zarar olur.jeneratörler cosQ =0,8 olarak set edilmiştir.yani jeneratör sistemin CosQsini 0,8 e çeker tabiki reaktif güç vererek bunuda dc uyartımı arttırarak yapar.dolayısı ile jeneratör devrede iken kompanzasyon devredışı olmalı yoksa tesis de jeneratörde aşırı reaktif yüklenmeden çökebilir
 
verdiğin bilgiler.teşekkürler.şuan 400 kva gücünde bir jeneneratörümüz var ve yaklaşık 4 yıldan beri kompanzasyonla beraber çalışıyor ..yani devreye girdiğinde kompanzasyonu devre dışı bırakmakta fayda var diyorsun...
 
Arkadaşım bu kommpanzasyona gelen referans beslemelerini siz jenaratör beslemesindenmi alıyorsunuz jenaratör devreye girdigi zaman kompanzasyona gelen beslemeyi ayıracagınıza neden kompanzsyona gelen beslemeyi şebekeden almıyorsunuz.!!! Her seferinde kompanzasyonu kapamak zorunda kalıyorsunuz anlamadım tabi nasıl bir ag. pano sisteminiz var biilmiyorum saygılar.
 
dediğin doğru .güç arttırımına gittiğimizde bu sistemi kuran mühendisler bu durumu hesap edmiyorlardı her halde..ve şu an yaz sezonunda olduğumuzdan ve tam kapasite çalıştığımızdan...herhangi birşey yapamıyoruz...yani kışı beklemek zorundayız hem pano hem jeneratör ve hemde kompanzasyonun tekrar elden geçmesi gerekiyor..ilgin için teşekkürler..saygılar
 
jenaratör devreye girdiğinde kopmanzasyon panosu reaktif güç kontrol rölesi elktriği röle vasıtasıyla otomatik kumanda edilmelidir
çünkü jenaratöre yük bindikce senkron devri değişir oda motorun devrini değiştirir burada devreye mazot pompası girer motor devrini korur
jenaratör çalışırken kompanzasyon yapmaya kalkarsanız kondansatörler vasıtasıyla jenaratöre bir yükte siz bindirirsiniz
burada jenaratöre verceğiniz zararda yakırank mili mefta olur yadasargı açılır veya yanar
 
jenaratör kompanze sistemin akım trafoların dan önce bağlıysa baraya (yani jenaratörden çekilen akım akım trafosundan geçiyorsa) kompanze sistem çalışır yoksa çalışmaz yük bindirir
 
elektronik67 ' Alıntı:
Arkadaşlar biz 110Kva bir jeneratör alacağız, toplam 4 tane kompanzasyon panomuz va. jeneratör çalışırkende kompanzasyonu devre dışı yapmak istiyoruz bunun için ne yapmamız gerekiyor. Yardımcı olursanız sevinirim

kompansazyonunuzun akım trafosu trafo cıkışına uygun biyere baglanmalıdır.. sonrada şalter vasıtasıyla baralara verilmelidir.enerji kesildiiginde şebekeden bagımsız jeneratörler baraları beslemeldir. jeneratöründe şalteri olacakdır.enerji kesildiignde ana şalter acacak jeneratör gircekdir.enerji geldigindede jeneratörünün şalteri acacak şebeke şalteri devreye girecekdir..

reaktif güc kontrol rölesi akım trafosunu baz alarak kondansatörleri sokup cıkaracakdır.. siz akım trafosunu öle bi yere koyacaksınız ki jeneratör calıştıgı zaman akım trafosununa ugramıyacak..sadece şebeke de enerji varken işlevini gercekleştirmelidir. bunuda bikac şekil cizerseniz cözersiniz.....
 
Ben bu konuya bir atasözü ile nokta koymak istiyorum;

Jeneratörü kompanze etmeye çalışmak,kompanzasyon dan sonra voltaj regülatörü bağlamaya benzer :D
 
Jeneratör devreye girdiğinde eğer kompanzasyonun son durumu kapasitife gitmiyorsa kompanzasyonun devrede olması jeneratör için bilakis verimlidir ve kapatmaya gerek yoktur, çünkü üzerindeki reaktif yükü alıyor.
Ancak sistem kapasitife doğru gidiyorsa elbetteki kompanzasyonu mutlaka kapatmak gerekiyor.