  1. gunerdr

    reaktör

    sayın muratyüğünt arkadaş sanki seri bağlantıdan bahsetmiş, yeni end. güç ile bir bağı yok sanki
  2. gunerdr

    Güç analizi

    yerinde ve güzel bir soru, kompanzasyonun olmaz ise olmazı güç analizi ve bunu bir çok meslektaşımız yapmıyor. bu dökümanı inceleyebilirseniz size yardımcı olacaktır inş
  3. gunerdr

    Step7 ile S7 300/400 PLC eğitimi ve S7300, S7400 PLC Programlama kitabı çekilişi

    PLC Eğitim çekilişine katılmak istiyorum (Çekiliş numaranız : 40) PLC Kitabı çekilişine katılmak istiyorum (Çekiliş numaranız : 51)
  4. gunerdr

    Kompanzason Problemi (Çözülürse güzel bir paylaşım olur bence)

    sisteminize bi güç analizatörü bağlayıp ölçüm yapmanızda inanılmaz yararlar var, bu ölçümü yaptıktan sonra daha güzel bir yol ile sonuca varılabileceği kanaatindeyim
  5. gunerdr

    entes RG-T Yİ ÇÖZEMEDİM

    her kes bir role önermiş bende geride kalmayayım bari :) bende Tense roleyi öneriyorum, roleyi sisteme bağla rolenin aldığı kompanzasyon yapılmamış gibi olan güç analiz sonuçlarına göre uygun kademe seçimini yap ve yoluna devam et Saygılar
  6. gunerdr

    Kendi Tristörlü kompanzasyon sistemimizi kuralım

    sizlerin bu bahsettiği konu teoriden mi ibaret yoksa deneme yapıpta edindiğiniz bilgilermidir? eğer teoriden ibaret ise lütfen bir deneyin ondan sonra yanıt yazın
  7. gunerdr

    üyelerin ayrılışı

    Sayın mesut ve roboelektronik arkadaşların forumdan ayrılmalarına üzüldüğümü belirtmek isterim bunlar bu forum için hoş şeyler değil ----
  8. gunerdr

    Kendi Tristörlü kompanzasyon sistemimizi kuralım

    tetik bölgelerinin belirtildiği resim her şeyi açıkılıyor https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/17190-kendi-tristorlu-kompanzasyon-sistemimizi-kuralim/sayfa4.html sayın tossun2008 halen gerilimin sıfırında açmayı düşünüyormusunuz, deneme yapacaktınız? arkadaşlar iletilerde'de bu...
  9. gunerdr

    entes reaktif güç kontrol

    başka bir role kullanımı için bence yeteri kadar problem değil ilk kademeye büyük kond. bağlanması ve 2 fazlı kond. bağlanamaması bildiğim kadar ile piyasada, entesden başka bir role için faz sırası düzeltme özelliği yok!!! entes piyasa en eskilerden ve tecrubesi en çok olanlardan bu bir...
  10. gunerdr

    cny70

    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/83751.pdf bağlantıları burda var
  11. gunerdr

    Elektrik tasarruf cihazı

    geçen başımdan geçen olayı anlatayım, argeci dostlarımızın yanına bazı kişiler gelmiş bu tasarruf cihazının argesini yaptırmak için bizde genelde güç elektroniği ile uğraştığımızdan arkadaş bana telefon açtı ve durumu anlattı inanın ilk önce adamların işini sordum adamların işi konfeksiyoncu...
  12. gunerdr

    aktif sayaç imput atarken kapasitif kaç imput atması gerekir

    eğer akan güç end. ise 5'te 1 den fazla olması gerek eğer akan güç kap. ise 7'de 1 den fazla olması gerek
  13. gunerdr

    3 fazın ayrı ayrı isimlerini nasıl anlarım

    osiloskobunuz varsa 120 derece kayık giden sinyali sırası ile faz isimlerinin koyabilirsiniz, ister R-S-T ister L1-L2-L3 ister ahmet-mehmet-necla olur tabi bu işin şakası en kısa yöntem ile 13 tl ye bir faz sırası kontrol cihazı alın eğer fazlar sıralı ise faz sıralamanın kumanda rolesi çeker...
  14. gunerdr

    Yeni nesil röleler

    bende Tense roleyi yazayım, arkadaş onu yazmamış ama olsun yinede bilgi bilgidir tense reaktif güç kontrol rolesi başlı başına bir güç analizatörü, şöyleki öteki güç analizatörlerden farklı olarak role sisteme bağlanır analiz edilecek zaman kadar beklenir 1 saat 1gün 10 gün ne kadar...
  15. gunerdr

    Fabrika Bakıma Girdi Reaktif/Aktİf Uçtu , Kapasitif/Aktif Sıfır Çekiyor

    Tek fazdan referans alınana bir kompanzasyon sistemi bu durumlarda pek uygun değil, çok kasmadan kontrol rolenizi yenilemenizde yarar var.
  16. gunerdr

    Oranlar Tersine döndü

    bende bir şeyler ekleyeyim, her zamanki gibi sistemin yine analiz sorunu var, sistemin istediği değerde kapasitif kademe veya end kademe yaparsanız problem çözülür, deneme yanılma yöntemi ile değilde, rolenin cevap süreleri ile oynamak yerine rolenin cos değerleri ile oynamak yerine sistemi...
  17. gunerdr

    Kendi Tristörlü kompanzasyon sistemimizi kuralım

    detaylı açıklama Allah razı olsun süper açıklamışlar, arkadaşlar bu tetikleme açılarını yeniden düşünün bakalım ne çıkacak Kondansatör - Vikipedi Faz farkı gözlem yoluyla da anlaşılabilir; kondansatör, üzerine gerilim uygulandığı anda dolmaya başlar, frekans değerine göre üzerinden akım...
  18. gunerdr

    Kendi Tristörlü kompanzasyon sistemimizi kuralım

    sevgili tossun2008 meslektaşım' sizden o çizim için + Popularite beklerdim :) ?:yükün akım karakteri şebeke gerilimden 90 derece geride olduğundan!!!!!! gerilimin 90 derecesinde tristörü açabilirsiniz (Kapasite), SIFIRDA AÇARSANIZ BU İŞ OLMAZ OLDUĞUNUZ ZANNEDERSİNİZ OLMAZ, şemayı dikkatli...
  19. gunerdr

    Kendi Tristörlü kompanzasyon sistemimizi kuralım

    kapasite kontrolü ile ilgili tetik bölgeleri, ve tristörün daimi kaldığı bölgeler
  20. gunerdr

    Kendi Tristörlü kompanzasyon sistemimizi kuralım

    tristörü sizin kontrolünüzde açabilirsiniz ama kapatamazsınız...