  1. muratdeli

    Elektrik Kuvvet Tesisatı Projesi ( Yardım )

    Linyede ki alıcıların toplam gücü belli değilmi? Sanırım belli. O zaman iletken kesitini bulmak için sorun ne, aç bir kablo üretici kataloğu ordan bak, o akımı hangi kabloyla çekebilirim diye.
  2. muratdeli

    abb hız kontrol sorunu

    Panel de ki LOC/REM tuşuna basıp Lokal'e almayı dene.
  3. muratdeli

    Yeni projeci yardım ve önerilerinizi bekliyor

    Öncelikle hayırlı olsun. Zor ama keyifli bir işe adım atmışsın. Ne tür projeler çizeceğini bilmiyorum ama her durumda iğneyle kuyu kazacağından emin olabilirsin. Ben iyi bir projeciyi değilde iyi bir projeyi kısaca tarif edeyim, nasılsa projenin sahibi de projeci. Proje imalat ve sürekliliğin...
  4. muratdeli

    Devre kesici için akım hesabı ve kesici tablosu

    Merhaba, sanıyorum bir karmaşa var. 1600A kesici ya da 3200A kesici derken sanırım, AG kesici kastediliyor. Burdan yola çıkarsam; Trafon 2000kVA olurken kontrol etmen gerekenler; 1- OG sistemin, yani giriş kesicin, ölçü hücren, ana baran yeni yükü kaldırabilir karekteristiktemi ve seni...
  5. muratdeli

    abb surucü

    Hızlı bir çözüm için bana, yaptığın uygulamanın bir şemasını ulaştırırsan ve hangi elemanla ne yapmaya çalıştığını yazarsan, yardımcı olmaya çalışırım. Yok sadece öğrenmek için deneme yapıyorum diyorsan, madde madde sormalısın. Emin ol cihaz senin istediklerini ve çok daha fazlasını yapabiliyor...
  6. muratdeli

    dağıtım transformatöründen panolara.

    Öyle bir sınır yok, konu tamamen senin isteğine kalmış.
  7. muratdeli

    Röle Açmaları

    Fatih05, tüm zamanlara şöyle yaklaşabilirsin; senin sistemin, hücre, kablo, trafo vs... hangi boyuttaki arızayı ne kadar taşıyabilir? Süreyi de bütün bu elemanlardan en zayıf olanını koruyabilecek değerde seçersin ve sıkıntı olmaz. Her sistem için aynı zamanı kullanmak, çoğu zaman işe yarar ama...
  8. muratdeli

    motor durma süresi nasıl uzatılır?

    Kontaktörün A1 ucundan enerjiyi kesmek için ilave bir zaman rölesi ekle sisteme. Zaman rölesi ters zamanlı olsun. Sen zaman rölesinin enerjisini kes. İstediğin zaman kadar sonra da o kontaktörün A1 ucunun enerjisini kessin. İşine yararmı bilmiyorum ama bir çözüm, tabi motorun senin istediğin...
  9. muratdeli

    nötr elektrik sayacına neden bağlanır

    Sayaçta ki gerilim bobininin nötre ihtiyacı vardır, çünkü sisteme parelel bağlıdır.
  10. muratdeli

    Röle Açmaları

    Merhaba, normalde bütün akım ve zaman ayarları sistemin yapısına ve sistemde ki diğer rölelerin yerlerine bakılarak yapılmalı. Şu an elimizde tek bir röle var ve bu rölenin bulunduğu fider başka hiç bir fideri ilgilendirmiyorsa; Röle kataloğundan da göreceğin üzere faz akımları için iki ayar...
  11. muratdeli

    mm440 iki analog giriş ile hız kontrolü yapmakl

    mm440 serisinin ne olduğunu bilmiyorum ama, schneider altivarda giriş verilerinin toplanarak hız değiştirilmesi mümkün.
  12. muratdeli

    132 kw motor neden kompakt şalter attırır ?

    Yukarıdakilere ilave olarak motor bağlantı klemenslerini kontrol etmelisin. Aradaki köprüler sökülmüş ve üçgende her sargının iki faz arasında kaldığından emin ol. Ya da kablolardan biri geçerken diğer faz klemensine değiyor olabilir.
  13. muratdeli

    Tek hat şeması üzerinde açma-kapama manevraları

    O zaman cevap şöyle; 1- Enerji vereceğin fiderin barasındaki üzerinde ki topraklama ayırıcılarının tümünü aç. 2- En üst baradan başlayarak önce ayırıları sonra kesicileri sırayla kapat.(Tüm ayırıcı ve kesicilerin açık olduğunu varsayıyorum) 3- En son enerjilendireceğin fiderin kesicisini kapat...
  14. muratdeli

    Röle Açmaları

    Merhaba, doğrusu şu ana kadar sadece Schneider ürünü röleler üzerinde bilgisayarla çalıştım. Bahsettiğiniz RS portlu röleler hangi markanın röleleridir bilmiyorum ama, teorik olarak bir röleyi bir bilgisayar arayüzü ile yapılandırmak çok daha kolay ve çok daha fazla seçeneğiniz var. Biraz daha...
  15. muratdeli

    Bir elektrik mühendisinin yardım arayışı...

    Merhaba, kelin ilacı olsa başına sürermiş derler ama, yinede belki bir ışık çaktırır umuduyla bir kaç şey söyleyeyim. Başlangıcı bir inşaat firmasında yapmış olman zaten başlı başına bir kaos. Muhtemelen meslek lisesi mezunu da değilsin. Kısaca eline pense bile değmemiş, uzman bir elektrik...
  16. muratdeli

    Siemens Reaktif Güç Kontrol ölesi hakkında

    Bu röleyle yakın zamanda uğraştım. Herkes ne düşünür bilmiyorum ama gereksiz bir sürü karmaşanın olduğu bir röle. Soruna cevap verebilmek için zihnimi yokluyorum, açıkçası bana böyle bir seçenek sorulmamıştı gibi hatırlıyorum. Sonuçta CosQ değeri, aktif ve reaktif(kapasitif+indüktif) güç...
  17. muratdeli

    Tek hat şeması üzerinde açma-kapama manevraları

    Merhaba, bu şemayı kim çizdi bilmiyorum ama ben şemada ne topraklama ayırıcısı ne de kesici göremedim. Sistemde ki tüm anahtarlama elemanları basit ayırıcı olarak algıladım ben. Herhalde yanlış görmüyorum. Birde bu sistemde akım trafosu nerde? onuda göremiyorum. Diğer konu tam olarak ne yapmaya...
  18. muratdeli

    Röle Açmaları

    Kısaca izah etmeye çalışayım, temel de zaman eğrileri iki çeşittir. 1- Sabit zamanlı 2- Ters zamanlı. Bir rölede sabit zamanlı eğriyi seçtiniz ve açma zamanını 3 sn olarak ayarladınız. Fiderinizin aşırı akım değerini de 100A olarak ayarladığınızı varsayalım. Fideriniz 101 A akımı 3 sn çekerse...
  19. muratdeli

    nötr toprak gerilimi sorunu!

    Sorunun nötr sorunu olduğu aşikar. Tek hat şemasını çizip, bağlantıların doğruluğunu teyid edin. Bir noktada nötr kesiliyor, onun yerini faz alıyor. Lambalar, faz faz çalışıyor.