  1. 30ma k.a.k.r hangi şartlarda zorunlu !!!

    300mA.yangın koruma,30mA.hayat korumadır.Enerjiyi ister monofaze ister trifaze al bu ikisininde konulması gerekir.Aslında 30mA.linye devreleri konulmalı ama biz çizimlerdeki kolon şemalarında linyeleri göstermediğimiz için sayaç girişine 300mA. çıkışına 30mA.koyuyoruz.
  2. sigorta seçimi

    11000W.ın trifaze olması gerekir.Trifaze devrelerde I = P/ kök 3 x U x CosQ CosQ konut olduğu için 1 olarak kabul edilirse 11kW.için I = 16,717A.dir.Sigortanın niye 32A. seçildiğine gelince sigorta kabloyu korumak için konur.Eğer 11kW.için kolon kablosu 4x6 seçildi ise bunun taşıyabileceği...
  3. AKIM TRAFOSU HESABI

    Arkadaşım AG.den hesap yapıyorsan P = 1.73xUxIxcosq U = 380V = 0,38kV. Cosq = 0,8 alındığında pratik olarak I = P:0,52.dir. Sürekli kullandığın güç 200kW. ise çekilen I = 200:0,52 = 384,61A.dir.Şalter ve akım trafoların kurtarı ama şalterde bir üst değeri seçsen daha iyi olur.
  4. Akım-Gerilim Trafosu Hesabı

    Akım trafosunun primer değeri P= kök3 x UxIxcosQ formülünden I=9,297A. primer değer 10A.sekonder değer 5A. yani 10/5A.bağlanacak ölçü aletlerinin gücü 100VA.olduğundan akım trafosu gücü 100VA.Yani akım trafoları 34,5kV.10/5A.100VA.olacak. Gerilim trafolarının primer değeri 34,5/kök3kV.sekonder...
  5. Entes rölede kademe güçleri

    Çok teşekkür derim arkadaşlar.
  6. Entes rölede kademe güçleri

    Cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim.Sanırım RG3-12C/CS kullanma klavuzunu iyi okumadım.Tek fazlı RG-T rölede 6.4.1 Kondansatör dizilişi örneklerinde şöyle bir ibare vardı"Ayrıca genel olarak kademe kondansatör güçleri ilk kademe kondansatör gücünün tam katları olmalıdır"buna göre RG-T rölede...
  7. Entes rölede kademe güçleri

    Arkadaşlar Entes tek fazlı ve 3 fazlı rölede kademe güçleri enküçük kademenin katları şeklindemi olmalı yani 2.5-5-10 veya 2,5-5-7,5 gibi yada kademe güçlerini istediğimiz şekilde seçebilirmiyiz (röle 10.programda).
  8. enh profil cıkarma hakkında yardım

    sayın enorma,sayın ademcelik'in dediği gibi önce harita mühendisinin arazi çalışması yapması gerekir.Hattın güzergahına göre açı yapan yerleri,toprak eğrisini,yani hat profilini harita mühendisi çıkarır.Bu hat profili üzerinde iki direk arasına o bölgenin şablonunu vurarak direk...
  9. Trafo seçimi

    aykut_06 C2 tipi EMB.lerinde yani çoklu abonelerde enerji alınan yerler konut olduğu zaman TM.de kompanzasyon yapma zorunluluğu olduğundan trafo gücü hesabında CosQ=0,99 alınıyor.Eneji alınan yerler işyeri olduğunda TM.de kompanzasyon yapılmadığı için CosQ=0,8 alınıyor.
  10. 630 KVA Trafo nun enerjisi AG den mi OG den mi ölçülür?

    400kVA.güçler eğer tek aboneyse ölçü OG.den yapılır.Kurum tarafından müşteriye TipB-Özel veya C1 tipi EMB.verilir.TipB-Özel'de ölçü hücresi hariç(bu hücre mühürlenir)TM.de OG.ve AG.kısmı müşteriye ait olur.C1 tipinde ise TM.nin OG.kısmı kuruma devredilir ve bu kısmın anahtarı kuruma...
  11. OG iletim hatlarında direkler arası mesafe

    OG.gerilim düşümünü hesabını yaptım diyorsun.İletken olarak ne kullandın?Taşıyıcı ve durdurucu direkleri nasıl ayarlıyorsun bunu hiç anlamadım.Her iletkenin ortalama bir menzili vardır.Direkler arası mesafeleri ve direk tiplerini direkler arası mesafelerin ne olacağını topoğrafik bir çalışma...
  12. Regülatör

    Arkadaşlar regülatörler hakkında kafama takılan sorular var.Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa memnun olurum. Örneğin 400kVA.bir regülatör için öğrenmek istediğim şeyleri maddeler halinde sıralıyorum. 1 - 400kVA.regülatör devrede iken şebekeden ne kadar reaktif,ne kadar aktif güç çeker...
  13. kablo kesit hesabı

    Paralel giden kabloların akım taşıma hesabında redüksiyon faktörününde dikkate alınması gerekir.
  14. TRAFO HESABI VE DİĞER İŞLEMLER

    Trafo gücü hesabında trafo kayıplarınıda dikkate almalısın.CosQ.de 0,99 alınmalı(Kompanzasyon yapılacağı için) Trafo gücü = (Toplam kurulu güçxeş zamanlılık katsayısıxtrafo kayıpları(1,1)):CosQ(0,99) 400kVA.nın AG.de çektiği akım I = p(kVA):kök3x0,4kV.=578,03A. panodaki ana şalter 630A...
  15. kompanzasyon uygulama ?

    Enerji alınan yerler konut olduğu için TM. C2 tipi.Yani TM.nin AG.bölümüde dahil ilgili kuruma devredilecek.TM.içinde yapılan kompanzasyona müdahale etme imkanın olmayacak.Konutlar için sorun yok çünki sadece aktif enerji okunacak.Ama kombi sayaç takılan yüksek güçteki yerler için kompanzasyonu...
  16. kapasitif sorununu çözemedim

    Trafona sabit kondansatör bağlımı?Trafo sabiti ana şalterden önce konuyor.Sayacın kapasitif yazması bundan olabilir.Rölenin 90kW.ta almayıp 160kW.ta kondansatör alması akım trafosunun değerinin büyük olmasından kaynaklanayor.250kW.gücüm var diyorsun bu gücünde aynı anda devreye girmeyeceğini...
  17. 5x1600 KVA TRAFO İŞİ

    cosQ=0,99 alınmalı çünki cosQ 0,99.a ayarlanacak şekilde kompanzasyon yapılıyor.Bir dairenin talep gücüde 6000W.tan düşük olamaz yönetmeliğe göre.
  18. Faturada Büyük Ceza

    Trafonuzda trafo kayıpları için konulan sabit kondansatör varmı?Bu kondansatörün değerini kontrol edin.OG.den ölçmelerde trafoya konulan sabit kondansatör değeri çok yüksek oluyor trafo tam yükte çalışmadığı zamanda bu kapasitifi yazdırıyor.Birkaç tesiste benim başıma böyle olaylar geldi.
  19. OG HÜCRE

    3 hücren var diyelim.Giriş hücresi,ölçü hücresi ve trafo koruma hücresi.Hücreler beton köşk içinde gelmiş ise üstteki baralardan irtibatlanmış olarak geliyor.Eğer kendin irtibatyacaksan üstteki baralardan yapacaksın.Direkten gelen XLP kablonu Giriş hücresindeki yük ayırıcıya bağlayacaksın.Ölçü...
  20. Trafo hakkında genel bilgi

    I=P(kVA):1,73xU formülünden.Şalteriniz 400A.olduğuna göre sizin trafonuz 250kVA.olmalı.250kVA.nın 34,5kV.ta çektiği I(A)=250kVA:1,73x34,5kV.=4,18A.dır.Trafo çıkışı 0,4kV.tur.0,4kV.taki I(A) = 250kVA:1,73x0,4=361,27A.dir.Bu nedenle 34,5kV.ta sigorta 10A. 0,4kV.taki şalteriniz 400A.Güçte...