  1. jeneratör transfer

    oto cad varsa gönderim çoğunda olmuyor ekrandan alıntı yaptım öle çıktı
  2. Motorlu şalterler

    arkadaşlar bu öyle anam anam abartılacak mevzu değil. 2 tip motorlu şalter vardır. 1 normal tmşye takılan motor mekanizması 2orjinal fabrika üretimi motorlu şalterler. bunlar normalde çıplak satılır ABB SİEMENS MERLİNGERİN LG FEDERAL GE GİBİ KULLANILABİLEN MARKALAR VARDIR. Bunlarda ana ilke...
  3. jeneratör transfer

    1 pano yapacaksın EAE den alabilirsin 1 jen giriş şalteri ve barası olacak sonra alta her daire için bir şebeke bir jeneratör kontaktörü olmak üzere 2kontaktör ve birde 3fazlı gurup sigorta koyacaksın. dur çizim ben sana en iyisi
  4. ASCO ATS 4000 GRUP 5 Controller Hakkında Soru

    nasıl bir anlayış bu arkadaşım inan anlamış değilim şimdi sen bu aleti bilmeden nasıl çözümüne gideceksin ... asko change over socomec kadar basit değil. bu 1 2 bu aletin 3 türlü ekipmanı var hangileri takılı 3- normal kaynak kesintisi ve referanslarını kendimi algılıyor yoksa şebeke hatasını...
  5. otomatik çalışan jeneratörü belirli zamanlara şartlandırma

    üzerinde ayar var çoğu modelin yoksada 1 imputa bakar i kuru kontak ne ile nasıl yaparsan sd
  6. senkron jeneratör

    arkadaşım bunlar eften püften sorunlar.öle şey olmaz 4tane senkron olmadan verilemesinin nedeni programdandır. barada 4 jeneratör olmadan yük şalteri kapamıyordur.... ama senkronize ile sorun yoktur anladığım kadarı ile sizin 2 ihtimal le sorununz var 1 - şalterleriniz adi olabilir yada...
  7. GENPOWER 250 kVA-Sarı alarm bakım arızası

    arkadaşım sarı alarm kulanmıyoruz sadece wodwardda var cihaz senkron ise sana telimi gönderdim özelden cihazın başına git beni ara silelim. kolay gelsin
  8. dinamik ups

    ben çalıştım arkadaşlım 10 numara sistem. normal upslerden kat be jkat iyi akü derdin yok kart derdin yok kasblo derdin yok klima derdin yok sadece kuruluş maliyeti pahalı oda teknolojik bişi olduğu için ...
  9. 1000kva generatör için kablo seçimi

    arkadaşım pratikte kva güç ne ise onu 2ye bölüp onu kullanıyoruz. nereye kadar 100 metreye kadar yani senin toplam kesitin 450 500 mmkare olacak. 2 tane 240 yeter yada 4 tane 120 lik yada 10 tane 50 lik tek çekeceksen l1 l2 l3 reglajını bir gurup yap .. tani her gurupta 3fazdanbda...
  10. Jeneratör-Şebeke transfer problemi hk.

    tamda öyle evet n dediği yer normal kaynak r dediğide replacment yani değişik kaynak şimdi rye aldığın vakiy sistemi yedek kaynaktan çalışmaya force etmiş (zorlamış ) olursun . yani sistem yedek kaynak ne ise ona geçer . yedek kaynağa remote start gönderemeyebilior bazen jeneratörüde...
  11. UPS'lerde SOCOMEC mi MASTERGUARD mı?

    abiciğim marka ile takılmanız yanlış.ben masterguardı severim ama hepsi dandik ,yada hepsi iyi soracaksınız DC bara kaç volt 800 mü 400 mü kaç puls lu izalasyon trafosu varmı? harmonik filtresi varmı. aküleri nin markası nedir . aküler derin deşarja ne kadar dayanıklı upsi ups yapan budur...
  12. Jeneratör-Şebeke transfer problemi hk.

    aslında o ürün jeneratör için kullanışlı bir ürün değil. ama herkes kullanıyor. sakıncası şalterlerde düşük gerilim bobini yok . elektrik kesilse bile şalter düşmüyor. buda şebekede 1 faz gittiği zaman yadadüşük geldiği zaman limit dışında ise jeneratör çalışana kadar devrede kalıyor. jeneratör...
  13. UYGUN FİYATLİ JENARATÖR ARİYORUM 42 daire 2 asansor bina aydinlatmasi dahil jenarator

    hocam uygun fiyat la çok jeneratör var . ama mesele fiuyatın uygunluğu değil fiyat ve performans arasındaki ilişkide .. şu an türkiyeye 2 türrlü mal geliyor birisi ...... denen olan .... ne bilim abuk subuk isimli olan bir sürü jeneratör geliyor. ve bunu büyük markalar getiriyor adı başka...
  14. DATA BLOCK KULLANIMI

    arkadadaşlar benim bu konu ile alakalı öyle derin bilgilerim yok kaale almayın genede daha iyi bir bilene sorun. fakat bildiğim yarım yamalak bilgileri aktarmak isterim cpu ların hafıza alanları bellidir. bu alanları aşmak malesef mümkün olamayabililiyor. memory hafızasının miktarını aşmak...
  15. Atlas Mp950 Çanta Tipi Jeneratör için Avr Devresi

    korkma elektronik aletlerin regulatörü zaten var aralıkları geniş . regulatör takmaya takarsın ama çalışmaz . kayıp çoğalır. aynı zamanda makine küçük bu nedenle trafo en başta kısa devre görür sıkıntı olabilir. ibre 220 ise elektronik alet bağla korkma .zaten aletin kendi 200 250 lira...
  16. emko EAOM-210 FD panel arıza katalogu

    arkadaşım türkiyede hiç kimse hiç kimseye özel ürün yapmıyor. sadece emko telem 07 yaptı telekoma o özel dediğiniz ürünün üzerinde euro energy yazıyor hepsi o . parametreleri zaten türkçe. programmdan teknisyen şifresinden giriyorsun şifre yok işstersen rs232 dende bağlanabilirsin. emko...
  17. Güç kaynağı ile tesisatın nötr ünü ortak kullanmak

    sevgili erkan kardeşim yukarıda yadığım mesajı okumadan böle sazan gibi zıplarsan kimseye yardımcı olamayız. ilk mesajımı okuyun . sonra diğer yazdıklarımı okuyun ondan sonra birne bişi deyecekseniz deyin ... burada kendini zor duruma düşürecekmiş nemişl böle tipik türk ezikliği ile konuya...
  18. Güç kaynağı ile tesisatın nötr ünü ortak kullanmak

    yav sanki amerikayı keşfetmişte çok başarılı bişi yapmışız. nemiş nötrü ortak kullanmışız sıkıntı olmamış . arkadaşlar biz yıllrdır 1800 2200 hatta 4x2200 kva yani 10.000 kva jeneratörlerin nötrünü ortak bağlıyoruz . bişi olmuyor . herkeste böyle yapıyıor. mesele bunun olması değilki...
  19. Güç kaynağı ile tesisatın nötr ünü ortak kullanmak

    bunu yapmayın bence. çünki nötr kavramından ne anladığınızı anlamış değilim. upsin nötürü nötür değil zaten orda nötr yok iki uç arasında ki potansiyel fark 220 volt bu igbt ile yapıyoruz. aynı alternatörlerde 2 ucu faz gibi davranırbir ucunu topraklarsanız diğer ucu canlı olur. sanırım...
  20. Dizel motor ekzost dan beyaz duman çıkıyor..

    sanırım 4000 serisi motorunuz var bu makineleri soğuk devreye alamazsınız . kuvetle muhtemel ısıtıcısı bozulmuştur motor soğuk devreye giriyordur. kesiyorsa normaldir. olmadı pompa enjektörüne bakılır. ama rasgele insanlara pompayı enjektörü kurcalartmayın. o motorun ustasından türkiyede 3...