İyi akşamlar.Sayın meslektaşlarım güç analizörü olmadan yeni nesil ENTES,KAEL röleleri taktıktan sonra degerleri alıp sonra manuel girişler yapabilmem için nelere dikkat edip hangi parametreleri alıp girmem lazım herkese teşekkürler hayırlı işler.
 
kael için anlatayım ben başka biride entes için anlatır:)
Varkombi-pc kullanırsanız;
laptop unuz ile pano başına gitmeniz yeterli tüm parametreleri tek bir ekranda görebilir sistemin ihtiyacı olan kondansatörü kendiniz hesaplayabilir yada yazılıma hesaplatabilirsiniz.

Varkombi kullanıyorsanız;(monofaze yük ağırlıklı işletmeler)
gerekli kondansatör gücünü hesaplamanız için yapmanız gerekenleri ekteki kolay kullanım klavuzundan öğrenebilirsiniz.(Kolay kullanım klavuzunu internet sitemizden indirebilirsiniz.)

Varko 3xx yada varko 1xx serisi elinizde varsa(%90 dengeli sistemlerde kullanılan modeller);
herhangi bir ayar yapmanıza gerek yoktur doğru bağlayın enerji verin bu kadar herhangi bir ayarıyla oynamanıza gerek yoktur.
 
bende Tense roleyi yazayım, arkadaş onu yazmamış ama olsun yinede bilgi bilgidir

tense reaktif güç kontrol rolesi başlı başına bir güç analizatörü, şöyleki öteki güç analizatörlerden farklı olarak

role sisteme bağlanır
analiz edilecek zaman kadar beklenir 1 saat 1gün 10 gün ne kadar isterseniz
menüden güç akış grafiğine gelinir
sistemin 60 örnekte sistemin ihtiyaç duyduğu kondansatör veya reaktör güçleri belirlenir
örnek:
1.örnek 35Dk
12.0 5.6 4.9 Kvar R fazına 12.0Kvar S fazına 5.6 Kvar T fazına 4.9 Kvar kond. 35dk boyunca gerekli imiş farklı zaman aralıklarının toplamı 35dk

2.ornek 120dk
-2.0 0 -1.2 Kvar R fazına -2.0Kvar S fazına 0 T fazına -1.2KVar end. güç gerekli imiş 120 dk boyunca bu sayede sistemden akan kapasif güçleri analiz yapıp ona göre sisteme end. güç uygulaması yapılır

bu örnektende görüldüğü gibi R-S-T fazlarına ihtiyaç duyulan kondansatör güçleri bu değerler sistemin kompanze edilememiş gibi değerlerdir. kısaca sistemi hem kompanze ediyor hemde kompanze edilmemiş gibi sistemin durumunu zamanları ile birlikte hafızaya alıyor

normal güç analizatörlerinde bunu yapabilmeniz için kompanzasyon rolesini kapatmanız gerekmekte
kompanzasyon rolesinin üzerinden güç analizi yapacaksanız daimi olarak rolenin ekranına bakarar bir hesap yapmanız gerek
eğer kendinize güveniyorsanız deneme yanılma yöntemi ile güç analizi yapabilirsiniz

eğer sisteminizde tense reaktif güç kontrol rolesi mevcut ise zaten cihaz bunu sürekli yapıyor.

Saygılar
 
Ben de elektroPAN EKR24k rölesini takdim edeyim.

ERK24k kompanzasyon rölesi 12, 18 ve 24 kademe olarak üretilmektedir.
Kademe sayısının fazla olduğu modeli tercih ederseniz eğer, çok daha hassas kompanzasyon yapabilme imkanı sağlamış olacaksınız.

EKR24k, hem RS232 hem de RS485 haberleşme portuna sahiptir. Yani ister internet ortamının varolduğu tesiste, ister internetin olmadığı dağ başında GPRS'e, isterseniz de direkt PC'ye bağlayarak da haberleştirebilirsiniz. Güç analizi yapmak için cihaz başında durmanıza gerek yoktur. Uzaktan, oturduğunuz yerden cihaza bağlanabilir, elektriksel tüm verilere ulaşabilir, röleye göre reaktif oranları öğrenebilir, dilediğiniz kondansatörü devreye alabilir veya çıkarabilirsiniz.

Cihazın kompanzeye başlaması için gerekli minimum akım düzeyi 15mA'dir.

Cihazın başına gittiğinizde ise tek ekranda aynı anda 10 farklı parametreyi görebilirsiniz. Mesela 3 fazın gerilimini, akımını, reaktif güçlerini ve ortalama cos Fi değerini veya farklı kombinasyonlarını....

Herkese kolay gelsin.
 
yani anlayacağın yeni lesil röleler muhteşem çok iyi fazla bişey yapmana gerek kalmıyor
 