Arama sonuçlarınız

  1. Monofaze İnvertörlerin Çalışma Prensibi Hakkında!!!

    Çıkışta kaç amper olacağı çıkış gerilimiyle ilgilidir. Motorun kaç voltla çalıştığını söylersen anlamak daha kolay olur. Kuzey amerika yapımı 120 voltluk bir motorsa bahsettiğin akım değerleri olabilir. Ama motor normal 380 V ise birşeyleri yanlış ölçüyorsun demektir. Kolay gelsin...
  2. endüktif ceza hakkında

    27.09.2012 tarihinde sayaç okuması yapılırsa kurtarma şansın pek yok. Ama 27.10.2012 tarihine sarkıtabilirsen cezadan kurtulabilirsin. Arkadaşların tavsiyesi doğru . Sistemi bir miktar kapasitif yönde çalıştırın. Yani mümkün olduğunca indüktif bölgeye geçmeyin. Tabi bu işlemi yaparken sayacı...
  3. Su tribünü hakkında bilgi istiyorum

    Enerji üretiminde borunun içindeki basıncın bir önemi yok. Önemli olan türbinin girişiyle çıkışı arasındaki basınç farkı ve akan su miktarı. Cümledende anlaşılacağı üzere türbinin girişiyle çıkışı arasında basınç farkı enerji üretmek için şart. Yani siz o borudan enerji ürettiğinizde...
  4. Yükseltici Trafo nasıl tepki verir?

    Genaratör uç geriliminin 11,95 kV a çıkması gerekir. Yapısal olarak bu gerilime uygunsa motor olarak çalışır. Uygun değilse zarar görür. Kolay gelsin....
  5. osiloskop sorusu

    alarkom arkadaşımızın frekans hesabı doğru ama gerilim hesabı yanlış . Maksimum gerilim için (6X0.2)/2=0.6V . Efektif değer için 0.6/1.41421=0.4243V . Kolay gelsin.....
  6. 3 faz 3 telli düzenlerde (nötrsüz sadece toprak hatlı) troidal akım trafosu kullanımı

    Önce kaçak akım sisteminin nasıl kullanılacağını kısaca anlatayım. Bir sistemde akımın geçmesinin doğal olduğu ve doğal olmadığı yerler vardır. Kaçak akım koruması akımın doğal olmayan yerlerden geçip geçmediğini kontrol etmek için yapılır. Bu sabepten akımın doğal olarak geçmesi gereken...
  7. Peki Buna Ne Dersiniz Yasal ama Sayaç Döner mi

    yalcinoney arkadaşım fikrin gayet güzel ve orjinal. Fakat küçük bir problem var. Yazınızda kullandığınız formüller stabil sistemler için geçerlidir. Oysa bir yükün (burada kondansatör) devreye girip çıkma anlarında geçici rejimler oluşur. Bu durumlarda elektriksel büyüklükleri hesaplamak oldukca...
  8. Hattın başında ve sonunda gerilim düşümü

    Formül değişmez aynı formülü kullanabilirsin. Endüktif yüklerde gerilim düşer kapasitif yüklerde yükselir. Kolay gelsin.....
  9. Tekrar Kapamalı Kesici ile Tekrar Kapamasız Kesici?

    Tekrar kapamakı kesiciyle tekrar kapamasız kesici arasında teknik olarak hiçbir fark yoktur. Tekrar kapamalı kesicilerde kapama yayı kurulu olarak , tekrar kapamasız kesicilerde boşta bekler. Buda kapama yayı kurma motorunun kumanda devresinde basit bir farklılıkla yapılır. Kolay gelsin.......
  10. Tekrar Kapama Rölesi Bağlantısı YARDIM

    Arkadaşım ROC 200 rölesinin tekrar kapama özelliği var. Ayrı bir cihaza ihtiyaç yok. Kesici,nin kapama bobini röleye bağlanmışsa sadece ayar yapmanız yeterli. Yok eğer kapama bobini bağlı değilse. Çıkışlardan birini kapama bobinine bağlaman gerekir...
  11. Y.G

    0-1 kV arası alçak gerilim. 1-52 kV arası yüksek gerilim. 52 kV üstü çok yüksek gerilim. Yukarda bahsettiğim teknik ayrımdır. Gündelik kullanımda son kullanıcının kullandığı gerilim alçak gerilim. Dağıtım şebekelerinde kullanılan gerilim orta gerilim. İletim şebekelerinde kullanılan gerilim...
  12. O.G Sigortanın attığını haber veren cihazla ilgili yardım lütfen aciLL

    "nurkon" arkadaşımızın dediği gibi pimli sigorta ve mekanik sigorta attı mekanizması kullanacaksın. Bu işin başka hiçbir yöntemi yok. Elde ettiğin sigortanın atmasıyla ilgili kontak bilgisini merkeze aktarmak ayrı bir konu. Kolay gelsin...
  13. Monofaze de Faz Yönünü Sabit Tutmak

    Yönleri sabit tutan fiş piriz takımları var. Onlardan kullanabilirsin. Ayrıca UPS hatları için üretilen fiş piriz takımlarıda işini görür. Bunlar mümkün değilse "amasyalı" arkadaşın dediği gibi çift kutuplu sigorta kullanabilirsin. Kolay gelsin...
  14. Düşürücü Trafoda Giriş Çıkış Akım Hesabı

    arkadaşlar bir yazım hatası yapmışım cevap 5.5454 değil 0.54 olacaktı özür. Kolay gelsin...
  15. Düşürücü Trafoda Giriş Çıkış Akım Hesabı

    Uzman28 arkadaşım sen bu işi biraz daha düşün. Aktif güç verilerek akım sorulmuyor. Sekonder akım verilerek pirimer akım soruluyor. Bu sebeple cosFi önemli değil. Trafonun çevirme oranı 220/24=9.1666 pirimer akımı 5/9.1666=5.5454A yani arkadaşların verdiği değerler doğru. Kolay gelsin...
  16. akım trafosu yardım

    Akım trafosu sekonder uçları açıkken okuyacağınız gerilim trafonun türüne sınıfına ve gücüne bağlıdır. Hatta aynı özellikte farklı marka trafolarda farklı gerilimler okunabilir. Kolay gelsin...
  17. Rezonans Frekansı

    Endüktif reaktansla Kapasitif reaktansın eşit olması durumuna rezonans , bu şartı sağlayan frekansada rezonans frekansı denir. Kolay gelsin...
  18. akım pompası

    Arkadaşım akım pompası derken neyi kasdettiğini açıkca söyle. Şu 3 verip 5 alma hikayelerinden biriyse milleti boşuna uğraştırma. Yok sekonder akım kaynağı istiyorsan istediğin akımın ve gücün büyüklüğünü AC mi yoksa DC mi istiyorsun belirt . Yardımcı olalım. Kolay gelsin.......
  19. Dimmer ile elektrik gideri azaltılabilir mi?

    Dimmer gerilimi düşürerek aydınlatma şiddetini azaltıp enerji tasarrufu sağlar. Ama kendiside bir cihaz olduğu için belirli miktarda enerji harcar. Aydınlatmayı dimmerin harcadığı enerjiden daha fazla tasarruf sağlayacak miktarda kısarsanız tasarruf sözkonusu olur. Aksi durumda bir miktar...
  20. JENERATÖR 3300VOLT ÜRETMİYOR 22OO VOLTTA KALIYOR

    Arkadaşım umarım faz-nötr gerilimini ölçmüyorsunuzdur. Faz-nötr gerilimini okuyup jenaratör çıkışını 3800 V kadar yükseltmiş olabilirsiniz. Kolay gelsin....
Geri
Üst