle jeneratörün kompanzasyonundan bahsediyoruz, bu durumda işletme içinde üretilip tüketilen enerjinin faturaya...
  5. Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı?

    Estağfurullah. alınma yapmadım. forum, yani tartışma ortamındayız. düşüncesini savunan iki kişiyiz ve tartışıyoruz. da, şu jeneratörün tasarruf olup olmadığının tespitini pratikte nasıl yaparda ispat ederimin derdindeyim. bu bana farz oldu :) En doğru tespit için, aynı miktar mazot ile sabit...
  6. OG Kompanzasyon -AG Kompanzasyon Avantaj Dezavantajları

    teşekkürler. AB serisi trafolar bu iş içinmiş. Bu tip soruları soruyorum, yanlış anlaşılmasın Ben elektronikçi kimliğinde olduğum için, her ne kadar ürettiğim endüstriyel elektronik ürünleri elektrik malzemesi olsada, sizin gibi pek çok malzemeyi bilemiyorum. Ayrıca bu işlerin ufku sonsuz...
  7. OG Kompanzasyon -AG Kompanzasyon Avantaj Dezavantajları

    Bu arada, 220/12 gibi küçük trafolarla denedim tabiki, primer ve sekonder arasında açı farkı olmuyor. aşırı yüklendiğimde sekonderde gerilim düşüyor sadece. ac gerilimin sıfır geçişleri stabil. denediğim trafonun çevirme oranı 18, gerilim büyüyünce ve oran 90'a çıkınca bu değişirmi ki? Bir de...
  8. OG Kompanzasyon -AG Kompanzasyon Avantaj Dezavantajları

    Kafamdaki tek soru işareti, og'de kullanılan akım trafosu nasıl bişey? Geri kalan sistemi kafamda canlandırdığımda bi yanlışlık yok gibi.
  9. OG Kompanzasyon -AG Kompanzasyon Avantaj Dezavantajları

    (bu sözlerimin sesli düşünme olarak algılanmasını istiyorum. yanlışlık varsada uyarmanız için). Bu konuşmalardan kısaca şunu çıkarıyorum; ag kompanzasyonunda, og'de yük yoksa ve trafo kaybı iyi hesaplanmış sabit bir kondansatör ile telafi edilirse sorun yok. og'de yük varsa ve kompanzasyon...
  10. Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı?

    Erdem arkadaşım, hatalı laf kullandığını kabul etmek yerine laf oyunuyla haklı olmaya çalıştığını görüyorum. hemen her cevabında, yazdığım yazıdaki ifademi değiştirip aleyhime kullanman, hatta kendi söylediğin lafın bile tersini söyleyerek, hala haklılık yarışındasın. geçmiş yazışmalarımız...
  11. OG Kompanzasyon -AG Kompanzasyon Avantaj Dezavantajları

    Selamlar, Benim konuyla ilgili bir sorum olacak, Kontrol bilgilerini OG'den alıp AG'den kompanzasyon yapmak diye bir kavram varmı? AG kompanzasyonunu çok çok iyi bilmeme rağmen OG ile ilgilenmedim, açıkçası gerek görmedim. Fakat Fahri Bey'in bahsettiği konunun gerçekten problem olduğunu gördüm...
  12. Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı?

    Yazınızda gerçekten anlayamadığım noktalar var. Öncelikle yine bir ifade farklılığı var; "reaktif güç istenmeyen bir güç değildir. burayı belirteyim" demişsiniz. Bu ifadeyi veya benzerini hiç kullanmadım. "reaktif güç malesef oluşmakta, reaktif güç yüzünden istenmeyen durumlar, olumsuzluklar...
  13. Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı?

    Sevgili Erdem_Arslan arkadaşım. Kusura bakma ama dumur vaziyetindeyim. Öncelikle lafımı değiştirmişsin, reaktif güç "tehlikeli" demedim, "zararlı" dedim. Üstelik bu laf benim değil, elektriğin kuralıdır. Reaktif güç, gereksiz ve zararlı bir güçtür. Hiç bir iş yapmadığı için faydalı değildir...
  14. Dinamik Kompanzasyon

    Değerli arkadaşım, Öncelikle "dinamik" kelimesinin sözlük karşılığı "canlı, etkin, hareketli" olup, devinim halinde olan her durum için kullanılmaktadır. Ayrıca "Devinimi yalnızca fizik kanunlarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir amacı da içeren" anlamınıda görüyoruz. Bu...
  15. Dinamik Kompanzasyon

    İlgilenen arkadaşlarıma ben teşekkür ederim. Bu konuda yaşanan sorunları çok iyi bildiğim için, Sorun varsa çözümde vardır mantığıyla daha güzel ve pratik çözümler üretmeye de devam edeceğim. Hayırlı kazançlar... Saygılarımla Gökhan OLGUN DYCOM ELEKTRONİK
  16. Kompanzasyon maliyeti

    MERHABA Üretimini yaptığım dinamik kompanzasyon panosunun maliyeti klasiğe göre 2-3 katı civarında. Fakat fiyatı karşılaştırırken dikkat edilmesi gereken konular şöyle: 1. Dinamik kompanzasyonda harmonik reaktörü mevcut. 2. Monofaze kompanzasyon sağladığı için daha çok kondansatör...
  17. Dinamik Kompanzasyon

    Merhabalar Öncelikle, yaklaşık 15 yıldır kompanzasyon ve otomasyon ürünlerinin bifiil üretimini yapıp ve bu konuda epey deneyim sahibi olan biriyim. Dinamik kompanzasyonun zorunluluk arzedeceğini düşünerek 2005 yılında çalışmalarını başlattım. 2 yıllık araştırma-geliştirme ve denemelerinden...
  18. statik var mı

    Normalde ithal ürünlerle yapılan dinamik kompanzasyon gerçekten pahalıya maloluyor. Üstelik işletmede dengesiz yüklenme varsa yine çözüm olamıyor. Şu ana kadar kontrol ünitesine kadar Türkiye'de üretilmiş tek bir Dinamik Kompanzasyon Cihazı var. Bu sistem rekabet ortamı olmayan bir pazarda...
  19. Dinamik Kompanzasyon

    Merhabalar, yıllarını kompanzasyon işine veren biri olarak, kontaktörlü sistemin tristörlü sistemden daha teklikeli olduğunu kanısındayım. Tristörün sıfır geçişlerde devreye girmesi her açıdan avantaj. Ne kendine yük bindiriyor, ne kondansatöre ne de şebekeye. Bunların sonucunda çok uzun...
  20. Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı?

    konvensiyonel sistemde jeneratörün kompanzasyonu yapılmamalıdır. Bu sistemde kondansatör yükten sonra devreden çıkacağı için hoş olmayan durumlar oluşur. Ama, elektriğin kuralı; reaktif güç zararlı güçtür ve kompanze edilmesi gerekir. Ürettiğim özel kompanzasyon cihazı sayesinde jeneratör...