Arama sonuçlarınız

  1. Floresan Starter içerisindeki kondansatörün görevi nedir.

    gerilimi yükseltip ateşleme yapmaktır.
  2. Hangi Regülatörü Almalıyım?

    regülatöre veya benzer zımbırtılara boşuna para harcama, tesisatını iyi bir elektrikçi elden geçirsin ne kadar gevşek bağlantı, soyulma v.s varsa gidersin. cormoran arkadaş zaten çok güzel bir şekilde durumu izah etmiş.
  3. Amper Bulma

    3 fazlı bir motor eğer motordan başka birşey bağlı değilse farklı akımlar çekmesi anormal bir durumdur. yakın değerde farklı akımlar çekilebilir. her fazdan çekilen akımı ölç en yüksek olanına göre termiğini ayarla. 3 fazlı sistemde her fazın akımını toplamana gerek yoktur.
  4. cnc plazmada sürücü karta gelen paraziti nasıl gideririm.

    ledlere sadece faz girdiğinizde bile azda olsa parıldar. bence ledlerin devreye girmesini röle kontağı üzerinden yapın.
  5. S7-1200 CPU nun çok sık STOP Moduna Geçmesinin Sebebi Nedir?

    stop moduna sebepsiz yere geçmiyordur. mutlaka arıza yapan bir küçük parça vardır. kontak, röle, bobin v.s elektronik ve kumanda devresini inceleyin.
  6. sayaç değerleri 3 günlük

    rölenin üzerinde manuel devreye sokmak için tuş bulunur. basılı tut ve izle kademeleri devreye alıyormu?
  7. AG de kublaj

    2 fiderin faz sırasını ölçüp belirledikten sonra trafo çıkışlarını kuplaj edebilirsin. kuplaj şalteri ile ag besleme şalteri arasında mutlaka mekanik ve elektriksel kilit olmalıdır. kuplaja geçerken pasif durumda kalan ag çıkışının şalteri kesinlikle kapalı olmalıdır.
  8. Circutor Marka Analizör Sorunu?

    cihaz üzerindeki menuden akım trafo ve gerilim oranlarını kontrol ediniz. max ve min tuşlarına aynı anda basılı tut, sonra menuden ilerle set current primer menusune akım trafo oranını yazınız.
  9. Circutor Marka Analizörler

    dostum benim sorumlusu olduğum bina da circutor scada sistemi var. her türlü rapor sayfasını kendim hazırlayabiliyorum. anlık takip sayfaları oluşturabiliyorum. ilk kurulumda devreye alma ile ilgili bizde sıkıntı yaşadık. ama problemlerin kaynağı hep son kullanıcıların standart dışı kablo...
  10. Circutor neler yapabilir?

    circutor sistemlerini tavsiye ederim. 5 yıldır kompanzasyon da en ufak bir problem yaşamadım.
Geri