Arama sonuçlarınız

  1. vvkaymak

    2. Yorum Otomasyon Renkli Ekran PLC Çekilişi

    Yorum Otomasyon PLC çekilişine katılmak istiyorum
  2. vvkaymak

    Vidalı USB

    kendin yap bence çok zor değil 9 pin dişi erkek sokete lehimle kabloları hepsi bu kadar.
  3. vvkaymak

    1. Yorum Otomasyon Renkli Ekran PLC Çekilişi

    Yorum Otomasyon PLC çekilişine katılmak istiyorum
  4. vvkaymak

    S7 300 4-20 ma VE 20-4 ma PID kontrol

    mantıklı pid çıkışını mw100 atarım sonra 27648 den çıkarırım çıkan sonucu analog çıkışa gönderirim. Olabilir. deneyeceğim.
  5. vvkaymak

    S7 300 4-20 ma VE 20-4 ma PID kontrol

    bende gain değerini + olarak ayarladım ve ısıtma yapıyormuş gibi fb58 bloğunu kullandım fakat vana soğutma vanası set değerini tutturmada baya uğraş veriyor . Malum fb58 ısıtmak için düşünüyor ama sistem soğuyor. O yüzden daha pratik bir yöntemi olabilirmi. acaba.
  6. vvkaymak

    S7 300 4-20 ma VE 20-4 ma PID kontrol

    zaten puls modunda kullanmıyorum direk analog çıkış olarak 20-4 ma oransal vanaya gönderiyorum.
  7. vvkaymak

    S7 300 4-20 ma VE 20-4 ma PID kontrol

    Evet dediğin gibi Gain değeri -(eksi) yapılırsa fb58 pid bloğu soğutma için kullanılıyor. Fakat benim sıkıntım soğutma yapmak değil, vana nı ters çalışması 4-20 ma değil 20-4 ma çalışması. 20 ma geldiğine vana tamamen kapanıyor. 4 ma geldiğinde tamamen açılıyor. yani ters çalışması fb58 pid...
  8. vvkaymak

    Wincc ile en uzun tag kayıt süresi nasıl ayarlanır?

    Çok Teşekkür ederim elektronikmuh.
  9. vvkaymak

    S7 300 4-20 ma VE 20-4 ma PID kontrol

    Merhaba Arkadaşlar Soğutma sisteminde kullanılan bir oransal vanamız var. Bu vanayı s7300 plc ile pid kontrol yaparak soğutma kontrolü yapıyoruz siemensin pid bloğu fb58 ile fakat soğutma vanası 4-20 ma değil 20-4 ma siemens fb58 pid bloğu soğutmada çalışırken soğutmak için ma çıkışını...
  10. vvkaymak

    Wincc ile en uzun tag kayıt süresi nasıl ayarlanır?

    anladım 5 sn aralıklarla 150 tag 1 yıl süreyle geriye dönük grafik almak istiyorum bu işi nasıl yapabilirim.
  11. vvkaymak

    Wincc ile en uzun tag kayıt süresi nasıl ayarlanır?

    merhaba arkadaşlar. Wincc ile en uzun nekadar süre tag kaydı yapabilirim 1 ay- 10 ay - 1 yıl- 10 yıl veya şöyle sorayım daha uzun süre tag kaydı nasıl yapabiliriz. saygılar.
  12. vvkaymak

    20. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  13. vvkaymak

    PLC ile Kantar Kontrolü Hatası

    Bu durum benim çok başıma geliyor. Şunu söyliyeyim Esit analog çıkışı çok güzel çalışıyor. Ben yıllardır kullanıyorum. PWI modelinide TR3 amp. de her türlü cihazını kullanıyorum gayet sorunsuz çalışıyor. Bir çok sebepten olabilir. Sen hergün kalibrasyon yapmak durumunda kalıyormusun. veya sadece...
  14. vvkaymak

    Eplan 8 yeni device (cihaz- siemens - abb vs.)

    Merhaba Arkadaşlar. Eplan ile devre çizmem gerekiyor fakat yeni cihaz nasıl ekleniyor. siemens ve bunun gibi firmaların bir sürü ürünü var bunları nasıl ekleyeceğim bilen varsa anlata bilirmi. Veri tabanı ve ayrıntı olarak neler öğrenilmesi gerekiyorsa yardımcı olursanız sevinirim saygılar.
  15. vvkaymak

    EPLAN P8 PLC modül ekleme yardım

    Merhaba Arkadaşlar. Bende Eplan P8 versiyon 1.8.6 var siemens sitesinden indirdiğim plc modülü dosyası .edz uzantılı fakat bir türlü eplan a yükleyemedim benim elimdeki versiyonda mı sorun var yardımcı olurmusunuz. saygılar.
  16. vvkaymak

    okunan sıcaklık değeri oynama sorunu

    Arkadaşlar sorunu buldum. Sistemde kullandığım AI modüllerin 8 kanalını pt100 sıcaklık okuma için kullandım fakat bazılarında 8 kanallı siemens AI modülünün 4 tanesini pt100 sıcaklık okuma için kullandım diğer 4 kanalı 4-20 ma bilgi okumak için kullandım. Sadece sıcaklık okuduğum kanallarda hiç...
  17. vvkaymak

    IM151-8 PN/DP CPU hakkında?

    IM151-8 PN/DP böyle bir cpu hiç duymadım. Profibus IO modül olmasın.
  18. vvkaymak

    wincc 3 adet plc haberleşmesi

    Merhaba Arkadaşlar. Wincc 7.0 ile 3 adet plc den veri okumak istyorum. bir network switch te 3 adet plc bağlı her birinin farklı IP adresleri var fakat 3 plc den aynı anda veri okuyamadım, yapmam gereken gözden kaçırdığım bir noktamı var. Yardımcı olabilirmisiniz. saygılar.
  19. vvkaymak

    18. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
Geri