slm arkadaşlar 2 adet 3x240+120 kablo ile kaç kw besliyebilirim mesafe 105 metre 75 metresi toprak altında teşekkür ederim
Kablo akım taşıma kapasitesinin elverdiği kadar enerji taşıyabilirsiniz.
3x240+120mm2'lik kablonun akım taşıma kapasitesi toprakta 460A, havada 435A
P=1,73.U.I.cosfi
P=1,73.380.435.0,85
P=243kW
Çift Kablo İle 243x2=486kW
Burada gerlim düşümü yönünden sorun yok:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.105.243/240
%e=1,3
Kablo akım taşıma kapasitesinin elverdiği kadar enerji taşıyabilirsiniz.
3x240+120mm2'lik kablonun akım taşıma kapasitesi toprakta 460A, havada 435A
P=1,73.U.I.cosfi
P=1,73.380.435.0,85
P=243kW
Çift Kablo İle 243x2=486kW
Burada gerlim düşümü yönünden sorun yok:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.105.243/240
%e=1,3
üstadım bu gerilim düşümü formulündeki 0,0124 nereden geliyor?
Ayrıca L.N/s deki N aslında P olması gerekmıyor mu?N nin açılımı ne?