Arama sonuçlarınız

  1. osiloski

    Klima santrali asiri su yapiyor?

    Sürekli hidroforunuz çalışıyor mu? Basıncı düşmüyor olarak görebilirsiniz. Su ilaveden sisteme sürekli su geçişi olabilir. Hidroforunuzu gözlemleyin. Sisteme su ilave vananızı kontrol edin açık kalmış olabilir.
  2. osiloski

    Klima santrali asiri su yapiyor?

    Harici tipten kastım dışarıda( kapalı ortamda değil) kurulu olup olmadığı. Su eksiltmesi oluyor mu? Sistemde basınç düşmesi oluyorsa su kaçağı vardır. Bizim de başımıza gelmişti aynı durum bir kez. Bakır boru radyatör bağlantısına yakın bir yerden takriben 10-15 cm çatlamış, su gölleniyordu...
  3. osiloski

    Klima santrali asiri su yapiyor?

    Klima santralınız harici tip mi? Bir yerden su geliyor. Yağmur suyu olabilir mi?
  4. osiloski

    Klima santrali asiri su yapiyor?

    Su birikintisi su kaçağından ileri gelir. Su kaçağını tespit edip, önlemini almalısınız. Bakır boru, radyatör, ek yerleri vb. kaçak olabilir.
  5. osiloski

    og hattı elektrik çarpması

    Bina yasal olsa da olmasa da Tedaş'ı kusurlu yapar. Bu şekilde elektrik çarpması ülkemizde çokça oluyor maalesef. Geçmiş olsun...
  6. osiloski

    kompanzasyon otomatik kontrol programı varmı?

    Teşekkürler...
  7. osiloski

    kompanzasyon otomatik kontrol programı varmı?

    Kompanzasyonla ilgilenen arkadaşlara bir sorum olacak. Bizim birbirinden coğrafi olarak oldukça uzakta (aynı dağıtım bölgesinde ve il sınırları içinde) 50 adet elektrik tüketim noktamız var. Bu noktalardan OSOS (otomatik sayaç okuma sistemi) sistemiyle aktif, endüktif ve kapasitif değerleri...
  8. osiloski

    jeneratör akım taşıma

    Gerilim düşümü formulünün katsayısı. Tedaş projelerinde istenir. % 3'ten küçükse uygun olur. Değilse ya kesit artırılır yada mesafe kısaltılır. Yani bu jeneratör çıkışınızın 390 volt(faz-faz) olduğunu düşünürsek, yükünüzün % 3 gerilim düşümüyle yaklaşık 378 volt(faz-faz) gerilimle beslenmesi...
  9. osiloski

    jeneratör akım taşıma

    Değil. doğrusu(0.0124)
  10. osiloski

    jeneratör akım taşıma

    0.0124 x L x N / Sden= 0.0124 x 200 x 250 / 370 = 1.68 gerilim düşümü açısından kurtarır. Isınma açısından 250 kW yaklaşık 360 amper akımdır. 370'lik kesitin akım taşıma kapasitesi yaklaşık 900 amperdir. 360<900 olduğundan bu açıdan da sorun yok.
  11. osiloski

    ÜLKENİN ELEKTRİK KESİNTİSİ (YÜZKARASI)

    Ben bir mühendis olarak siber saldırı ihtimalini düşük görüyorum. Nedeni ise TEİAŞ trafo merkezlerinde hala eski tip mekanik rölelerin bolca olması. Neden büyük ihtimal işletme hatasındandır. TEİAŞ'da röle konusunda uzman personel sayısı büyük ihtimal az veya olsa bile yetkilendirilmemiş gibi...
  12. osiloski

    Türkiyede Tekniker İle Mühedis Farkı ?

    Valla arkadaşlar çoğu zaman ben hem mühendisleri hemde teknisyenleri mükemmel görmüyorum. Çok kafası havada mühendis olduğu gibi teknisyen de fazla. Mühendisle teknisyen arasında illa ki fark var ve olmalıda. Mühendis aldığı onca zor eğitimin hakkını piyasada da verebilmeli. İşe başladıktan...
  13. osiloski

    Soğuk üfleyen fan

    hava var.
  14. osiloski

    10 saniye alti Jenerator Calistirma

    Niye ki jeneratörü erken yüke verme ihtiyacı duyuyorsunuz? Jeneratörü erken yüke vereceğinize UPS'le öyle bir sistem kurarsınız ki elektrik kesintisi olmadan jeneratörünüzü 10 sn'den daha uzun bir sürede sorunsuzca devreye alabilirsiniz. Avrupa'daki sistem zennedersem bu olsa gerek.
  15. osiloski

    Uzun bir yüksek gerilim hattı

    Arsanız çok kıymetliyse (üzerine imar izni alabiliyorsanız), dağıtım firmasına deplase masraflarını kendiniz karşılamanız kaydıyla müracaat edebilirsiniz.
  16. osiloski

    Uzun bir yüksek gerilim hattı

    Reaktiften kapasitifi kastediyorsanız, doğrudur. Enerji nakil hattı bu durumda 380 kV'larda kapasitif bir yük gibi davranır. Her iki yönde de eğer aktif yük çekişi azsa her iki tarafta da kapasitif sayaçlar endüktif sayaçlara göre daha çok dönecektir. Eğer bir tarafta fazla bir yük çekişi...
  17. osiloski

    Neden önümüz açılmıyor

    İnsanın en büyük engeli kendisidir. Başarılı olmak için iyi bir eğitim mutlaka gereklidir ama eğitim tek başına yeterli değildir. İşadamı ve sanayicinin mühendisi tercih etmesinin nedeni Türkiye'de mühendis, tekniker ve teknisyenle ilk iş başlangıcında hemen hemen aynı ücretle işe...
  18. osiloski

    Çiftlik Fan Otomasyon

    Bunu PLC'ciler çözebilir. Ben anlamam.
  19. osiloski

    Çiftlik Fan Otomasyon

    Sıcaklığa bağlı olarak çalışan frekans konvertörü uygularsanız hem sabit bir ahır sıcaklığı elde etmiş olursunuz, hem de enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Sistem negatif feedback prensibine göre çalışacak olup, sıcaklık artışını sizin set ettiğiniz değerde sabit tutmak için motorun devrini...
  20. osiloski

    teksan jeneratör su seviyesi kontak arızası

    Sizin bulmanız zor olur. Servis çağırın.
Geri
Üst