  1. genç arkadaş

    Fabrika Bakıma Girdi Reaktif/Aktİf Uçtu , Kapasitif/Aktif Sıfır Çekiyor

    Var olmazmı. 2500kVA lık ta var. Ama yetmeyince ilave trafolar gerekir. O da işletmenin ilk kurlum ve büyüme olayları ile ilgili. Büyüdükçe trafo ilave ederler. Ölçümleri Tek bir sayaçtan OG tarafından olması gerekli. Modüler hücredeki ölçü kabininden. Oradanda gene modüler hücreden ayrı ayrı...
  2. genç arkadaş

    Fabrika Bakıma Girdi Reaktif/Aktİf Uçtu , Kapasitif/Aktif Sıfır Çekiyor

    Trafolar paralel değildir sanırım. Her bir trafo ayrı ayrı kısımları beslemekte olabilir. En küçük bir güç ihtiyacı için bile (WC) trafonun çalışması gerekir. Röle 10mA konusuna gelince. Evet üstat haklı. Röle 10mA'e kadar kademe devreye alabiliyor. Ama bir akım trafolu olması (bence)...
  3. genç arkadaş

    Fabrika Bakıma Girdi Reaktif/Aktİf Uçtu , Kapasitif/Aktif Sıfır Çekiyor

    Yükünüzün çok düşük olması sebebiyle kompanzasyon devreye girememekte. Sebeplerden birisi bu. Diğeri ve önemli olanı ise trafolarınız boşta çalışmakta ve sayaç bunu yazmakta. Eğer trafolarınızın reaktif kaybını engellemek için sabit kodansatörler yoksa trafo gücünün yaklaşık %3-5 arasında sabit...
  4. genç arkadaş

    Yük Altında Ayırıcı Açmak mı? Kapatmak mı?

    Ayırıcıyı kapatırken arkın üzerine kapama yapıldığı için ark oluşma süresi ve ark boyu (açmaya göre) azdır. Bıçaklara (kontaklara) zararı nispeten azdır. Ayırıcıyı açarken ark boyu uzayacağı için ve ark oluşma süresi de artacağı için (kapamaya göre) zararı daha fazladır. Ark boyu eğer çok fazla...
  5. genç arkadaş

    Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz

    Kablo eklerini, ek mufu ile yapıyoruz biz. Ek kısımları aynı hizaya gelmeyecek şekilde (şaşırtmalı) yapınca ve yeterli miktarda bir boruya sokup protolinle kaplayınca eki, en fazla kablo çapının iki katı kadar bir yer kaplıyor. Kuyuda da sorun çıkarmıyor.
  6. genç arkadaş

    Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Kafam Karıştı

    Hadi hayırlı olsun ŞEF'im :):):)
  7. genç arkadaş

    Alüminyum Topraklama İletkeni?

    Alüminyum ve bakırın ek yapılması için, Ya alüminyum bakır ek noktasına termokaynak yapacaksınız, Ya sizin örneğini verdiğiniz bimetalik ek mufunu kullanacaksınız, Ya da havai hatlarda kullandığımız Al-Cu klemensle üst üste birkaç noktada ek yaparak, ekli noktaları da korozyondan korumak için...
  8. genç arkadaş

    Kaçak Akım Rölesi Kullanımı

    Üst tarafı kapak sacının dışında kalacak şekilde olursa tekrar kurulur. Tamamen kapatılırsa olmaz tabi
  9. genç arkadaş

    Kaçak Akım Rölesi Kullanımı

    Sayaçtan önce, mühürlü bölmede olmalı. Eğer arıza yapıp (Ucuz olanlarda sık karşılaşılır.), değiştirilmesi gerekirse, giriş-çıkışları baypas yapıp geçici (!) bir çözüm üretilmemesi için.
  10. genç arkadaş

    Kondansatör Faz - Faz bağlantısı

    turgay22, tesisteki makinların nitelikleri nedir? Kompanzasyon kademeleri, akım trafo değeri nedir? Röle için RG 12C demişsin ama galiba RG12T olacak (Tek akım trafolu, 12 kademeli) Bazı çözümler var: Aynı anda çalışan monofaze yükleri fazlara dağıtmaya çalış. Monofaze yüklerin büyük güçlü...
  11. genç arkadaş

    5 Tane 240'lık kablo birbirine nasıl bağlanır?

    Her bir 240mm2'lik kabloyu bir adet 240mm2 kablo pabucuna takacaksınız. Trafonn AG çıkıçında kablo bağlantısı için geniş bir yer vardır. Pabuçlu kabloları ister oraya direkt olarak arkalı önlü bağlayın (1250kVA trafoda AG çıkışında 4 delik olur, resimdeki iki delikli aldanmayın...) İsterseniz...
  12. genç arkadaş

    Vinç Barası Kesit Hesabı

    Demirin elektrik iletkenliği, bakırın beşte biridir. Yani 10mm2 kesitindeki bakırın taşıyacağı akımı 50mm2 kesitinde demir (16mm2 kesitinde alüminyum) taşır. Çeliğin elektrik iletkenliği de bakırın yaklaşık 9'da biridir. Bilginize...
  13. genç arkadaş

    İşletme topraklamasının akım taşıması

    Şimdi durum şu: Dengesiz yük olmadığı zaman zaten nötrden akım akmaz. Eğer nötrden akım akıyorsa dengesiz yük vardır. Ve bu dengesiz yükler çok abartılı omadığı müddetçe (İki faza aşırı yüklenme gibi) ve sistemde harmonik olmadığı müddetçe (birinci derecede etken), nötr kablosu (teli) (kablo...
  14. genç arkadaş

    Sarı-yeşile toprak diye güvenmeyin

    Sarı-yeşil ve mavi rengin birlikte olduğu her yerde ben: Sarı-Yeşili toprak, maviyi nötr yaparım. Geçen hafta iki farklı olayla karşılaştım. İkisinde de adamlar sarı-yeşille motorun faz beslemesini yapmışlar, kahverengi ile de topraklamayı (Toprak rengi ya ondan her halde...)
  15. genç arkadaş

    Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı?

    Konu daha önce tartışıldı: Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı? (16 Haziran 2007 )
  16. genç arkadaş

    İşletme topraklamasının akım taşıması

    Evet. Üç fazlı, yıldız bağlı sistemlerde, fazlara dengesiz yüklenildiğinde nötr hattından akım geçeceği doğrudur. Buna Yıldız Noktasının Kayması denir. Aşağıdaki örneği forumdan daha önce almıştım. Hesapta görldüğü gibi, fazlardan gelen akım 22A, 10A 17,6A iken, nötrden geçen akım 10,5A olmakta...
  17. genç arkadaş

    kablo kesitim doğrumu? bir bilen yokmu?

    Mesafenin uzun olduğu yerlerde akım taşıma kapasitesi sorun teşkil etmez. İncelenmesi gereken gerilim düşümü hesabıdır. 400kVA'lık trafonun AG çıkışından direkt olarak 500 metrelik hattı (arada başka yük olmadan) besleyecekseniz eğer gerilim düşümü sınırı %5'tir. Yükünüzün cosfi'sine göre...
  18. genç arkadaş

    "kapasitif fazla" sorun çözüldü....

    Önce tabrikler... Röle devreye gereğinden az kondansatör alıyor. İşletmenin kapasitifi de eklenince durum dengeleniyor.
  19. genç arkadaş

    3x240+120

    Kablo akım taşıma kapasitesinin elverdiği kadar enerji taşıyabilirsiniz. 3x240+120mm2'lik kablonun akım taşıma kapasitesi toprakta 460A, havada 435A P=1,73.U.I.cosfi P=1,73.380.435.0,85 P=243kW Çift Kablo İle 243x2=486kW Burada gerlim düşümü yönünden sorun yok: %e=0,0124.L.N/s...
  20. genç arkadaş

    Alternatif Topraklama Yöntemi?

    OG hatlarda, topraklama yapılamayan kayalık zeminlerde şu yöntemin uygulandığını gördüm: Topraklama yapılan bir direğin dibinden, direklerin traversinin 2-3 metre alt tarafından alüminyum iletenle (swallow) , topraklama yapılamayan yerlere havai hatla topraklama taşınır. Sorunuz AG sigorta...