kado41 Üye Katılım 14 Tem 2014 Mesajlar 2 Puanları 1 Yaş 35 14 Tem 2014 #1 Modbus da 9 tane enerji analizörünü tek hattan bağladım fakat her seferinde farklı 1 tanesi hattan düşüryor nedeni ne olabilir sizce ?
Modbus da 9 tane enerji analizörünü tek hattan bağladım fakat her seferinde farklı 1 tanesi hattan düşüryor nedeni ne olabilir sizce ?
Hırçın 41 Profesyonel Üye Katılım 17 Ara 2013 Mesajlar 4,740 Puanları 2,554 15 Tem 2014 #2 RS485/RS232 Konverter ile son analizör arası 1200m'yi geçiyorsa kuvvetlendirici kullanılması gerekir.
RS485/RS232 Konverter ile son analizör arası 1200m'yi geçiyorsa kuvvetlendirici kullanılması gerekir.