Arama sonuçlarınız

  1. MAHİR-YG

    Trafo koruma nasıl yapılır?

    Mühendis bey , sizin pratiğinizle benimki arasında anlasılan büyük fark var , bucholz rölesini trafoya nasıl takarsanız takın arıza esnasında çalışır , ters akış rölesi ise diyot gibidir tek yönlü çalısır , ben burdan sunu çıkarıyorum sizin pratiğinize göre direnç ve diyot arasında hiç bir fark...
  2. MAHİR-YG

    yüksek gerilim hattı elektromanyetik alan korunma

    Merhaba efendim , Faraday kafesi bu işi çözer , istanbulda olsaydınız size yardımcı olmaktan mutluluk duyardım , fakat ankara olunca elimden pek bişey gelmiyor , burdan firma ismi vermekte bana çok doğru gelmiyor , size nazicane tavsiyem , piyasada topraklama yapan firmalar var , internetten...
  3. MAHİR-YG

    Trafo Yapımı Nasıl Olmalı?

    Sarma nüvede kayıp daha az oluyor fakat işciliği zor ,
  4. MAHİR-YG

    Akım trafolarının çalışması hk.

    20 A In diyelim , kısa devre ok 5 katı 100 A diyelim bu primerden geçen akım artık ister 101 geçsin isterse 1000 A geçsin röle hepsinde çalısacak invers ler ona göre değişecektir o ayrı . 20 A geçtiğinde sekonderden okuduğun akım 5 A 100 A de sekonderden 25 A okursun . zaten doymaya...
  5. MAHİR-YG

    Trafo koruma nasıl yapılır?

    Ark boynuzları , trafonun girişinde parafudur yok ise , hatta yıldırım düştüğünde vb yüksek gerilimlere karşı trafoyu korumak maksadıyla izalatöre takılır, diğer bir ismide eklatör tür .
  6. MAHİR-YG

    Trafo koruma nasıl yapılır?

    Ayrıca şunuda eklemem gerekirdi korumalar 2 ye ayrılır 1 zati korumalar 2 sekonder koruma .
  7. MAHİR-YG

    Trafo koruma nasıl yapılır?

    Sayın mühendis bey , öncelikle merhabalar efendim bir konuyu düzeltmek istiyorum , kademe bucholz rölesi olmaz , ters akış rölesi dir o ve tip olarak bucholz rölesine benzemektedir.Amacı kademe değiştiricinin içinde ters basınç olduğu zaman trafoyu ve sistemi korumaktır. Saygılarımla .
  8. MAHİR-YG

    Akım trafolarının çalışması hk.

    Akım trafoları dizayn edilirken doyma katsayısı hesaplanır , örneğin fs5 5p10 gibi bunun amacı , primerinden ne kadar akım gecerse sekonderinden aynı oranda yansıtması istenmez ölçü devrelerinde doymanın çabuk olması istenir bu sebeple fs 5 n<5 yani doyma sekonder akımının 5 katından az , 5p...
  9. MAHİR-YG

    TM ile ilgili bir soru

    Merhaba Sayın Mühendis bey , belki forumdaki konuyla alakası yok ama tersiyer sargı hakkında ufak bir paylasım , umarım sizde beğenirsiniz .Ynyn trafoların tamamında halen günümüzdede tersiyer sargı kullanılmaktadır , efendim ben bunu bizzat suan atölyedeki elemanların sarmış olduğu trafolardada...
  10. MAHİR-YG

    TM ile ilgili bir soru

    Öncelikle merhaba sayın mühendis bey , Ynyn traoların tamamında tersiyer sargı vardır , ve dısarıya cıkmıyor olması olmadığı anlamına gelmez efendim ,
  11. MAHİR-YG

    kuru trafolar elktrik faturasını düşürürmü

    kurutip trafolarda yankın riski olmadığı için , özel yerlerde rahat kullanılabilir , hastane , apartman bodrum katları vs , yağlı ve kurutipin kendi aralarında artıları ve eksileri olabilir , ama kurutip trafolar nemden etkilenmezler , sıcaklıktan ötürü fan takılarak serinletilebilir , hatta...
  12. MAHİR-YG

    Transformatörlerin Devreye Alınması

    Testler 2 ye ayrılır saha testleri ve fabrika testleri diye , trafolar devreye alınmadan önce muhakkak test edilmelidir , fakat bazı ufak tipteki dağıtım trafoları gözardı ediliyor . Fabrikada uygulanan testleri bir coğu devreye alınmadan önce tekrarlanır ve bunlara SAHA TESTLERİ denir .
  13. MAHİR-YG

    Direk tipi trafo merkezi ile bina tipi trafo merkezi arasında ne fark vardır ?

    Tedaş şartnamelerine göre 400 kva ya kadar trafolara bucholz ve termometre gerekmemektedir , zorunluluk yoktur , 400 kva dan sonra bucholz ve termometre vs diğer zati korumalar zorunludur . 400 kva kadar koruma sadece o.g sigortayla yapılabilmektedir , bu maksatla direk tipi olarak...
  14. MAHİR-YG

    TRAFO BAGLANTI DYN_YYN

    Trafonun primerinin üçgen veya yıldız sarılması , primer akımını değiştirmez sekonder akımınıda , örnek 33 kv 50 kva bir trafoda primeri yıldız olsun üçgen olsun o.874 A olacaktır.tabiki bu dediklerim 3 fazlı bir trafo için geçerlidir . ama trafoların yyn oldugu durumlarda harmonikleri...
  15. MAHİR-YG

    filtre nedir

    harmonikleri engellemek , iptal edersen sürücüyü kucağına alabilirsin.
  16. MAHİR-YG

    Trafo Bakımı Nasıl Yapılır?

    trafo bakımı yapmak için mühendis olmak gerekmiyor , ama spesifik bir iş olduğu için her önüne gelenede yaptırmak nekadar doğru , bu işi hakkıyla yapan firmalar olduğu gibi , kötü yapanlarda vardır piyasada,trafolarına bakım yaptırmak isteyenlerle özelden irtibata gecebilirim.