  1. roncevarlik

    twdlcaa 40drf run lambası blink yapıyor

    Programını kontrol et. Bir yerde hatalı dongu kurmus olabilirmisin? Programın doğru diyorsan önceden çalıştırmış olduğun bir programı PC'de aç. PLC enerjiyi kesip tekrar ver. PC'den de connecte bas. Bu şekilde dene.
  2. roncevarlik

    twido subroutine oluşturmak

    Ana program sonuna rung içine end koyarsın. Endin altına yeni bir rung açarsın açtığında bu rug'ın subrutin rungı olduğunu işaretlersin ve numarasını verirsin. Subrutin kısmı bitince en son runga return eklersin. ana program içinde subrutini nerede çağırmak istersen subrutin çağırma sembolunu...
  3. roncevarlik

    Twido PLC programlamaya giriş eğitimi - İZMİR

    İletişim: Ofis : (0232)2900572 E-mail:[email protected] Etkinlik sayfası: https://www.facebook.com/events/472134802927689/?ref_dashboard_filter=upcoming
  4. roncevarlik

    schneider

    Elindeki cihaz operatör panelidir. Arkasında koduda vardır. Örneğin XBTGT2110 gibi. Vijeo-Designer programı ile programlanır. XBTZG9335 programlama kablosu ile bilgisaayara bağlanır.
  5. roncevarlik

    Twido PLC programlamaya giriş eğitimi

    RENNOVA Teknik ve Danışmanlık tarafından TWIDO PLC PROGRAMLAMAYA GİRİŞ EĞİTİMİ düzenlenmektedir. Bu eğitim PLC'ye giriş eğitimi olup PLC ile yeni tanışanlar veya bilgilerini biraz daha geliştirmek isteyenler katılabilir. PLC program editörü olarak TwidoSoft3v5 kullanılacaktır. Eğitim uygulama ve...
  6. roncevarlik

    TWIDO PLC PROGRAMLAMAYA GİRİŞ EĞİTİMİ

    RENNOVA Teknik ve Danışmanlık tarafından TWIDO PLC PROGRAMLAMAYA GİRİŞ EĞİTİMİ düzenlenmektedir. Bu eğitim PLC'ye giriş eğitimi olup PLC ile yeni tanışanlar veya bilgilerini biraz daha geliştirmek isteyenler katılabilir. PLC program editörü olarak TwidoSoft3v5 kullanılacaktır. Eğitim uygulama ve...
  7. roncevarlik

    Forum Altyapı Değişikliği Duyurusu

    Benim ve bazı üyelerin, üyelik kısmında yazan yer (onursal üye, profesyonel üye v.b.) yeni üye olarak gösterilmeye başlanmış.
  8. roncevarlik

    Schneider magelis (5310 modeli) her zaman modbus mastermıdır?

    Yukarıda yazdığım şekilde Twido plc master, ekran slave olarak çalıştı. PLC Programla ekranı sorguluyor. İstediği adresi okuyor ve istediği adrese yazabiliyor. Kablo bağlantılarınızı d+ ve d- değiştirip deneme yaptınız mı? Ayrıca haberleşme parametrelerinizi tekrar kontrol edin. Teamviewer 6...
  9. roncevarlik

    Schneider magelis (5310 modeli) her zaman modbus mastermıdır?

    Aşağıda ki şekilde slave çalıştırılabilir. Vijeo designer'da ilk olarak I/O managerdan New driver Insert yapın. Çıkan seçeneklerden Manufacture = Schneider Electric Industries SAS olsun. Driver seçeneğinden Modbus Slave seçin. Equipment = Modbus Slave (RTU) olur. OK deyin. Bu şekilde bir...
  10. roncevarlik

    schneider HMIGTO5310

    Vijeo designer'da ilk olarak I/O managerdan New driver Insert yapın. Çıkan seçeneklerden Manufacture = Schneider Electric Industries SAS olsun. Driver seçeneğinden Modbus Slave seçin. Equipment = Modbus Slave (RTU) olur. OK deyin. Bu şekilde bir haberleşme birimi oluşur. ModbusSlaveRTU08(COM1)...
  11. roncevarlik

    schneider HMIGTO5310

    V ijeo designer da Slave numarasını 11 girin.
  12. roncevarlik

    Eneri Analizörü Sorunu yardım

    Sistemde sonlandırma elemanı mevcutmu?
  13. roncevarlik

    schneider HMIGTO5310

    I/O manager'an ModbusRTU01(com2) seçilip Modbusequipment configürasyonunda Slave numarasını 11 olarak girin.
  14. roncevarlik

    schneider HMIGTO5310

    Haberleşme parametrelerini aynı ayarlamanız gerekiyor. Örneğin; 9600,8,1,none gibi. DCS ve Magelis aynı olmalı. Sonra 485 uçları D+ ve D- uygun bağlanmalı. Yaptığınız denemede Magelis girişine bakın. Orada bulunan ışık hızlımı yoksa yavaşmı yanıp sönüyor. Buna göre bir yorum yapalım. Varsa...
  15. roncevarlik

    6 sigma bilinçlendirme ve yol haritası eğitimi - izmir

    Sayın Kontrol Kalemi forum üyeleri RENNOVA Teknik ve Danışmanlıktarafından 6 SİGMA BİLİNÇLENDİRME VE YOL HARİTASI EĞİTİMİ düzenlenmektedir. Tarih: 27-06-2014 - 28-06-2014 Yer:Tepekule İş Merkezi 10.Kat İYTESEM Bayraklı / İZMİR Eğitmen:Gülcan Uçar Eski-Yalın 6 Sigma Uzman Karakuşak Eğitim...
  16. roncevarlik

    Somachine-Modicon M238 Hk. Soru

    Configuration menüsünde communication içinde seri port ayarlamalarını yapman lazım. Ayrıca sl1 ve sl2 için haberleşme protokollerinide seçmen gerekiyor.
  17. roncevarlik

    PLC Yazılımında Değişiklik

    1metre için kullanılan sensör marka ve özelliklerinide paylaş. Nasıl bir sensör kullanılmış? Onun yerine 4m için ne kullanabileceğin hakkında daha net cevap bulabilirsin.
  18. roncevarlik

    ATV-32 Hız Kontrolü

    Hız bilgisini nereden veriyorsun? Harici bir potlamaı, yoksa üstündeki düğmeden mi? Hız frekansını nereden vereceğini ; CtL- menusunden FrI- Reference Chanel'dan seçmelisin. AI1 - 1.analog giriş fabrika ayarı budur. LCC - terminal üzerinden ayarlanır. ndb - Modbus haberleşmesiyle, Can - Can...
  19. roncevarlik

    Twido PLC Analog işlemler

    Operate Block içine; %MW0:=%IW0.2.0; %MW1:=%IW0.2.1; gibi değerleri eşitlersin. %MW0 = 40001'dir. %MW1 = 40002'dir. Bu şekildede okumanı yaparsın.
  20. roncevarlik

    Bool ve eBool Arasında ki Fark

    Unity'de bool:= %MW2.0, %MW3.5 gibi bitleri tanımlar. Yükselen ve düşen kenar işlemleri yapamaz. %Mxxx olarakta kullanılır. ebool:= %Mxx, Dijital giriş ve çıkış için tanımlanır. Yükselen kenar, düşen kenar tetiklemelerinde kullanılabilir.