    akım trafosu

    Bir akım Trafosunun sınıfı (doğruluk sınıfı); primerden anma akımı akarken, sekonderden akan akımın, olması gerekenden, % olarak, en fazla ne kadar sapabileceğini ifade eder. Bu sapma (+) veya (-) yönde olabilir. Örneğin ; Doğruluk Sınıfı "1" olan bir akım trafosunun primerinden anma akımı...
  3. genç arkadaş

    Sabit Kademe Hakkında Bilgi

    Sabit kondansatörü trafo için koyacaksanız eğer; Kondansatörü, kompanzasyon akım trafolarından önce beslemelisiniz ki, röle yanılıp eksik kompanzasyon yapmasın. Hatırlatmak istedim sadece...
  4. genç arkadaş

    kapasitif problemi

    Kontaktör(ler) yapışması yaşanmış sanırım. 1.) Röle bırakma saniyesini en düşük seviyeye getirin ki fazladan kapasitif işlemesin. 2.) cos-fi'yi de 0,99 değilde 0,98 gibi ayarlarsanız, (endüktif %20'yi aşırmamaya dikkat ederek) kapasitif biraz düşer. 3.) İşletmenin yük durumu, röle-pano-kademe...
  5. genç arkadaş

    En Randımanlı kompanzasyon sistemi hangisidir???

    Zamanla, (şebeke geriliminin dalgalanması gibi, ilk andaki fazla akım gibi, harmoniklerin etkisinden gerilimin yükselmesi gibi...) durumlardan dolayı kondansatör kapasitelerinde azalmalar olacağı kesindir. Onu telafi etmek içindir. Bu bir yönü. Genelde bunun için yapılır. Bazen de, işletme...
  6. genç arkadaş

    Kablo bükme açısı kaç derece olmalıdır?

    Köşe dönüşleri keskin veya dar çaplı olursa, bakır ezileceği için o noktalardaki direnç artacak ve ısı oluşacaktır. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 58-b) Kabloların döşenmesi: 9) Kabloların en küçük kıvrılma yarıçapı, D kablonun dış çapı olmak üzere Çizelge-20 deki gibi...
  7. genç arkadaş

    En Randımanlı kompanzasyon sistemi hangisidir???

    durceylan'nın önerilerinden sonra bize fazla birşey kalmamış. (+1pop) Sayın soylu80; Dengeli yüklerde tamamen üç fazlı kondansatörler kafi gelmektedir. Dengesizlik oranı burada kilit nokta! Şöyleki; 1.) Sistemdeki dengesizlik gözardı edilebilir durumdaysa (%20, %15 ceza oranlarını...
  8. genç arkadaş

    kompanzasyon kademe dizilimi

    Bu akımları ölçtüğünüzde fazların cos-fi'leri nasıldı?
  9. genç arkadaş

    Spiral Boru Korumalı Kablo (Türkiye'de İlk)

    Kabloyu üreten firma üretiyor bunu. TSE standartlarında: Spiral borusu PVC. Duvarlara boru yerine direkt olark bu spiral korumalı kablo döşenebilir. Zaten icadın amacı da bu gibi kanımca. Nasıl ki duvar içindeki bir borudan kablo değiştirilebiliyorsa, spiral borudan da değiştirilir. Hem...
  10. genç arkadaş

    yenı çok ucuz fıyata kontaktör bakmadan gecmeyın

    Federal Elektrik Fiyat Listesi 25.Nisan2007_02 Sayfa-1 Görüldüğü gibi, Anma gücü 11kW olan bir kontaktörün anma akımı 25A. 40A olan ise, termik akım değeri. .... 2- Kontaktör kapalı iken, kontaklar üzerinden akan akım ısınmaya neden olur. Bu ısınma standardlarda sınırlandırılmıştır. IEC...
  11. genç arkadaş

    yenı çok ucuz fıyata kontaktör bakmadan gecmeyın

    Sayın BuRçin.; İnanın ben sizin ilk mesajınızı okuyunca, kontaktörün 25 A olduğunu söylediğinizi algıladım. Sizin ikinci mesajınızla bunu anladım. Ben de tekrar mesaj (Bahse konu olan yazının olduğu mesajı) yazarak etiket okumanın yanlışlarını bildirmek istedim. Yanlış kelimeler seçmişim. Bunu...
  12. genç arkadaş

    kompanzasyon hesaplamada yardım

    Teşekkürler soylu80 bilgilerin için. Hesabını cos-fi2=0,96 ya göre yapmşsın. Sistem eksik kompanzasyona düşmesin! Cos fi=0,99 için olunca toplam kapasite 115,26kVAr oluyor. Çalışmalarında başaılar...
  13. genç arkadaş

    kompanzasyon hesaplamada yardım

    Üç faz için hesaplayacaksan eğer; S=U.I P=S.cos-fi Q=S.sin-fi Bir faz için hesaplayacaksan eğer; S=U.I P=S.cos-fi Q=S.sin-fi Gelelim Senin Hesabına .Her faz için ayrı ayrı hesaplarsak Cos-fi1=0,65 Cos-fi2=0,99 R fazı için 450A S1=450.220 S1=99KVA P1=99.0,65 P1=64,35KW Q12=(S12 - P12)...
  14. genç arkadaş

    Tasarruf ampulü kapasitif sorunu

    ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN BALASTLARIN SINIFLANDIRILMASI Sınıf D:Yüksek kayıplı manyetik balastlar Sınıf C: Orta kayıplı manyetik balastlar Sınıf B2: Düşük kayıplı manyetik balastlar Sınıf B1: Çok düşük kayıplı manyetik balastlar Sınıf A3: Elektronik balastlar Sınıf A2: Düşük kayıplı...
  15. genç arkadaş

    yenı çok ucuz fıyata kontaktör bakmadan gecmeyın

    Sayın yüksek gerilim; Kontaktörlerin yan tarafındaki etiketinn de bir fotoğrafını (Yazıları net okunacak şekilde, çok küçük yazıldığı için seçilemeyebilir.) çekip ekleyebilirseniz eğer, yanlış yönlendirme yapmamış oluruz. Hem sizin için, hem bizim için, hem de alıcılar için daha sağlıklı olur...
  16. genç arkadaş

    yenı çok ucuz fıyata kontaktör bakmadan gecmeyın

    Kontaktör üzerindeki kodlara göre, 380VAC'de 25A'lik bir kontaktör. 3 adet güç kontağı + 1 adet normalde açık kumanda kontağı var.
  17. genç arkadaş

    kael varkombi yardım

    İhtiyacınız olan toplam trifaze ve monofaze kondansatörleri bilseydik eğer daha net bir kademe düzenlemesiyle sorun çözülürdü. Bu şeklde ancak deneme yanılmalarla sonuca ulaşabiliriz. Sisteminizde monofaze yükler çok dengesiz ise kademelerdeki 1kVAr'lık monofazeler eksik geleceği için Eksik...
  18. genç arkadaş

    kompanzasyon yardım

    Fazlardan bu akımlar çekilirken devrede ısıtıcı varmıydı acaba? Yükleriniz nelerden oluşuyor? 19,2A akım çekilen fazda ısıtıcı varsa ve endüktif yük azsa eğer, röle az çekilen endüktif yüke göre kompanzasyon yapacağı için ceza kaçınılmazdır. Yüklerinizi fazlara eşit dağıtırken, asıl endüktif...
  19. genç arkadaş

    36.kv. kablo ek muflari hakkinda bİlgİ

    XLPE izolenin altındaki ve üstündeki kısım yarıiletken tabakadır. üstteki kısımı kazırken fazla derine indiğimizde XLPE izoleden de kazımış oluruz. O zamanda kablonun izolesi zayıflayacağı için kablo başlığının zaman içinde patlama riski olur. Bu sıyırma mesafesi markadan markaya ve tipine...
  20. genç arkadaş

    reaktıf ve kapasıtıf deger

    Röle marka ve model bilgisi ? Kademe sayısı ve kondansatör değerleri ? Gece gündüz yükü nasıl? dengesizlik var mı? Ani girip çıkan yük var mı? Ve en önemlisi sistemde harmonik durumu nasıl? Kademe alma-bırakma sürelerini kontrol et! Ypışam kontantörlere dikkat et! ... ... ...