Merhaba kardeşim aşağıda sana araştırmam sonucu, bazı modüllerden yardım alarak bol resimli bir bilgiler sunmaya çalıştım.
TRANSFORMATÖR KORUMA:
Sekonder Aşırı Akım Rölesi: Akım trafolarının sekonder devresine bağlanan rölelerdir. Generatör ve trafoların aşırı yüklenmesi, ısının artmasına ve verimin düşmesine neden olur. Bu olumsuz etkileri önlemek için sekonder aşırı akım rölesi kullanılır.
Diferansiyel Koruma Rölesi: Diferansiyel kelime olarak fark demektir. Diferansiyel koruma röleleri de, normalde akım geçmeyen röle devresinden arıza sonucu oluşan fark akımlarının geçmesi ve bunu algılaması prensibine göre çalışırlar. Havai hatların, kabloların, trafoların ve generatörlerin faz sargıları arasında bir izolasyon hatası sonucu meydana gelen kısa devreler en iyi diferansiyel röle tarafından algılanır ve koruma sağlanır.
Toprak Kaçağı Koruma Rölesi: Generatör ve trafonun yıldız bağlı ve nötr noktası topraklı olan sekonder sargısının beslediği devrede oluşan bir faz-toprak arızasında koruma amacıyla kullanılır.
Sargı Kaçağı Koruma Rölesi: Generatörlerdeki stator izolasyonundaki delinme ve sargıdan demir nüveye kaçak akımının meydana gelmesi, sargı kaçağı(stator-toprak arası) olarak tanımlanır.Bu tür arızaları algılayıp koruma yapan rölelerdir.
Sargı Kısa Devresi Koruma Rölesi: Generatör ve trafolarda, izolasyon hatası sonucu faz sargıları arasında oluşan kısa devreleri algılayıp sistemin enerjisini kesen rölelerdir.
Ters Akım Rölesi(Watmetrik Röle): Bu Röle Generatörlerde faz-toprak kısa devresine karşı topraklama akımının yanı sıra topraklama geriliminin de dikkate alınması gerekir. Bu durumda ters akım rölesi kullanılır. Siz Trafo Koruma demiştiniz, bu rölenin de faydalı olabileceğini düşündüm.
Isı Kontrol Rölesi: Trafo ve generatörlerde sargı sıcaklığını kontrol etmek ve korumak için kullanılan rölelerdir.
Bucholz(Bukolz) Rölesi: Trafo tankı ile genleşme kabı arasındaki irtibat borusu üzerine yerleştirilen rölelerdir. Trafo tankı içindeki yağ çeşitli arızalara bağlı olarak aşırı derecede ısınır ve gaz zerrecikleri oluşur. Oluşan bu gaz zerrecikleri yükselerek bucholz röleye gelir. Bucholz röle içindeki kontakları kapatarak alarm vermesini ya da devreyi açmasını sağlar ve bu şekilde koruma gerçekleşir.
Mesafe Koruma Rölesi: Mesafe koruma röleleri, etki alanı içindeki hattın empedansını ölçerek ayarlanan değeri karşılaştırır ve bu şekilde koruma sağlar.Enerji nakil hatlarında meydana gelen kısa devre arıza akımı, şebekenin birkaç noktadan beslenmesi nedeniyle büyük değerlere ulaşabilir.