Arama sonuçlarınız

  1. PI-PD-PID Yardım

    ne yapmak istiyorsun ? kontrol etmek istedşiğin sistem hareketmi? ısımı? stabilizasyonmu ? söylersen belki daha yaralı cevap verebilirim
  2. Dizel jeneratör devreye girme süresi

    istediğiniz ayarları yapın ne yaparsanız yapın yıllardır süre gelen bir uygulama var bütün ayarlar sıfır olsa bile elektrik kesildiği anda marşa bassa cihaz zaten 4 saniye marşa basma süresi var alternatörün toplama süreside 4 saniye 8 saniye den aşşağısı mümkün değil ... çok çabuk...
  3. Dizel jeneratör devreye girme süresi

    cihaz kaç kva eğer 500 den küçük ise en minumum 9 saniye üzerinde ise 12 saniyeden önce mümkün değil sağlıklı olarak . ama tedaş size kesintiyi haber verebiliyorsa ve bu kesinti size çok zarar veriror ise bunu şebeke ile paralele kesintisiz devreye sokup daha sonra şebekeyi ayırmak mümkün
  4. Üniversite öğrencisinden temel elektrik soruları !!!

    ama arkadaşım daha normal bir konuşmada anlalaşamıyoruz teknik konuşmada nasıl anlaşacağız şimdi senin kalbini kırmak istemem ama sen zorluyorsun şimdi yer değiştirelim seninle ? empati yapalım ?? ben derse hiç gitmeyeyim ilgisiz olayım , ya bilgisayar oyunu oynayayım,yada king oynayayım...
  5. Dizel jeneratör periyodik bakım

    hocam jeneratör piyasasında sizizn dediğiniz gibi referanslar kullanılmaz alınan ana referans ya fletguard numarasıdır yada donaldson biz referans olarak fleetguard kullanırız filtreci bunu çevirir. sorunu çözmediyseniz mesaj atın net numaraları göndereyim
  6. Üniversite öğrencisinden temel elektrik soruları !!!

    valla hocam severek anlatırım ama ankaradaysan uğraman lazım :) burdan olacak iş değil o
  7. Dizel jeneratör periyodik bakım

    turbo motorlara 20e 50 yağ kullanmayın kullanmanız geren yağ 15w 40 olmalıdır. yağ ince olursa volvo motorlarda daha iyi olur çünki volvonun krank yağlaması ve kol yatakları kendi içinden geçen yağ kanalından yağlar yağ filtres LF4054 YAKIT FİLTRESİDE LF 5018 OLMASI LAZIM MOTORDA...
  8. simatic manager kütüphane

    siemens helpdesk konsunda en gelişmiş otomasyon firması. kendi sitesinde siemensle aradaığın her şey mevcut ...siemens automationa girip yazdığın zaman karşısında mutlaka yardımı gelir . az bir araştırma çabası sarfetmekle çözersin bu işi .
  9. Tia portal v14 cpu reset

    yukarıda yada daha önceki bir konuda step 7 sormuşsun sanırım sana step 7 lazım düşünceme göre plcde step 7 proglama dili ile yazılmış program var. eğerki bu plcde step 7 ile programlanmış program var ise ve sen buna tia portaL İLE BAĞLANIRSAN bir daha step 7 ile programlamaya dönmek ciddi...
  10. Plc ye uzaktan program atmak

    tosibox diye bir alet var onunla olur
  11. Tia portal v14 cpu reset

    soruyu anlamadım ?
  12. PMG ikaz sistemi

    konuyu buradan tam özetlemek sanıyorum ki mümkün değil. ama ana hatlarıyla anlatmaya çalışayım .. şimdi önce 2 konuyu birbirinden ayıralım kanatların açılması devirle alakalı bir olay alternatörün pmgsi farklı bir olay kanatların açılması frekansı ayarlar yani direk deviri bu kw paylaşımı...
  13. Datakom dkg 105

    ok kolay gelsin o zaman
  14. Datakom dkg 105

    müşirim dkg 105e uyumlu değil diye bir şey yok dkg 105 te ya yağ seviye müşiri kullanırsın ya yağ basınç biri açıktır biri kapalı aksada müşirler vdodur sen programdan düzelt çalışır . ama 800 kva jeneratöre dkg105 takmak akıl karı bişi değil . dkg 309 yada datakom d300 taksan daha...
  15. M258 PLC Bağlantı Sorunu (SoMachine4.1)

    şimdi kuvetle muhtemel siin plcnin frimewarei programdan yenidir oda listede yoktur .ondan kaynaklanan bir sorundur. bunu çözmenin 2 yöntemi vardır 1- schieinder elektrikten cihazın dosyasını yüklemeniz gerekir . yüklediğiniz zaman cihazı direkt görecektir . 2 somachine 4 kuracaksınız ama o...
  16. Tia Portal açıldığında bu sayfayla karşılaşıyorum

    arkadaşlar bu sorunu dil paketinden yapıyor .herşeyde format çözüm değil meselenin kayanağına bakın bir
  17. plc de interrupt kavrami

    interrupt bir kesme isteğidir. kesmek derken yanlış tarif etmeyeyim plcde ana program işletilirken ayarladığınıuz zamana bağlı veya koşula bağlı bhir kesme gelirse plc o kesme işlemine öncelik verir.. bunun çok çeşitlilieri vardır. zman bağlı koşula bağlı haberleşmeye bağlı . size 1 2 örnek...
  18. Vijeo Citect'e ihtiyacım var

    eger test amaçlı kullanacaksan 30 dakika kulanabilirsin crak bilmiyorum yok sanıyorum
  19. 05496812882 arayın watsaptan görüşelim

    05496812882 arayın watsaptan görüşelim
  20. aydınlatma kulesi jenaratörü

    hocam o bir imalat şekli aydınlatma kulesi dediğimiz şey basit şöyle anlatayım . 1 - önce bir romork yapıyoruz . 2- römorkun üzerine 1 jeneratör koyuyoruz vede mekanik yada hidrolik yükselebilen istenilen ölçüde e iç içe girebilemn bir mekanizma yapıyoruz . 3- bu mekanizmanın tepesine kaç...
Geri