  1. genç arkadaş

    multimetre ve reaktif güç rolesinin bağlantısı

    Akım trafolarının gücü genelde 10VA olanı kullanılır. Bu durumda hem röle hem de multimetrede voltaj düşeceği için (seri devre) akım trafosunun gücü az gelebilir, ölçüm sağlıklı olmayabilir. 20VA olan akım trafosu ile yapılabilir. Dediğim gibi bunu Entes teknik servisine sormak doğru olanı...
  2. genç arkadaş

    multimetre ve reaktif güç rolesinin bağlantısı

    Akım trafosunun gücü küçük güçlü ise güç kaybı yaşanabilir. Başka bir markanın röle ve multimetreleri aynı akım trafosundan çalıştırılabiliyor. Entes'te sorun yaratır mı tam olarak bilemiyorum. Teknik servisini arayın derim...
  3. genç arkadaş

    Kaynak makinaları kompanzasyonu

    Sn. kibele, Bizleri sisteminiz hakkında bilgilendirdiğiniz için (kendi adıma) teşekkür ederim. Anlattıklarınıza göre küçük ve çeşitli kademeler oluşturmaya gerek duymayan bir sistem bu. Annelerimizin kullandığı rölelere göre 3. nesil diyebiliriz buna :) Merakımdan soruyorum. Anladıklarımın...
  4. genç arkadaş

    Kondansatör gerilim seçimi

    Q diye bahsettiğimiz kondansatörün gücüdür. Ve birimi Var veya kVAr'dır. c diye basettiğimiz ise kondansatörün kapasitesidir. Birimi de farat'ın as katlarıdır (mikrofarat, pikofarat, nanofarat...) Genel aktif güç formülümüz: P=U.I I=U/I P=U2/R Reaktif güç fürmülümüz de: Q=U.I Kondansatörün...
  5. genç arkadaş

    Uzmanlık Sorusu ?

    0,95 değerini röleden mi okudunuz? İşletmenin kompanzasyon devrede değilken (bütün kondansatör sigortaları inikken) cos-fi'si kaç? Bütün yükler trifaze mi? Siz 11 monofaze 1 trifaze kondansatör mü kullandınız? (Bağlatılarda hata olduğunu sanmıyorun, akım trafosu yerini sormuyorum.)
  6. genç arkadaş

    kapasitif değer yükselmiyor ?

    Şu mesajları tam okuyalım lütfen. sercaba'nın bir mesajını gösterebilir misiniz Entes RG3-12C röle kullandığını belirten. 12 kademeli sadece 12c yokki. Tamam diğerlerindede otomatik c/k yaptırılıyor. Hem adam sormuş C/k nedir diye arada duyarsız kalamadım. Önce araştırıp sormasa bunlar...
  7. genç arkadaş

    Otomatik Mod

    8 tane kondansatörü tırtttt diye devreye alınca, diğer kondansatörleri de tırtttt diye almak veya önce aldığı 8 kondansatörden birkaçını tırtttt diye bırakmak için beklediği süredir bu 1 saniye. İfadelerimde hata yoktur umarım.
  8. genç arkadaş

    Kondansatör gerilim seçimi

    İlk kurulum maliyetini artıracağı için genelde kullanılmaz. Ama denildiği gibi harmonik söz konusu ise mutlaka kullanılmalıdır. 400V şebekede kullanıldığında ise ömrü çok çok uzun olur. Kondansatörlere işletme geriliminin altında voltaj uygulandığında gücü azalır. Şöyle ki: Sizin 25kVAr'lık...
  9. genç arkadaş

    Enerji Kaynaklarımız ve Kullanma Yolları Nelerdir?

    http://www.eie.gov.tr/den bakınız. Aradığınızın tamamı var.
  10. genç arkadaş

    kapasitif değer yükselmiyor ?

    (Cevaplanmamış sorulara cevap veriyorum) c/k oranı şu şekilde hesaplanır: c : İlk kademe kondansatör gücü k : Akım trafosu çevirme oranı İlk kademeniz 25kVAr, Akım trafosu çevirme oranınız: 3000/5=600 c/k=25/600 c/k=0,04166.. cosfi'yi 1'e ayarlamanızın bir sakıncası yok. Bu durumda...
  11. genç arkadaş

    Otomatik Mod

    Tense rölenin 400ms süresi, kademe devreye alma/bırakma süresidir. (Entes'in en az 1 saniye olan süresi) Yani 1. kademeyi aldı, 2. kademeyi 1. kademeden 400ms sonra devreye alıyor/bırakıyor. Tabii ki bu süre ayarlanabilecek en az süre, İsteyen daha üzerine ayarlayabilir. Yüklerin çok değişken...
  12. genç arkadaş

    Entes rg3-12c/cs arızası

    Akım trafosu değerleri nedir? Kondansatör kademe bilgileri nasıl? Marketteki aydınlatmalarda ne tür lambalar var? (Balastlı floresan lamba ise, lamba güçlerine göre her lambaya tek tek bağlayacağınız küçük kondansatörler ile kestirme bir çözüm olabilir.) Bir fazlı yüklerin güçleri ve...
  13. genç arkadaş

    fırçasız dc motor

    Umarım yardımcı olur: Fırçasız D.C motor hangi tip gerilimle çalışır?
  14. genç arkadaş

    kondansatör akımları

    İki soru sorulmuş: 1.) Arızalı kondansatörü nasıl bulacam, zararı olurmu düzeltmezsem 2.) Faz sırası önemli mi Fazlar arası voltaj 400 400 303V ise denildiği gibi 33A 33A 25A çekilir kondansatörlerden. Dengesiz yük bindiği zaman, kondansatör de devrede ise ana koldan çekilen akımda değişiklik...
  15. genç arkadaş

    3 faz toprak ve nötr problemi hk?

    Diğer panolardaki sorun sadece kontrol kaleminin yanmaması. O da faz-toprak (dirençli olarak) kısa devresinden dolayı. Daha önce benimde başıma buna benzer bir durum geldi. Devlet hastanesinden aradılar. Patoloji laboratuarının olduğu bölümde güç kaynağndan beslenen UPS prizlerden fazın biri...
  16. genç arkadaş

    kondansatör akımları

    Birbirine kablo ile bağlı ise kablolardan geçen akımları tek tek ölç. Kondansatörleri öyle bir paralel bağla ki (az akım çeken bacakları fazlara eşit dağıtarak) her fazdan da eşit akım çekilsin. Misal paralel bağlı 4 kondansatörün varsa ve bacaklarından şöyle akımlar çekiliyorsa: 1. kondansatör...
  17. genç arkadaş

    3 faz toprak ve nötr problemi hk?

    (Şehir dışında olduğum için konuyu yeni gördüm.) 1.) Üç faz arası 380V gösterirken motorlar iki fazla çalışamaz mantık olarak. 2.) Pano kablo giriş çıkışlarını iyi kontrol et. Kablo, pano deliklerinden panoya basarak izolesi kesilip toprağa kaçak yapıyordur. Bir şekilde kaçak giderilmiş nötr...
  18. genç arkadaş

    Entes rg3-12c/cs arızası

    Entes RG3-12C rölenin, yapılan ayarları hafızaya kayıt işlemi şu şekilde oluyor: Ayar yapmak istenilen menüye girilir. İstenilen ayar yapılır. Başka ayar yapılmayacaksa ESC tuşuna basılır. Ekranda SAVE SEt yES yazısı görünene kadar ESC tuşuna basılır. SAVE SEt yES yazısı görününce yapılan...
  19. genç arkadaş

    Çelişkide kaldım akım trafosu ile motoru korumak mümkünmüdür ?

    Düşünceniz doğrudur. Şekil Akım Koruma Rölesinin bağlantı şemasıdır. Şekli düzenleyince istediğiniz gibi oldu sanırım. (Ana prensip haricinde, diğer kumanda elemanlarını çizmedim. )