Sayın tossun2008
ve diğer arkadaşlar ilginiz için teşekkür ederim.
Test çalışmasını demir çelik işletmesinde yaptırmamdaki neden de dengesiz ve bol harmonikli tesisler olmasıdır. Bu tür tesislerdeki ark ocaklarının yarattığı enerji kirliliği çok büyük. Bu nedenle buralarda oluşan harmonik ve reaktif enerjiyi iyi kompanze ederseniz cihazınız her yerde sorunsuz çalışır.
Düşündüğünüz sistemde ters-paralel 2 tristör kullanıp triyak mantığına gitmenize gerek yok. Tristörlerden birini diyot seçebilirsiniz. Çünkü devreye aldığınız yük kondansatör.
Kondansatörün şarj-deşarj prensibine göre düşünebilirsiniz. Bu nedenle anahtarlama tek tristör üzerinden yapılabilmektedir.
Diğer konuya gelince anahtarlama için 0 noktasını beklemeniz gerekir fakat kondansatör şarjsız ise. Eğer kondansatörde bir miktar sarj gerilimi kaldıysa o zaman şebeke gerilimi ile kondansatör şarj geriliminin eşit olduğu açıyı bekleyip tristörü tetiklemelisiniz. Yoksa 0 noktasını beklerken geçen saykıllar boyunca kompanze yapamazsınız. 1 aylık endeks boyunca kaybettiğiniz saykılların reaktife dönüştüğünü düşünün. Yalnızca sıfır noktasını beklerken harcanan zaman yaklaşık %5 lik reaktif kayıplara neden olmaktadır.
Şu an için bu kadar ayrıntı düşünmeniz için yeterli sanırım. Çünkü bu küçük gibi görünen ayrıntının farkına varıp çözüm yolu bulmak bile aylarımı aldı. Herhalde artık hak verirsiniz.
Bu konuda yeni çalışmaya başlayanlara tavsiyem olsun; kontrol kısmında PIC ve benzeri eleman yerine logic ve analog elemanları tercih ediniz.
ve diğer arkadaşlar ilginiz için teşekkür ederim.
Test çalışmasını demir çelik işletmesinde yaptırmamdaki neden de dengesiz ve bol harmonikli tesisler olmasıdır. Bu tür tesislerdeki ark ocaklarının yarattığı enerji kirliliği çok büyük. Bu nedenle buralarda oluşan harmonik ve reaktif enerjiyi iyi kompanze ederseniz cihazınız her yerde sorunsuz çalışır.
Düşündüğünüz sistemde ters-paralel 2 tristör kullanıp triyak mantığına gitmenize gerek yok. Tristörlerden birini diyot seçebilirsiniz. Çünkü devreye aldığınız yük kondansatör.
Kondansatörün şarj-deşarj prensibine göre düşünebilirsiniz. Bu nedenle anahtarlama tek tristör üzerinden yapılabilmektedir.
Diğer konuya gelince anahtarlama için 0 noktasını beklemeniz gerekir fakat kondansatör şarjsız ise. Eğer kondansatörde bir miktar sarj gerilimi kaldıysa o zaman şebeke gerilimi ile kondansatör şarj geriliminin eşit olduğu açıyı bekleyip tristörü tetiklemelisiniz. Yoksa 0 noktasını beklerken geçen saykıllar boyunca kompanze yapamazsınız. 1 aylık endeks boyunca kaybettiğiniz saykılların reaktife dönüştüğünü düşünün. Yalnızca sıfır noktasını beklerken harcanan zaman yaklaşık %5 lik reaktif kayıplara neden olmaktadır.
Şu an için bu kadar ayrıntı düşünmeniz için yeterli sanırım. Çünkü bu küçük gibi görünen ayrıntının farkına varıp çözüm yolu bulmak bile aylarımı aldı. Herhalde artık hak verirsiniz.
Bu konuda yeni çalışmaya başlayanlara tavsiyem olsun; kontrol kısmında PIC ve benzeri eleman yerine logic ve analog elemanları tercih ediniz.