Entes rg3-12c/cs arızası

servo ' Alıntı:
ArkadaŞlar Şuan bendfe bİ sorun yaŞiyorum kapasİtİf yÜksek bendede pratİk olarask ne İŞlem yapabİlİrİm kullandiĞim role rg3-12c serİdsİ yanliz 6 kademesİnİ kullaniyorum deĞerlet 42 akt 8 reaktİf 98 kapst yenİ bİ market burasi Şu an sadece floresan gÜcÜ var

Ekranda 3 cos gÖstergesİ eksİ İŞarete dÜŞtÜĞÜ halde caps ledİ yanmiyor sanirim olduĞundan Çok kond devreye3 aliyor bİ yardimci olabİlİrmİsİnİz İŞİm Çok acİl

  • Akım trafosu değerleri nedir?
  • Kondansatör kademe bilgileri nasıl?
  • Marketteki aydınlatmalarda ne tür lambalar var?
(Balastlı floresan lamba ise, lamba güçlerine göre her lambaya tek tek bağlayacağınız küçük kondansatörler ile
kestirme bir çözüm olabilir.)
  • Bir fazlı yüklerin güçleri ve sayıları nasıl?
(Kademelerde bir fazlı kondansatör yok sanırım. Tpolam güce göre 3 trifaze, 9 monofaze kondansatör ile
sonuç alınabilir.)
 
fiko16 ' Alıntı:
Seha kardeş merak etme. Ben entes'i kaç kere aradım, ama nafile. ordan oraya aktardılar. Hiç yardımcı olmadılar. Telefon melefon hepsi hikaye. Entes'le oranları tutturamadım ama bugüne kadar 27 tane sistem kurdum. bunların 24'ünü kael ile kurdum. 3 tanesini de elektropan ile. sistemlerin gayet süpper çalışıyor. Entes çözemedi ama. Napiyim yardımcı olmuyorlar ki. Yok numarası 0 21........ bilmem ne!!! yardımcı olacaklarmışşşş
nediyelim sen onlarda bulmuşsun çözümü bende enteste demekki bir işi bilmek kadar kullanacağın malzemeyide tanımak lazım kael markayı kullanmadım nasıl bir cihaz bilmiyorum dediğin kadar varsa entesden iyi olmalı ama benim uyguladığım fakrikalarda sabit yük yok yükler dengesiz ve sürekli değişken mesela bir kereste fabrikasını düşün hızar yada katrak çalışmaya başlıyor röle devreye kondastör alıyor bir kereste hızara konuluyor yani kesilmeye başlıyor yük artıyor röle zamanında kondastör devreye alacak kereste bitti yük hafifliyor röle zamanında bırakacak tekrar alacak bu işlemler 5 ile 45 saniye arasında değişiyor ben çok röle değiştirdim oranlar düşmeden önce en iyi sonucu entesde aldım oranlar değişince yine entesin rg3-12c/cs mödelini kullanmaya başladım bahsettiğim işletmede monafaze yüklerde var ve dengesiz çalışıyorlar dediğim gibi kael yada elektropan kullanmadım belki daha iyidir kötülemiyorum ama entesde sizin anlattığınız gibi basit bir cihaz diil
 
fiko16 ' Alıntı:
Seha kardeş merak etme. Ben entes'i kaç kere aradım, ama nafile. ordan oraya aktardılar. Hiç yardımcı olmadılar. Telefon melefon hepsi hikaye. Entes'le oranları tutturamadım ama bugüne kadar 27 tane sistem kurdum. bunların 24'ünü kael ile kurdum. 3 tanesini de elektropan ile. sistemlerin gayet süpper çalışıyor. Entes çözemedi ama. Napiyim yardımcı olmuyorlar ki. Yok numarası 0 21........ bilmem ne!!! yardımcı olacaklarmışşşş

Bir dakika . Ben entes kullandım.Sonra bedava kael röle bulduğum için geri verdim.
Entese kötü diyebilirsiniz.Bozuluyor olabilir.Tipsizdir.Bunlar yoruma ve sizde bozulup bozulmadığına bağlı.Ama yardımcı olmuyorlar dediğiniz an itiraz ederim.
Ne zaman aradıysam,gayet güzel yardımcı oldular.Ama nasıl.O firma röle satar ve rölelerinin kullanımı hakkında yardımcı olurlar.Ve ben telefon ettim.Tüm parametrelerini telefonda girdirdiler.Daha önce de tek fazlısı için aramıştım.Gayet de samimi davrandılar.Bir kere akım trafosu lazım oldu.3 kuruşluk trafo için ne kadar yardımcı oldular.Hatta röle haricinde kompanzasyon sistemi ile ilgili de bildiklerini anlattılar.Ama tabii o kişilerin işi röle hakkında bilgi varmek.Destek hattındaki kişi senin sistemini bilmeyebilir.Sorunumun çözümü için bir mühendislerinden yardım istedim.Biz taahhüt işi yapmıyoruz onun için oraya gelemem dedi ama telefonda bana resmen aktif reaktif güç nedir onu anlattı.Ben kendi adıma entesin teknik destek hattına laf diyemem.isim olarak ta vereyim ilgilenen arkadaşın ismi fatih ti.sağolsun yardımı dokundu.
 
Aynı mesajı birden fazla konuya yazmayınız. Forum kurallarını okuyunuz.


Düzenleme: Roboelektronik
 
Kompanzasyonun düzgün yapılmadığını gösteriyor ayarları tekrar gözden geçirmek lazım sanırım uygun değerler girmemiş olabilirsininiz.
Bağlantı gücü 50 kVA’nın altında olanlar
Endüktif/ Reaktif (%) 33
Kapasitif/Reaktif (%) 20
Bağlantı gücü 50 kVA’nın üstünde olanlar
Endüktif/ Reaktif (%) 20
Kapasitif/Reaktif (%) 15

Bu ayarları kontrol edin eğer bu değerleri doğru girmişseniz kompanzasyon sisteminizde bir hata vardır yanlış hesap veya cihaza girilen değerlerde sorun olabilir..[/QUO arkadaşlar bende bu röleden kullandım ve bu degerlerihiç girmedim sadece cos degerini 0.988 olarak ayarladım ve 10. programı seçtim yanlışmı yapmışım acaba ve yanlışla bunları ve başka yapacagım işlemleri sıralarmısınız lütfem tş ederim şimdiden
 
bende entes röle kullandım çok harika hiç bir sorunla karşilaşmıyorum sadece ilk 1 kademe 3faz seç diğerlerini de uygun sec sonra setap yap tamam
 
arkadaşlarentes role gerçekten ayarlaması zor bir role ama ayarlanınca gerçekten uzun bir süre kafan rahat oluyor bence %işareti güce göre doğru kondansatör değerleri seçilmeyince yanıyor role kondasatörleri arıyor dğru bir seçim yapamıyor kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
129,845
Mesajlar
930,720
Kullanıcılar
452,698
Son üye
uguraydemir

Yeni konular

Geri
Üst