Arkadaşlar bir türlü çözüm bulamadım.
S7 300 plc ile 120 tane noktanın sıcaklık okuması pt100 ile yapıyorum ve verilen set değerine göre pid kontrol yapıyorum fakat bazı noktaların değerleri çok değişken 120 °C ile 135 °C arasında sürekli oynuyor(ısıtma devrede değilken bile). Acaba kablo gürültümü kapıyor diye düşündüm fakat değil pt100 uçlarını plc den söküp ENDA kontrol cihazına bağlıyorum değer hiç oynamıyor. Tekrar plc ye bağlıyorum tekrar oynamaya başlıyor. Neden kaynaklandığını bir türlü bulamadım.
S7 300 plc ile 120 tane noktanın sıcaklık okuması pt100 ile yapıyorum ve verilen set değerine göre pid kontrol yapıyorum fakat bazı noktaların değerleri çok değişken 120 °C ile 135 °C arasında sürekli oynuyor(ısıtma devrede değilken bile). Acaba kablo gürültümü kapıyor diye düşündüm fakat değil pt100 uçlarını plc den söküp ENDA kontrol cihazına bağlıyorum değer hiç oynamıyor. Tekrar plc ye bağlıyorum tekrar oynamaya başlıyor. Neden kaynaklandığını bir türlü bulamadım.