Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    Endüktif

    İşletme hakkında bilgiler lütfen...
  2. genç arkadaş

    Eksik Kompanzasyon

    İşletmenin iyi analizi yapılarak, kompanzasyon panosundaki kademeler işletme şartlarına göre revize edilmeli. Rölenizin marka ve modeli nedir? Eski tek akım trafolulardan ise akım trafosuyla röle beslemesi aynı faz üzerinde olmalı. İşletme sayacı OG ölçümlü ise yükün az olduğu durumlarda sayaç...
  3. genç arkadaş

    Akım Trafosu Patlama Riski

    Akım trafoları sürekli olarak %20 kadar fazla yüklere dayanabilir. 1000/5 akım trafosunu 1000A ile yüklemekden bahsediyorsunuz. Sizin durumunuzda fazla yüklenmede olmayacak.
  4. genç arkadaş

    224 A 3000 mA Kaçak Akım Rölesi

    Doğrudur. Böyle büyük kaçak akım değeri olan bir cihazın, ayar edilebilir türden olması gerekli. Yoksa dediğim gibi bir konferans salonu için 3000mA büyük bir değer. sn. tekkisilikhayat bir fotoğrafını eklerse veya ürünün marka ve modelini belirtirse olay çözülecek.
  5. genç arkadaş

    224 A 3000 mA Kaçak Akım Rölesi

    Ana kolon hattı için 3000mA olabilirdi ama bahsedilen yer bir konferans salonu olunca 3000mA fazla gibi (Ana TMŞ'si 200A iken.).
  6. genç arkadaş

    Elektrik Tasaruf Cihazı

    Bir eski türk filimleri birde elekrik tasarruf cihazı. Yaklaşık her 6 ayda bir bu "tasarruf" ettirdiği söylenen cihazlarla ilgili konular açılmakta forumda. En eski ve yoğun olarak tartışılan konu şu idi: https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/1366-energy-saver-kand-rmacas.html Konu...
  7. genç arkadaş

    Orta Gerilim Trafosu Kademe Ayarı

    Kuru tip trafoda kademe ayarı, her nüve üzerinde bulunan bağlantı köprülerinin yeri değiştirilerek yapılır. Bunun için ilk önce trafo üzerindeki yükü AG tarafından atarak, yüksek gerilim tarafından elektriği kesip, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra XLPE kabloları topraklayın. Trafo markasına...
  8. genç arkadaş

    Mıknatıslı Vinçlerde Kompanzasyon

    Eğer kapasitif cezaya gidilmesinin sebebi panodaki herangi bir arıza değilse, elektromıknatıs için DC güçkaynakları mevcutsa eğer bu kapasitife sokabilir işletmeyi.
  9. genç arkadaş

    O.G. Beton Direk Atlamalarına İzolasyon?

    Raychem ürünlerini inceleyin. İşinize yaramasada fikir verir.
  10. genç arkadaş

    Atlama

    Kısmen istenilen birşeydir sn. LeoTrocki. Havanın delinerek iyonize olmasını sağlayan kısımda enerji nakil hatlarındaki izolatörlerde bulunan ark boynuzlarıdır. Ark boynuzları çalışmayıp izolatörlerde delinme gerçekleşir ise arıza daha da büyür. Ark boynuzu çalıştığında da gerekli koruma...
  11. genç arkadaş

    Trafodan Kaçlık Kablo Çekmem Gerekiyor

    Gerilim düşümünün fazla, yükün az olduğu durumlarda hatsonunda kullanılacak regülatör, kablo masrafını azaltabilir.
  12. genç arkadaş

    Kompanzasyonda Kondansatör Gruplarını Değiştirirken Nelere Dikkat Etmeliyiz.

    Sn. tuncer66, kondansatörlerin kablolarına pensampermetreyi takarak tek tek ölçün. Kontaktör çekili değilken de akım geçiyorsa o kontaktörde yapışma vardır. Herhangi bir kontaktörde yapışma yoksa, kondansatörleri normal yük durumlarındayken ölçün. Kondansatörlerin bacakları birbirinden farklı...
  13. genç arkadaş

    Yaş

    Aşağıda linkini verdiğim konuya mesaj yazarsanız eğer doğum günü tarihini düzeltiriz sn. muaz89. https://www.kontrolkalemi.com/forum/yonetim-mesajlari-and-duyurular/12677-dogum-gunu-tarihlerinin-duzenlenmesi-hk.html Konu kapatılmıştır.
  14. genç arkadaş

    Sarı saçlım mavi gözlüm.

    Rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhun Şad Olsun... http://youtu.be/NHjQSfHWdFo
  15. genç arkadaş

    Cumhuriyetimizin 89. Yılı Kutlu olsun!

    Evet, 88 yıl doldu sn. muaz89. 89. yıldan gün aldık.
  16. genç arkadaş

    Doğum Günü Tarihlerinin Düzenlenmesi Hk.

    Doğum tarihiniz düzeltilmiştir.
  17. genç arkadaş

    Doğum Günü Tarihlerinin Düzenlenmesi Hk.

    Doğum tarihleriniz düzeltilmiştir.
  18. genç arkadaş

    Kurban bayramınız mübarek olsun

    Tüm forum kardeşlerimin kurban bayramını kutlarım...
  19. genç arkadaş

    Eksik Kompanzasyon

    Sisteminizdeki normal yüklerin üzerine bu yeni yükünüz de bindiğinde 150/5'lik akım trafonuz uzun vadede zarar görebilir. Endüktif yükün cosfi'sine göre şebekeden çekeceği reaktif güç, kompanzasyonunuz iyi çalışır ve oranlarınızı düşük tutarsa toplamda fazla bir etki yapmayabilir.
  20. genç arkadaş

    Eksik Kompanzasyon

    160A akım çekecek yük hakkında bilgi verebilirseniz yardımcı oluruz. Yükün karakteristiği önemli burda. Omik yük ağırlıklı mı yoksa motor yükleri de varmı? Ne sıklıkla çalışacak? Röle akım trafosunun değeri nedir? Bu akım trafosundan, kompanzasyon yapacağı tüm yüklerin akımları geçmeli.